Просмотр полной версии : Собираю камеру Ариада с моноблоком Polair 109RF
Здравствуйте мастера холода, прошу вашей помощи в сборке камеры и установке моноблока. Собираю себе самостоятельно, так как руководства с "приборами" минимальные возникли вопросы, которые подкреплены фото.
1. В комплекте холодильной камеры ариада была такая штука , что то вроде клапана электромагнитного, ни в руководстве моноблока ни камеры упоминания что это такое и для чего и куда оно ставится непонятно.
2. Из нижнего поддона испарителя торчит какой то кусок кабеля, это датчик температуры? должен ли он так висеть или его как то нужно закрепить ?
3. В этом самом поддоне по иструкции к моноблоку должен быть штуцер куда я как понял нужно вставить комплект трубок на фото и далее их через стенку камеры в ванну выпаривания конденсата, штуцера никакого на поддоне нет, разве что ТО из чего торчит кабель, где же тогда должен проходить этот кабель-датчик и куда далее трубка т.к. не вскрывал пока крышку фронтальную у блока , со стороны же испарителя та что прикладывается к стене ничего не видно там только сам компрессор и приблуды внутренностей.
4. В комплекте с камерой шли три метра по 2 полосы типа заглушечной П-образного профиля, тоже непонятно для чего они предназначены.
5. В руководстве моноблока написано, что минимальное расстояние от поверхности верхней части блока до потолка 60см, у меня сейчас 50 а если натяну потолок будет 40 ну или 45, хватит ли 45 см для стабильной работы?
Я конечно понимаю что лучше обратится к специалистам, но к сожалению лимит финансов исчерпался покупкой агрегатов, надеюсь на вашу помощь, заранее благодарю.
3442
3443
3444
Посмотрел повнимательнее со стороны испарителя, перед компрессором высокая узкая пластиковая ванночка, ясно что для конденсата т.к. там в одном углу ниже уровня верхнего среза ванночки медная трубка дыркой вниз видимо для перелива а в самой ванночке от компрессора медная трубка выпаривания конденсата, собственно ясно теперь что туда просто опустить резиновую трубку, одевать видимо ее все же на выход из испарителя откуда торчит кабель, вопрос кабель что внутри трубки пускать, может это какой то другой датчик а не датчик холода внутри камеры? и для чего тогда пластиковая трубка коротыш с резьбой?
Тут еще один вопрос нарисовался, при установке панели дверного проема, внизу свободные концы соединены желобообразным профилем, изначально я воткнул панель вместе с профилем но панель как то не совсем хорошо села мм 2 не вровень с предыдущей, сегодня снял панель выкинул профиль мм выиграл но все равно сидит не очень, это ладно загерметизирую герметиком, а вот САМ этот профиль он какую роль выполняет это только крепеж для транспортировки или все же это для придания жесткости низу дверной панели? Совсем идеально он в пазы плиты пола не входил вот я и подумав выкинул его, лучше не намного стало, сейчас думаю правильно ли сделал.
muravei77
08.11.2015, 23:56
1. В комплекте холодильной камеры ариада была такая штука , что то вроде клапана электромагнитного, ни в руководстве моноблока ни камеры упоминания что это такое и для чего и куда оно ставится непонятно. клапан уравнивания давления-чтоб дверь "не присасывало")) на камерах побольше "чтобы камеру не сложило".. ставишь в любое место (как правило около двери) и запитываешь на "всегда включено".
muravei77
08.11.2015, 23:58
вот это ПЭН обогрев дренажа. если моноблок низкотемпературный, то обязателен. короче пихаешь в сливную трубу (шланг, трубку пох)
muravei77
09.11.2015, 00:00
вот это и есть сливной шланг дренажа.
muravei77
09.11.2015, 00:02
4. В комплекте с камерой шли три метра по 2 полосы типа заглушечной П-образного профиля, тоже непонятно для чего они предназначены. давай фото-может профиль обогрева периметра двери как вариант.
muravei77
09.11.2015, 00:04
но к сожалению лимит финансов исчерпался покупкой агрегатов в оконцовке можешь найти проблем на жопу. и... не сэкономить.
Спасибо, многое прояснилось !
клапан уравнивания давления-чтоб дверь "не присасывало")) на камерах побольше "чтобы камеру не сложило".. ставишь в любое место (как правило около двери) и запитываешь на "всегда включено". А если у меня камера 4,41м3 то его ставить обязательно? куда же он запитывается на "всегда включено" ? посмотрел по эл. схеме на моноблок там написано что реле давления ставится на машинах 2-го типоразмера корпуса, у меня модель Polair 109RF низкотемпературный, если смотреть в руководстве и применять первую цифру по параметрам корпуса - значит у меня 1-го типа и реле давления нет, или на это клапан просто напряжение подается, откуда ? не 220 же ! И еще там щели между пластинками свободно болтающимися внутри мм по 1.5 -2 не будет глобального массообмена между холодом и теплом? Исходя из подключения клапана не понял опять же как его ставить по направленности, если подключение питание снаружи то флянцем внутрь по логике
Фото профиля пластикового 3448
В комплекте дренажа , пластиковая трубка с резьбой это для какого то другого типа блока? у меня ее вроде некуда мастерить, я так понял дренажную резиновую я пропускаю через отверстие и просто в ванночку опускаю?
muravei77
09.11.2015, 10:49
или на это клапан просто напряжение подается, откуда ? не 220 же ! именно 220. а "реле давления" это не то. а трубка (если я понял) ставится в ванночку-типа переливная. вложение не открывается.
3449
вложение не открывается.
muravei77, дозвонился до сервиса где покупал, растолковали про профиль, что это как вы и писали для обогрева двери ставится между резинок, единственное трубка пластиковая с резьбой в непонятках, видимо куда они тоже не знают ;) Конечно по установке клапана и кабеля оказывается нужна петля которую постараюсь в углу двери соорудить снаружи, а так сказали что подогрев многие не ставят, что скажете по этому, ставить подогрев двери? Выяснил еще что профиль внизу дверного проема для жесткости и стоять должен, буду разбирать и ставить обратно :(
muravei77
09.11.2015, 15:31
Конечно по установке клапана и кабеля оказывается нужна петля которую постараюсь в углу двери соорудить снаружи, какая такая "петля"?
ставить подогрев двери? ставить.
единственное трубка пластиковая с резьбой в непонятках загляни в ванночку-на дне скорее всего есть отверстие.
какая такая "петля"? попытаюсь изобразить на фото, то что мне описали 3450
загляни в ванночку-на дне скорее всего есть отверстие вот фото там дренажная трубка медная видна, я уже часть болтов саморезных заменил на побольше диаметром с 4.2мм на 4.8мм такой же длинны т.к. в некоторых местах они так для проформы крутятся как карандаш в стакане, культура производства та еще а ведь там есть движущиеся части, теперь придется продувать компрессором внутри блока (пришлось рассверливать малость отверсттие и стружка мелкая наверняка падала внутрь а там как никак электрические открытые приблуда) , явно при производстве тоже было такое , продували или нет, неясно лучше перебдеть. 3451 Меня то как раз смущает момент, на сколько хватит этой пели, отрываний и закрываний двери после чего кабели переломятся, все так ли я понял, а по другому не вижу как еще сделать, если клапан можно врезать не в дверь еще ладно, но подогревающий кабель тут ни как не вывернуться. Клапан сказали что врезают в двери, но я думаю можно и рядом. Что посоветуете как тут быть, и может есть какие приблуды которые можно докупить чтобы уйти от петли и сделать по уму.
Сейчас ходил тыкался понял, что петлю лучше сделать вверх и пустить в гофре тогда кабель при открывании/закрывании 3452будет чуть чуть на кручение работать и все , в двух местах на двери и самой камере скобами прихвачу петлю
muravei77
09.11.2015, 19:03
Клапан сказали что врезают в двери, не спрашивай у этих сказочных долбодятлов больше.. дебилы сцуко. зачем оно на двери то?)) угадай, что на фото?
muravei77
09.11.2015, 19:07
наделаешь ты дел...
;)
наделаешь ты дел...
да ничего, как никак инженер, правда по ГМ главное чтобы вместо КХН паравоз не получился, в принципе все понятно, с петлей что делать пойдет так как я нарисовал, что то у вас не видно куда провода идут от клапана он внутри запитан? 3455
клапан поставлю как у вас, я что то упустил ранне выше вы уже писали где его ставить, а в этой камере у вас нет подогрева двери , если есть возможность покажите как провода сделаны (фото)
muravei77
09.11.2015, 19:53
да ничего, как никак инженер, вот это и страшно.. дерзай-всё сказано уже-это всё детсад на самом деле...
как никак инженер, правда по ГМ Во во , по Г :) , оно и получится в итоге.
детсад на самом деле...muravei77 , Лёша , а клапан он всё равно в дверь врежет , к бабке не ходи
muravei77
09.11.2015, 21:38
а клапан он всё равно в дверь врежет , к бабке не ходи манагеры сука дятлы...
muravei77
09.11.2015, 21:40
leoekb, клапан выравнивания когда будешь ставить там бывает, что критично какой стороной прихерачить его. *смотри на обогрев "шторок..*
leoekb, будешь ставить там бывает, что критично какой стороной прихерачить его. *смотри на обогрев "шторок..* да не манагеры а целый сервисный инженер сказал по фигу, любой стороной, крутил вертел его, уяснил одно - если запитывать кабель изнутри то флянцем наружу или наоборот, я думаю проведу кабель внутрь и оттуда запитаю, по конструкции клапан идентичен внутри пластика какой то другой материал а что там внутри хз , катушка или сам материал оказывает сопротивление, не знаю.
R13a, зря стебаетесь , просто попросил помочь, клапан врежу в корпус камеры, ГМ это абревиатрура из машиностроения (гусеничные машины), могу заметить что знаю много того чего неизвестно вам, как в машиностроении так и в горном деле , в сфере компетенции могу помочь также и в другом хоть в сборке ядра для операционной системы а вот тут извините :)
muravei77 *смотри на обогрев "шторок..* можно для пионеров пояснить, что сие значит, как там увидеть как и написал выше одинаково все внутри просто с одного конца наружной втулки флянец с другого конца выходит кабель (из того материала что внутри втулки)
muravei77
09.11.2015, 22:07
одинаково все внутри ну если одинаково то ставь любой стороной.
R13a, зря стебаетесь , просто попросил помочь, клапан врежу в корпус камеры, ГМ это абревиатрура из машиностроения (гусеничные машины), могу заметить что знаю много того чего неизвестно вам, как в машиностроении так и в горном деле , в сфере компетенции могу помочь также и в другом хоть в сборке ядра для операционной системы а вот тут извините Помимо холодильщиков мы и ЕЩЁ... А твой ГМ кроме как гуманитарный - не переведёшь.
ГМ кроме как гуманитарный так это я сам тормознул по привычке :D
Все наконец то запустил, то пришлось две стены бурить для кабеля. Проверяю в тестовом режиме набор температуры. Трубка пластмассовая кстати - вкручивается снизу на блоке в выход дренажа и к ней шланг в емкость, это до меня дощло туда глянуть когда я подумал а как же с такой высоты и не будет бежать на стенку... :)
muravei77, еще раз благодарю за помощь.
Powered by vBulletin® Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot