PDA

Просмотр полной версии : Компрессоры Bitzer ESH725Y-40S -- подозрительные звуки



KemKa
29.09.2008, 20:16
На объекте среднетемпературная централь на базе
трёх спиральных компрессоров ESH725Y, недавно каждый компрессор при остановке стал издавать громкий жужжащий звук. В чем может быть проблема?

zenzel
29.09.2008, 20:27
А что тебя тревожит?

KemKa
29.09.2008, 20:28
Прочитал что это причиной может служить повреждение встроенного обратного клапана. Есть еще версии?

zenzel
29.09.2008, 20:36
Немножко пропускает, но при работе это некритично. Поставь дополнительно наружный.

KemKa
30.09.2008, 08:50
Немножко пропускать он должен и так, а в моем случае шум довольно сильный. Можно поподробнее про дополнительный наружниый?

zenzel
04.10.2008, 22:46
KemKa , пропустил тему . Подбирал в магазине обычно по рекомендации продавца. Всегда устанавливаются на нагнетательной и размер всегда соответствует диаметру трубы. Ставил не из-за шума, а из-за того,что агрегат с предварительным вакуумированием при остановке начинал "циклить", что тревожило заказчика. Ну а мы за ваши деньги- любой каприз. :) Единственно сопутствующие хлопоты- куда деть фреон. Обычно рядом есть такая же установка , туда и сливал.
[/b]

KemKa
05.10.2008, 07:36
Установке дополнительных предпочел шумоизоляцию помещения. Вышло дешевле и быстрее.

zenzel
05.10.2008, 10:38
Теперь при остановке давление всасывания уравнивается с конденсацией??? :)