Просмотр полной версии : SHARP не входит в нормальный режим работы
speed.st
08.11.2008, 09:27
холодильник уже неделю молотит по 30 мин. и 5 мин. стоит.Тем-ру установленную держит. Сразу с комнатной до -18 (выстовлял min) в мор-ке и +4 в хол-ке за два часа нагнал. За время остановки t на градус повышается, включается и за 30 мин. нагояет этот градус.Что то тут не так? В чем может быть проблема?
Холидильник новый ? Сдесь похоже что выключает компрессор защита по перегреву.Неисправность самого агрегата.
speed.st
08.11.2008, 10:02
1991 года. компрессор поставли новый САЕ4440Y
Александр Геннадьевич
08.11.2008, 10:30
Если компрессор поставили недавно то возможна криворукость установщика ( недо-перезаряд)
speed.st
08.11.2008, 10:39
Если компрессор поставили недавно то возможна криворукость установщика ( недо-перезаряд)возможно мой сосед-холодильщик и криворукий, обратка чуть прохладная.по манометру заправлял.
Александр Геннадьевич
08.11.2008, 10:46
В бытовом холоде обратка не должна быть прохладной. Пере присутствует :!:
speed.st
08.11.2008, 11:00
В бытовом холоде обратка не должна быть прохладной. Пере присутствует :!:хол-ик no frost,он заправлял как плачку, R-12ым
Александр Геннадьевич
08.11.2008, 11:09
он заправлял как плачку
Не понял :shock:
Про 12ый - нормально.
speed.st
08.11.2008, 11:26
он заправлял как плачку
Не понял :shock:
Про 12ый - нормально. :shock: :) я думаю холод-ик с плачущей системой и no frost-ом по манометру по разному давлению заправляются.так или нет? обратка на ощуп t как двери хол-ка.
Александр Геннадьевич
08.11.2008, 11:31
ЕССно по разному + у no frost давление в процессе сильно падает.
Мож компрессор слабоват для этого холодоса? Мож старенький с изношенной поршневой?
speed.st
08.11.2008, 11:47
ЕССно по разному + у no frost давление в процессе сильно падает.
Мож компрессор слабоват для этого холодоса? Мож старенький с изношенной поршневой?холодос :) 410л из них мороз-ка 110 компр. поставили САЕ4440Y ватт 300. давление было -0,5 кг при первом отключении.
Александр Геннадьевич
08.11.2008, 11:53
Вроде все правильно. Но КРВ плохой. Надо щупать на месте...
speed.st
08.11.2008, 12:31
:shock: чо такое КРВ?
Александр Геннадьевич
08.11.2008, 12:36
:shock: чо такое КРВ?
Коэффициент рабочего времени
поставили САЕ4440Y ватт 300. давление было -0,5 кг при первом отключении. Компрессор САЕ4440Y имеет мощность 410Вт при температуре кипения -15,по-моему это очень много для бытового холода.
Александр Геннадьевич
08.11.2008, 13:21
Лучше больше чем меньше. Быстрее будет холод набирать.
Но в данном случае гдето присутствует косяк.
fred,
Компрессор САЕ4440Y имеет мощность 410Вт при температуре кипения -15,по-моему это очень много для бытового холода.-конечно много-воздушный конденсатор врядли расчитан на такую мощность-да и капилярка тоже-нет ли перегрева по нагнетению?-фильтр-наверняка очень горячий. :)хотя это конечно предположение-но мощность точно велика.
speed.st
08.11.2008, 18:07
Лучше больше чем меньше. Быстрее будет холод набирать.
Но в данном случае гдето присутствует косяк. Тоже так думали, вот и ставили с запасом!
speed.st
08.11.2008, 18:23
fred,
Компрессор САЕ4440Y имеет мощность 410Вт при температуре кипения -15,по-моему это очень много для бытового холода.-конечно много-воздушный конденсатор врядли расчитан на такую мощность-да и капилярка тоже-нет ли перегрева по нагнетению?-фильтр-наверняка очень горячий. :)хотя это конечно предположение-но мощность точно велика. фильтр градусов 45
Александр Геннадьевич
08.11.2008, 18:39
Конденсатор на Шарпах здоровенный + подогрев поддона.
