Просмотр полной версии : Среднетемпературный Polair - код ошибки "НА"
Добрый день. Сталкнулся с такой ерундой - разгребсти не знаю как. Постоянно мигает ошибка "HA". Polair ШХ. Среднетемпературный. Постоянно намораживает шубу. Даже после разморозки. Что делать и куда лезть не представляю.
Может кто то помочь? Можно ли как то избавиться от такой ошибки путем изменения программы? Есть коды ошибок где посмотреть?
Тип контроллера какой?
Вероятно Тревога(А) по Высокой температуре (Н) камеры. Постоянно намораживает - аппарат в своем режиме или загнали как получится?
каонтроллер как выяснилось RS20C. Ничего никто не загонял - просто ШХ-1,4 с заводскими настройками. Среднетемпературный. Должен опускать в камере температуру до 0 - +6 ,а он постоянно держит 10-14
каонтроллер как выяснилось RS20C.
напомните - фирма производитель контроллера какая? Это что-то из редких зверей...
извените, по памяти написал, оказывается ошибся :roll: XR20C производителя Dixell. Вот, теперь вроде правильно.
Постоянно мигает ошибка "HA". Polair ШХ.
Может кто то помочь? Можно ли как то избавиться от такой ошибки путем изменения программы? Есть коды ошибок где посмотреть?
Ни в коем случае не избавляться! Ищи причину - эта ошибка вылезает, если в течение определенного времени (это - часы) не набрана нужная температура.
Аппарат подсказывает, что не все в порядке по холоду - проверить обмерзание, конденсор, сравнить - соответствуют характеристики оборудования и размеры камеры.
Проверьте оттайку.
НА - это как раз код ошибки, кодее не бывает:
"Температурный сигнал тревоги “HA” и “LA”
автоматически прекращаются, как только
температура термостата возвращается к
нормальному значению, и в начале оттайки."
retire, скорей всего проблема с отайкой-если оттайка только по времени-то надо менять блок управления-лучше всего ID961
retire, скорей всего проблема с отайкой-если оттайка только по времени-то надо менять блок управления-лучше всего ID961
961-й не имеет других способов оттайки, кроме как по времени.
Подойдет 974 и др. двухдатчиковые (оговорка: второй датчик - только испарителя, есть модели с датчиком перегрева конденсора! У Carel например)
вьюга,
961-й не имеет других способов оттайки, кроме как по времени
что вы мне элементарные вещи обьясняете? :D шкаф ведь среднетемпературный-и скорее всего тенов нет-так что 961-хватает за глаза.хотя конечно 974-и получше но необходимости в нем не вижу.
payl, недоглядел - перепутал с низкотемпературным шкафом. :roll:
Мыслю аналогично...
Вот - нашел в архивах
вьюга,я и сам удивился-чего это вы :D
Недавно обсуждался такой же но низкотемпературный, видимо на автопилоте и выдал... :D
Всем спасибо господа специалисты! Просто заменили контроллер на точно такой же и все работает.
Теперь другая проблема - на 4х холодильниках (2- ШХ, 2-ШН), с такими же контроллерами XR20C горит ошибка, такой восклицательный знак в нижнем правом углу. Что это такое ? как это снять? Ведь они стабильно работают!
retire, фото панели можешь?
Даже XR60C не имеет других ошибок кроме Р1, Р2, HA, LA, EA. и еще есть индикация за счет мигания или постоянного свечения режимов работы.
это когда часто открывают холодильник в обьёме поднимается температура а задержка срабатывания аварии небольшая увеличте задержку аварии по высокой темп-ре в обьеме. скорее всего ее вообще нет(уставка0) а распечатку параметров на эти контролеры кто-то на форум уже выкладывал!
Powered by vBulletin® Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot