southural
08.08.2016, 19:54
Меняли как то мк на таком вот монстре.
4261
4262

Вот что сделали
4263
4266
4267
4268

Вопрос такой, там две трубки в дно мотора шли, их же нужно было закольцевать? Дело в том что этот атлант зашумел...

Валера72
08.08.2016, 20:09
их же нужно было закольцевать?
да

атлант зашумел..
а куда воткнул ск 200 ,там 170 ватт за глаза

southural
08.08.2016, 20:12
да

а куда воткнул ск 200 ,там 170 ватт за глаза

почему то поиск в инете его выдал...
Из за чего он мог зашуметь?
там r12 был, мы заправили r406a 80% от нормы.

Валера72
08.08.2016, 20:30
почему то поиск в инете его выдал...
Cooling capacity kcal/h 167 (194W) Test condition (ASHRAE L.B.P)
Btu/h 663 Evaporating temp. ℃ -23.3 (-10 ℉)
Power input W 170 Condensing temp. ℃ 54.4 (130 ℉)
Current A 1.2 Liquid subcooled to ℃ 32.2 (90 ℉)
Efficiency : COP W/W 1.14 Gas superheated to ℃ 32.2 (90 ℉)
Efficiency : EER Btu/Wh 3.9 Ambient temp. ℃ 32.2 (90 ℉)

Валера72
08.08.2016, 20:37
там r12 был, мы заправили r406a 80% от нормы.
Заправляли жидкарём?

southural
08.08.2016, 20:41
Заправляли жидкарём?

конечно жидкарем, уже не первый им холодос заправили...

Валера72
08.08.2016, 20:47
вакуумировали нормально систему от 12,если плохо то свойства сильно изменятся, может усилиться износ нагруженных деталей компрессора в результате шум

southural
08.08.2016, 20:55
Да, причем именно его вакуумировали 1 час, холодильник хоть и старый, но сохранился на 5 +, вид как у нового.
Вся проблема в том что когда уходили, просили хозяйку сообщить когда в режим войдет и будет отключатся, но нам позвонили спустя месяц когда компрессор зашумел и стал по тепловухе вырубаться...

МихаилЮр
08.08.2016, 21:37
я на такой только ДЭУ недавно GVY 75 на 134 фреоне. ставил Но он вроде побольше немного был..

R13a
09.08.2016, 06:51
но нам позвонили спустя месяц когда компрессор зашумел и стал по тепловухе вырубаться... Надо было откорректировать дозу по протяжке и убедиться , что компрессор вообще отключался . А для начала установить причину выхода из строя предыдущего компрессора , может там по высокому утечка , а может и по низкому.