Изначально надо было СКО-160ку ставить, дешевле, и работает на УРА
Александр Геннадьевич, что про мощность скажете-все таки 400 ватт-против 160-у 160-го?-неужели такой разрыв возможен при одном и том же кондере?-я больше по торговому-вот и не очень в бытовых понимаю :(
speed.st
08.11.2008, 19:41
fred,
Компрессор САЕ4440Y имеет мощность 410Вт при температуре кипения -15,по-моему это очень много для бытового холода.-конечно много-воздушный конденсатор врядли расчитан на такую мощность-да и капилярка тоже-нет ли перегрева по нагнетению?-фильтр-наверняка очень горячий. :)хотя это конечно предположение-но мощность точно велика. фильтр градусов 45
speed.st
08.11.2008, 19:48
Конденсатор на Шарпах здоровенный + подогрев поддона.
Изначально надо было СКО-160ку ставить, дешевле, и работает на УРАЧто значит здоровенный?
speed.st
08.11.2008, 19:57
Александр Геннадьевич, что про мощность скажете-все таки 400 ватт-против 160-у 160-го?-неужели такой разрыв возможен при одном и том же кондере?-я больше по торговому-вот и не очень в бытовых понимаю :(Судя по табличке 180w, только чего: потребления, компрессора или чего другого?
Александр Геннадьевич
08.11.2008, 19:59
Разница в мощности очень большая. Согласен с Фредом и Паулем - великоват будет.
Хотя в моей практике был случай установки на Минск15 мотора СК200. Холодильник работал до первого отключения 10мин. В морозилке -8 . Пришлось ставить клиенту СК100 и все гуд. НО там статика а здесь вентиллятор, это разные вещи.
А холодос переделан на 220?? Может в схеме чо-нить напутали??
Фреона в нем 180гр. В принцыпе и 140ка справится, но учитывая ваш климат я бы поставил 160ку.
Александр Геннадьевич
08.11.2008, 20:01
180W - общего.
Александр Геннадьевич,
Хотя в моей практике был случай установки на Минск15 мотора СК200-во-во-и у меня был случай-вместо 76 TN-на витрине обнаружил СК 200-И ВЕДЬ РАБОТАЛ!правда недолго-2 недели :D -меня и вызвали поменять.(правда сдесь все с точностью-до наоборот)
speed.st
08.11.2008, 20:11
Разница в мощности очень большая. Согласен с Фредом и Паулем - великоват будет.
Хотя в моей практике был случай установки на Минск15 мотора СК200. Холодильник работал до первого отключения 10мин. В морозилке -8 . Пришлось ставить клиенту СК100 и все гуд. НО там статика а здесь вентиллятор, это разные вещи.
А холодос переделан на 220?? Может в схеме чо-нить напутали??
Фреона в нем 180гр. В принцыпе и 140ка справится, но учитывая ваш климат я бы поставил 160ку.Там то уж путать нечего! Заместо компрессора подключили реле на 100v, а через его контакты подали 220 на наш компрессор!
Александр Геннадьевич
08.11.2008, 20:25
Ну тогда ставим 160ку и будет вам счастье :ura:
speed.st
08.11.2008, 20:31
180W - общего.Извените- это Вы иероглифы прочитали? 62kWh|& и &&&12 что такое? последнее может фреон?
Александр Геннадьевич
08.11.2008, 20:41
Правая нижняя табличка, последние две строчки- :rtfm:
Фреон R-12
180gr
speed.st
08.11.2008, 20:54
Правая нижняя табличка, последние две строчки- :rtfm:
Фреон R-12
180grСпасибо! 62kWh|& что тогда такое?
Александр Геннадьевич
08.11.2008, 21:07
62kWh-Мощность замораживания.
Сейчас пишут КГ/СУТКИ.
speed.st
08.11.2008, 21:26
Я не физик,я практик
Значит велосипед не изобретаем: компрессор подходящий + R12 и будет счастье? КВ 180 подойдет?
Александр Геннадьевич
08.11.2008, 21:30
Подойдет, но я люблю Атлантовские :)
speed.st
08.11.2008, 21:44
Я не физик,я практик.
каков должен быть КРВ? как вычеслять?
Коэффициент рабочего времени (КРВ) компрессора
Компрессионный холодильный прибор в установившемся режиме должен работать циклично с КРВ меньшим или равным 0,9. Установившийся режим - это режим, когда температура в камере, измеренная 2-3 раза через каждый час, не отличается более чем на
0,5 оС.
КРВ определяют делением времени работы компрессора на общее время цикла (работа плюс стоянка), измеренного средствами измерений с абсолютной погрешностью ±5 c.
