Просмотр полной версии : zanotti никотемпературный не опускается температура ниже -6С
При первом подходе при вскрытии внешнего блока обнаруживаю частичное обмерзание компрессора и всас. Ест-но внутренний блок в снегу, но за один подход ручной оттайки газом все разморозилось. Смотрю- лампа освещения не работает - ага, работают значит с открытой дверью и работающем на холод агрегате. Очистил внешний конденсатор, вкрутили лампу, проконсутилировали сотрудников как вести себя. Работа на 404м при обтянутом испарителе- 0.9 чуток выдал "лишку", убрал, давление упало до 0.6 - наблюдайте. На следующий день- температура не опускается ниже -6С. Снова чуток снега на ламелях. Под подозрение попал вентилятор заменил 10 W на 16 W. Но смотрю, иней наростает быстро, а температура медленно падает, попытки добавить 404 приводят к лишке. Прогрев нормальный, конденсатор чистый. Куда смотреть?
Никуда не смотри , пусть загружают по норме и не кипящим , а охлаждённым продуктом. Оттайку чаще сделай.
Загружают говорят, только замороженную. Оттайку поставил 3 часа.
Позвонили- в пустой камере +1С, завтра встреча. Может, вентилятор нужен по скоростнее? Стоял Elco 10/45W 1300 RPM Плохой обдув- заростает снегом испаритель, всас выдает лишку. Может, не в ту степь думаю, поправьте пожалуйста.
Плохой обдув- заростает снегом испаритель, А может наоборот ? Высокая влажность , бешеный вентилятор . Оттайка газом - слив есть ? Может вся вода в камере и остаётся.
Ведь говорят- камера щас пустая. Вода уходит, дренаж впорядке. Снег какой- то жиденький, неоднородный, по краям больше по центру менее.
О, у меня тоже такая мысль проскачила. Когда менял вентилятор, была проклейка по периметру испарителя вспененной резиной, она отклеелась, я ее приставил на глазок, видимо где-то не попал по стыку.
muravei77
26.07.2015, 21:40
попытки добавить 404 приводят к лишке. а сколько температура кипения?
Алексей , мне интереснее было бы , если б озвучили температуру испарителя. В реальном времени , тогда всё стало б на свои места.
Всех благодарю за активность по теме, завтра по факту результата заявки отпишусь.
muravei77
26.07.2015, 23:48
если б озвучили температуру испарителя. тут есть нюанс.. на занотти с оттайкой ГГ второй датчик ставица на выходе из испарителя.
тут есть нюанс.. на занотти с оттайкой ГГ второй датчик ставица на выходе из испарителя.
Замер температуры произведу своим выносным термометром, (непосредственно в ламели поставлю сенсор от 961 на подхвате)
По презду- камера отключена. Обклеил внутренний блок. Слегка подогнул крыльчатку. Пока наблюдаю, вентилятор сделал на постаянку через контроллер, для быстейшего набора температуры, потом верну. За 1,5 часа с 22С упала до 0С в камере, -23С на испарителе, давление 1,0.
Подскажите по занотьке.3748
Даже сильно не искал (http://ru.aliexpress.com/item/Before-QIANJI-relay-control-relay-JQX-15F-12-v-30-40-T90-small-electromagnetic-relay/32605801220.html?spm=2114.03010208.3.71.miUK6y&ws_ab_test=searchweb201556_6,searchweb201602_3_505 _506_503_504_10034_10020_502_10001_10002_10017_100 05_10010_10006_10011_10003_10021_10012_10004_10022 _10009_10007_10008_10018_10019,searchweb201603_2&btsid=070bb96a-9531-4941-bc75-66fec63d310c)
ЮНЫЙ, купи релюшку в России , можешь в Брянске , в магазине "Радиолавка" на улице Красноармейская 97.
R13a, я тоже думаю быстрей в России купить,чем из Китая тянуть.
В курсе что это за пятак с верху корпуса?
Сетевой фильтр , что ли ?
Самому интересно)
не фильтр.болтом к теплообмену квадратная хреновина.фильтр цепляют к обоим проводам,а тут один,вход и выход.откручивай,бум изучать.
muravei77
15.03.2016, 20:47
квадратная хреновина вроде биметалл..
вроде биметалл..
тепловуха?,тады на контактор должны идти провода,а с фото не видать.ЮНЫЙ,на чё провода то идуть?
Вот тоже вопрос по такому модулю возникал.... Там три датчика, куча релюх, есть ли возможность управлением вентиляторов конденсации? Чет я потыкал кнопками и не нашел..
тепловуха?,тады на контактор должны идти провода,а с фото не видать.ЮНЫЙ,на чё провода то идуть?
Провода идут на общий клемник,куда дальше сильно не вникал.На сколько помню 220 на неё приходит,но могу ошибаться.На тот момент меня больше интересовало почему не выдавая ошибки моноблок не работает. А эту так заприметил,думал тут у спецов поинтересуюсь,что б время не тратить на месте.
Решил вопрос с реле. В моей дыре ничего подобного не оказалось ,я имею в в виду 12DC/30A. Тут свежая мысль ,за контроллер 974 который +. Вскрываю и вот она родная, точно такая прям пуля в пулю.Пришлось выпаять и впаять на схему моноблока. И о чудо ,всё заработало,куры целы,заказчик(ца) хлопая в ладоши и притопывая ножкой готова была меня удушить в объятиях радости.)))
фотобонус
3773 3774 3775
Вот и разбит миф о не убиваемости 30А реле.3779
muravei77
19.03.2016, 15:05
Вот и разбит миф о не убиваемости 30А реле а какой там компрессор "висит"? 2511 какой нибудь да со станцией CSR?
muravei77, какая разница какой там компрессор,если его включение идет через магнитный пускатель.
muravei77
19.03.2016, 15:34
какая разница какой там компрессор,если его включение идет через магнитный пускатель. тогда да-я думал напрямую однофазник посажен.. такие тоже бывали. зы: тогда зачем 30а реле было искать?)
тогда зачем 30а реле было искать?)
Что б потом разговоров не было со стороны зака. Типо ,должна быть такая ,а вколхозил не понять что.(умников хватает,поначитаются нэт и учат холодильщиков как работать нужно) А так ,пуля в пулю и лишних вопросов нет.)
muravei77
19.03.2016, 18:42
ЮНЫЙ, на подобных занотьках раза четыре я выкидывал эти платы-ставил контакторы и контроллер- кстати "эмирелловский" монитор напряжения изрядное гавно-даже РНПП лучше..
на подобных занотьках раза четыре я выкидывал эти платы-ставил контакторы и контроллер- кстати "эмирелловский" монитор напряжения изрядное гавно-даже РНПП лучше..
Почему бы и нет,большая линейка моноблоков представлена на обычных контроллерах. Насчет монитора напряжения,согласен "г" редкостное.
Нашел реле на ранее выпаянное из 974+ и впаял на место.