PDA

Просмотр полной версии : помогите настроить контролер Eliwell ID974LX



ЗВоН
18.11.2017, 09:59
Комрады, суть в следующем. Имею два морозильных шкафа Ариада R1400mx и на обоих с поддона где вентилятор ручьями намерзает лед. конденсат не успевает стечь, начинает переливаться и замерзает превращаясь в огромную сосульку. в чем проблема не пойму. трубка чистая. конденсат должен сливаться. настройки контролера Dty 0, dit 4, dCt1, dOH 0, dEt 30, dSt 10, dPO n.
4882

Sur
18.11.2017, 11:36
dt -?

ЗВоН
18.11.2017, 11:54
dt -?

Параметры папки FAn
FSt 5,0
FAd 10
Fdt 3
dt 2
dFd у
FCO n

Sur
18.11.2017, 12:32
Пэн в дренажке есть?

ЗВоН
18.11.2017, 12:45
Пэн в дренажке есть?

затрудняюсь ответить, ШМ стоят к стене и двигать не получиться, нет места. как определить по другому?

zenzel
18.11.2017, 13:11
Вполне возможно, что у тебя звиздит датчик температуры испарителя.

ЮНЫЙ
18.11.2017, 14:20
ЗВоН, проверь показания температуры на датчике Pb2

ЮНЫЙ
18.11.2017, 14:24
Холодильный шкаф Ариада R1400 MX предназначен для продуктов питания, хранить которые требуется в среднетемпературном диапазоне от 0°С до +8°С...

ЗВоН, а какая температура стоит установочная?

Sur
18.11.2017, 15:12
звиздит датчик температуры испарителя.
Врятли, он если звездит, то почти всегда конкретно, и тогда оттайки не бывает вапсче, а тут элементарно перемерзает слив

как определить по другому?
Снять поддон он должен идти в сливную трубку, если его нет, то купи и поставь запитав параллельно основному

ЗВоН
18.11.2017, 17:15
поддон это то что закрывает вентилятор и уходит в сливную трубку? он есть. или это в низу шкафа куда стекает конденсат?

ЗВоН
18.11.2017, 17:16
у меня есть и Холодильный шкаф 2шт если не ошибаюсь LX на конце а тут именно мрозидьный шкаф. MX

ЗВоН
18.11.2017, 17:18
а если сливной шланг обернуть утеплителем для ПНД труб, может конденсат будет успевать стекать.

ЗВоН
18.11.2017, 17:23
температура выставлена до -18, нагоняет быстро. сдается мне что все таки в настройках косяк. я как понял одтайка происходит до 10 градусов судя по показанию dSt dEt стоит 30, так как будет процесс разморозки проходить 30 минут или пока датчик 10 градусов не покажет?

47285
18.11.2017, 17:53
Позови мастера, и не парь мозги.

Рома Сидоров
18.11.2017, 22:26
Хочу напомнить...
Использование параметра «Fr» (форматирование)
приводит к безвозвратной потере данных на Copy Card.
Эту операцию отменить нельзя.
Было такое. Ух погоняли... Если делетнете звоните. Опыт есть.

muravei77
19.11.2017, 02:09
Рома Сидоров, спамбрыссь............

Рома Сидоров
21.11.2017, 12:17
Брысьсам

ЗВоН
21.11.2017, 14:49
мастеров вызывали только толку нет, это было до меня а теперь вот сам пытаюсь вникнуть. если увеличить время разморозки, может конденсат успеет стечь?

Sur
21.11.2017, 14:56
У тебя камера минусовая, нужно греть слив, и все наладится

R13a
01.12.2017, 15:02
мастеров вызывали только толку нет, это было до меня а теперь вот сам пытаюсь вникнуть. если увеличить время разморозки, может конденсат успеет стечь? Конденсат в морозильной камере стекать должен в поддон с подогревом и слив тоже . Не хочешь двигать шкаф , мучайся вечно , а проблема с той стороны.

ЗВоН
06.12.2017, 10:09
Конденсат в морозильной камере стекать должен в поддон с подогревом и слив тоже . Не хочешь двигать шкаф , мучайся вечно , а проблема с той стороны.

я в этом деле новичок, и не все понимаю. ответили с тех поддержки. Пишут, что должен быть тен для прогрева конденсата, провод. а где он стоит? поддон в камере, трубка слива идет тоже внутри камеры и два провода до низа я как понимаю это датчики. Ну может один провод это и есть тэн, который должен идти внутри трубки?

R13a
06.12.2017, 10:43
я в этом деле новичок, Нет , ты просто жадный барыга , который не хочет вызвать специалиста и у которого вечно "нетуденег". Гадание в интернете , по телефону , скайпу , ватсабу и прочее и прочее , ни к чему не приведут , кроме публичного унижения и оскорблений. Сам форум создан как каталог мастеров , для общения мастеров и тех , кто понимает , куда лезть. Как говорится , не лезь со свиным рылом в калачный ряд. :) Ищи мастера .