Общее руководство по ремонту ХП NORD
В устоявшемся режиме работы КРВ 0.9 многовато, должно быть примерно 0.3-0.5
Разница в мощности очень большая. Согласен с Фредом и Паулем - великоват будет.
.
Не то слово - не подходит даже тип компрессора - поставлен среднетемпературный (HBP), он годится для камер охлаждения, а не замораживания. Где и кто такое брал???
speed.st
09.11.2008, 06:19
Не то слово - не подходит даже тип компрессора - поставлен среднетемпературный (HBP), он годится для камер охлаждения, а не замораживания. Где и кто такое брал???
Какой компрессор посоветуете?
Так вам уже посоветовали - ставте КВ 180 Вам его проще достать , его выпускают в вашем регионе,по качеству считается что атлантовские лучше,но я разницы не увидел между СК и КВ.
Компрессор нужно брать LBP, по типу применяемого фреона, мощность при минус 23,3.
В специализированной фирме Вам подскажут и без меня... :).
Посоветовать точнее не могу- нет марки старого компрессора.
speed.st
09.11.2008, 21:23
Компрессор нужно брать LBP, по типу применяемого фреона, мощность при минус 23,3.
Фреон 12, 134 или 22?
speed.st, на шильдике был 12-ну а далее как вы сами хотите-хотите 12-ставьте-хотите 22-тоже пойдет :mrgreen:
Неее! я уже тип фреона давно не меняю. Тут мои коллеги такие загадки после этого разгадывают... Типа вот этого случая.
Разве что в компрессор на 134а могу - дать 12-й, и то как исключение.
Импортных на 12-м не найти, поэтому оптимально применить СК. Если не устраивает его несколько повышенная шумность - тогда импортный на 134а и залить 12-й. Такое даже рекомендовалось производителями.
вьюга,
тип фреона давно не меняюда это понятно-просто про фреон уже до меня кто то ответил-а про 22-это конечно шутка :)
speed.st
10.11.2008, 19:43
Предыдущая тема :: Следующая тема
АвторСообщение
вьюгаСпасибо :!: Какой холодопроизводительностью компрессор необходим :?:
speed.st,
импортный на 134а и залить 12-й. бери электролюкс GL 90AA-на лари ставится отлично-мощность не помню но помоему при -23-что то около 180 :)
Опять двадцать пять!!!! :???:
Какой компрессор был вначале? Давай от этого плясать...
Шильдик не всегда соответствует, по компрессору спокойнее. Давай фото с бирки, будем японский изучать
вьюга, да было уже фото :shock: -писал ужеspeed.st, -что компрессор неродной
вьюга, вы чего так возбудились
Опять двадцать пять!!!!
тогда импортный на 134а и залить 12-й. Такое даже рекомендовалось производителями.-это ответ на ваши рекомендации
бери электролюкс GL 90AA-такие же компрессора ставил на шкафы -и не было проблем(шкаф идентичен бытовому)
speed.st
10.11.2008, 20:53
Какой компрессор был вначале? Давай от этого плясать...
Шильдик не всегда соответствует, по компрессору спокойнее. Давай фото с бирки, будем японский изучать Холодильник достался уже без компрессора- в этом и весь проблем :???:
speed.st, уже писали вам-ставьте ск 160-хотите импортный--gl 90 aa-и это самый нормальный вариант-в конце концов у вас обыкновенный бытовой холодильник :D -если хотите могу подобрать что либо из aspera-например NE 1116Z-при -23-170ват :Dвсе компрессора на 134-м
speed.st
10.11.2008, 21:45
speed.st, уже писали вам-ставьте ск 160-хотите импортный--gl 90 aa-и это самый нормальный вариант-в конце концов у вас обыкновенный бытовой холодильник :D -если хотите могу подобрать что либо из aspera-например NE 1116Z-при -23-170ват :Dвсе компрессора на 134-мИмеет ли значение системы, no frost или простая при подборе компрессора :?: Выбор между КВ-220 и КВ-175 :?:
Наконец-то скачал бирку: мое мнение - поставить СК 175 (лучше СКО), или другой примерно на 190 Вт
Когда-то на такой шкаф поставил 200-ку, и она в киоске без кондеев отслужила 10 лет, это говорит о большом запасе. А потом у него "вылезла" вода в запенке ХК. ведра два скопилось
Powered by vBulletin® Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot