Просмотр полной версии : Компрессоры Bitzer ESH725Y-40S -- подозрительные звуки
На объекте среднетемпературная централь на базе
трёх спиральных компрессоров ESH725Y, недавно каждый компрессор при остановке стал издавать громкий жужжащий звук. В чем может быть проблема?
Прочитал что это причиной может служить повреждение встроенного обратного клапана. Есть еще версии?
Немножко пропускает, но при работе это некритично. Поставь дополнительно наружный.
Немножко пропускать он должен и так, а в моем случае шум довольно сильный. Можно поподробнее про дополнительный наружниый?
KemKa , пропустил тему . Подбирал в магазине обычно по рекомендации продавца. Всегда устанавливаются на нагнетательной и размер всегда соответствует диаметру трубы. Ставил не из-за шума, а из-за того,что агрегат с предварительным вакуумированием при остановке начинал "циклить", что тревожило заказчика. Ну а мы за ваши деньги- любой каприз. :) Единственно сопутствующие хлопоты- куда деть фреон. Обычно рядом есть такая же установка , туда и сливал.
[/b]
Установке дополнительных предпочел шумоизоляцию помещения. Вышло дешевле и быстрее.
Теперь при остановке давление всасывания уравнивается с конденсацией??? :)