magna
06.12.2017, 13:55
"...На сайте работает форум холодильщиков, где можно получить совет профессионалов касательно проблем с холодильной техникой..." Так написано в заголовке форума. А фраза "...форум создан как каталог мастеров , для общения мастеров и тех , кто понимает , куда лезть. Как говорится , не лезь со свиным рылом в калачный ряд..." является личной фантазией (выдумкой, креативом) комментатора. И никакого отношения к правилам не имеет. Увы. Вам бы сказки писать, Юрий Геннадиевич, для деток. Цены бы не было.
По делу. Для начала проверить целостность ТЭНа (ПЭНа) под нагрузкой, убедившись в наличии питания. При необходимости заменить, предварительно сняв поддон. Убедиться в чистоте дренажа, при необходимости прочистить. Всё. При наличии навыков займет все полчаса-час. При отсутствии-несколько больше. Что за привычка, Бином Ньютона из примитивной операции устраивать.
P.S. Словосочетание "калачный ряд" вызвало сомнение в наличии начального образования у автора. Источник можно привести?

zenzel
06.12.2017, 15:01
В калачном торгуют калачами, а в калашном -- калашами!

Ref81
06.12.2017, 15:59
морозильных шкафа Ариада R1400mx
4882
С чего ты взял, что он морозильный?
Тебе по русски написали.

Холодильный шкаф Ариада R1400 MX предназначен для продуктов питания, хранить которые требуется в среднетемпературном диапазоне от 0°С до +8°С...

ЗВоН, а какая температура стоит установочная?


у меня есть и Холодильный шкаф 2шт если не ошибаюсь LX на конце а тут именно мрозидьный шкаф. MX
И опять за своё.

температура выставлена до -18, нагоняет быстро. сдается мне что все таки в настройках косяк.
Тип оттайки автоматическая без ТЭНа. см. в личке.

ЗВоН
20.12.2017, 13:43
посмотрел паспорт, ошибся я LX - низкотемпературный шкаф, MX- холодильный шкаф, холодильные шкафы работают нормально, проблема с морозильными. а по поводу скупердяйства, я не хозяин данного оборудования. как инженер пытаюсь сам разобраться, научиться.

muravei77
20.12.2017, 23:51
С чего ты взял, что он морозильный?


как инженер пытаюсь сам разобраться
а с чего ты взял, что ты инженер? инженер чего?

Ref81
21.12.2017, 04:58
посмотрел паспорт, ошибся я LX - низкотемпературн. как инженер пытаюсь сам разобраться, научиться.
Если внимательно, перечитать всю тему, а тут читать не так уж и много. То все предельно ясно, и для инженера не составит труда.
Судя по фото лёд образуется под поддоном испарителя, нарастает. Значит оттайка происходит, но вода не стекает в дренаж, а течёт под поддон испарителя(защитная крышка вентилятора).
Вопрос??? Почему не стекает в дренаж??? Значит забита дренажная трубка, чем забита???
Если бы оттайка не происходила у тебя испаритель забивался и через определённый промежуток времени температура начала повышаться, а такова количества льда не было под крышкой. Я думаю как-то так.

ЗВоН
21.12.2017, 15:25
так то оно так, трубка слива проходит в камере под коробом и постепенно замораживается вся трубка и естественно начинает переливаться. Вот вопрос, куда копать? в настройках, увеличить время разморозки или внутри сливной трубки должен идти ТЭН. в этом коробе проходят два провода на концах похоже висят датчики или все же один из проводов является ТЭНом. вот настройки eliwell ID 974 LX папка рег-ки размораживания. dEF dty-0, dit-4, dCt-1, dOH-0, det-30, dSt-10, dPO-n, папка FAn FSt-5,0, FAd-10, Fdt-3, dt-2,dFd-y, FCO-n

Ref81
21.12.2017, 15:53
Вот если к фото присмотреться, видно белую трубку, слива, она подсоединена к крышке под которой находится испаритель и вентилятор. Крышка сама крепится на 4 самореза. Сними и посмотри. Но мне кажется нет там тена в дренаже. А это два датчика( испарителя и хол.камеры).

R13a
21.12.2017, 17:18
Вот вопрос, куда копать? Копай под шкаф , если с той стороны у тебя шпингалет и открыть ты его не в силах.
Мне надо было начинать объяснять с 1917 года, почему у нас шпингалет с другой стороны.

ЗВоН
22.12.2017, 13:50
Копай под шкаф , если с той стороны у тебя шпингалет и открыть ты его не в силах.

по существу можешь отвечать? видать ты такой же "специалист" каких приглашали 2 раза, приехали деньги за вызов взяли, а проблемы остаются.

R13a
23.12.2017, 09:13
по существу можешь отвечать? Только коллегам.

ref
23.12.2017, 10:07
И это правильно! ;)

muravei77
24.12.2017, 01:05
приехали деньги за вызов взяли, а проблемы остаются. а зачем ты даёшь денег "за вызов" если ничего не ясно и не сделано?

ЮНЫЙ
22.01.2018, 16:43
по существу можешь отвечать? видать ты такой же "специалист" каких приглашали 2 раза, приехали деньги за вызов взяли, а проблемы остаются.

ЗВоН, победил ?

Евгений15031980
22.01.2018, 22:12
Судя по настройкам все ОК. Причина в отсутствии или неисправности пэна в дренаже

ЗВоН
03.03.2018, 15:07
пока нет возможности заняться этой проблемой, холодильник забили продуктами и теперь до лета. пока частично не опустеет. буду искать тен. проверять что там.