PDA

Просмотр полной версии : Холодильник не морозит, помогите!



pvotnichek
07.12.2015, 09:32
Здравствуйте, случилась в магазине беда, холодильник для молока "Juka", стоит "контроллер eliwell ID974LX". Перестал морозить, продукты портятся, на дисплее температура 15.8 градусов и постепенно повышается, при том, что запасник под молоко морозит, а сама витрина нет.
На контроллере кнопки какие не нажимаешь, температура не меняется, как её сделать холоднее подскажите? Там ничего не понятно. Мастер может приехать только через 2 дня. Продукты портятся, кто знает подскажите как понизить температуру:(

refel
07.12.2015, 10:20
Возможно не работают вентиляторы, испаритель во льду, ну и еще другие причины.Проверьте испаритель, если обмерз, оттайте.Остальное для мастера.

R13a
07.12.2015, 13:53
На контроллере кнопки какие не нажимаешь, температура не меняется, Как мастер вам скажу : НЕФИК В КНОПКИ ТЫКАТЬ !

Гена72
07.12.2015, 20:15
Два раза нажмите кнопку set и увидите на какую температуру выставлена витрина. Можно еще посмотреть температуру на испарителе (параметр pb2) хотя всё это мало Вам помогут

вьюга
08.12.2015, 08:18
Пока что срочно сделайте оттайку испарителя - если он "зашубился", то кнопочками можно помочь уже после его отепления.

неумеха
08.12.2015, 12:01
Контроллер ID 974, на витрине, стоит с паролем, поэтому кнопки ни чего не покажут. Но у него есть функция разморозка, функция вентилятор отключена. Если испаритель витрины в снеговой шубе, меняйте контроллер.

R13a
08.12.2015, 16:46
Если испаритель витрины в снеговой шубе, меняйте контроллер. В муку ! В муку ! Громче ! http://arcanumclub.ru/smiles/smile158.gif

вьюга
08.12.2015, 19:33
... Если испаритель витрины в снеговой шубе, меняйте контроллер.Та и быстрый Вы! А как насчет "поплывшего" датчика испарителя? А если настройки не справляются с изменением окружающей среды??? Я например ежегодно после 3-х суточных обложных дождей сталкиваюсь с зашубленными испарителями на витринах, настройки которых не трогались годами. Потому что все эти годы атмосферная влажность не превышала некоего порога.

неумеха
10.12.2015, 22:16
Господа, Коллеги ! внимательно посмотрите пост 1. Если работали с 974 плюс знаете, что с контроллером когда он запаролен. Как устроен датчик на этих контроллерах тоже в курсе, а вот если контроллер дал сбой.... Да и уважаемый ВЬЮГА подтверждает, замена.

R13a
11.12.2015, 07:43
Господа, Коллеги ! внимательно посмотрите пост 1. Если работали с 974 плюс

eliwell ID974LX Не надо выдавать желаемое за действительное.

вьюга
23.01.2016, 17:02
Господа, Коллеги ! внимательно посмотрите пост 1. Если работали с 974 плюс знаете, что с контроллером когда он запаролен. Как устроен датчик на этих контроллерах тоже в курсе, а вот если контроллер дал сбой.... Да и уважаемый ВЬЮГА подтверждает, замена.Запаролен или залочен? Потому что запароленный Set позволит изменить, а вот залоченный - нет.
Вьюга не подтверждает замену - есть масса причин, которая не дает контроллеру правильно провести оттайку:
- плохие настройки
- сбой по внешним причинам
- "поплыл" датчик испарителя (РВ2)
- неисправность (если есть) ТЭНа или в его цепи
- неисправность реле оттайки
Эти причины как минимум предшествуют в диагностике перед заменой контроллера.

неумеха
26.01.2016, 21:44
вьюга, что значит залоченный ?

Sur
27.01.2016, 09:56
Параметр LOC в папке DIS, не позволяет пользователю изменять установленную температуру отключения

неумеха
29.01.2016, 00:21
Sur, ну вы опять в своем репертуаре. Чтобы изменить исходные параметры контроллера LOC , нужно забраться в инсталлятор контроллера, а вы опять же почитайте пост 1. И дело даже не в том, что контроллер не реагирует, это только следствие, непроизвольно изменился( без вмешательства) температурный режим который не могут стабилизировать. Да там наверно уже все исправили.

Sur
29.01.2016, 09:17
Sur, ну вы опять в своем репертуаре
От тока не обижайся, но чей это вопрос?

что значит залоченный ?
И с какого хрена ты взял, что

Контроллер ID 974, на витрине, стоит с паролем, поэтому кнопки ни чего не покажут
Такое ощущение, что ты смутно понимаешь, что пытаешься донести, и получается

В муку ! В муку ! Громче !

вьюга
29.01.2016, 15:22
...контроллер не реагирует, это только следствие, непроизвольно изменился( без вмешательства) температурный режим который не могут стабилизировать. ...Не согласен - если испаритель зашубило (по любой причине) температура в камере тоже "поедет", и не будет поддаваться регулировке. Достаточно просто оттаять, и никакой возни с контроллером не понадобится, другое дело - насколько поможет.

неумеха
31.01.2016, 21:59
А скажите вьюга, о чем у нас разговор. Автор где. Мне приходилось менять в контроллере 974 реле оттайки а также перепаивать дорожки на плате потому и убежден, что контроллер дал сбой и просто оттайкой проблему не решить. И согласны вы или нет но испаритель то почему то (зашубило).

ЮНЫЙ
24.02.2016, 16:10
Мне приходилось менять в контроллере 974 реле оттайки а также перепаивать дорожки на плате потому и убежден, что контроллер дал сбой и просто оттайкой проблему не решить.
Что б не горели релюхи в контроллере нужно (рекомендуется) ставить промежуточное реле как на оттайку так и на компрессор.Но тогда срок службы контроллера увеличится,а кому это надо-барыге.А мне нет.))

неумеха
24.02.2016, 17:15
Встречал на некоторых холодильниках промежуточные но с 221. Промежуточные на 30А, в 974 на реле тоже 30А куда уж более. (здесь шутники скажут, что на заборе тоже пишут). Сие неисправности как впрочем и другие не только от перегрузки но и по ряду других причин, от всех не закроешься. На то и есть доктор-холодильщик.

ЮНЫЙ
25.02.2016, 15:13
Промежуточные на 30А, в 974 на реле тоже 30А куда уж более. (здесь шутники скажут, что на заборе тоже пишут).
Раньше ставил финдеровские релюхи на 25А,но с этими ценами пришлось перейти на китайские 30А. Ставлю в основном на периферии,что б часто не дергали,т.к 974 плюс стали очень нежные. А для особо вредных продавщиц магнитный пускатель ,что б не засыпали на посту.

Сеняя
28.02.2016, 19:44
Раньше ставил финдеровские релюхи на 25А,но с этими ценами пришлось перейти на китайские 30А. Ставлю в основном на периферии,что б часто не дергали,т.к 974 плюс стали очень нежные. А для особо вредных продавщиц магнитный пускатель ,что б не засыпали на посту.

Юный, подскажи пожалуйста ФИНДЕРОВСКИЕ Реле это что за реле? Если можно марку реле

ЮНЫЙ
01.03.2016, 15:14
Юный, подскажи пожалуйста ФИНДЕРОВСКИЕ Реле это что за реле? Если можно марку реле
Загугли finder 65.31 это на 30А
А это китайские ничуть не хуже.
3674


А какие по току там реле нежные стоят?
Такие : 3675 3676
Вылетают только в путь,особенно там где конденсатор не промывают и коробками с дошираком всё охлаждение перекрывают.

ЮНЫЙ
01.03.2016, 15:47
Ты сними крышку с ID974plus и сфотографируй и увидишь какие там стоят"нежные".
Разве их там много? А то ,что одна на 30А ,так это вовсе не значить ,что она вечная и её нельзя ушатать.

владимир алексеевич
01.03.2016, 17:06
Скажу так -дураку стеклянный не надолго а тебе 30а мало.
30 а Вполне достаточно чтобы работала витрина.

ЮНЫЙ
01.03.2016, 17:07
Скажу так -дураку стеклянный не надолго а тебе 30а мало.
Мне не мало ,а вот NT6226GK на горке оказалось достаточно ,что б вывести из строя контроллер по силовой.

ЮНЫЙ
01.03.2016, 17:20
А что там в контроллере есть силовое?
Т.е 30А в контроллере это так обычное,такое же как и 8-10А?

ЮНЫЙ
01.03.2016, 17:31
Если 30а то это силовое а 8а нет, так тебя понял?
А для тебя это все не силовые ,я правильно тебя понял?