Просмотр полной версии : Zanotti err E8 после скачка напряжения не могу скинуть ошибку



geo
23.05.2015, 14:43
ошибка по напряжению (отклонению от номинального), возникает при срабатывании реле напряжения. По приходу напряжения к норме, ошибка не пропала, подкинул другое реле напряжения- всё то же. Замкнул проводку, которым управляет реле- контакты платы DI2- без изменений. DI1,DI3- короткозамкнуты. Держал в OFF по пол-часа. Вопрос: -как убрать ошибку, или ссылку на мануал Eliwell 2000

Valek
24.05.2015, 09:01
У тебя что то блокирует компрессор!Мож если ошибка неснимается-она присутствует! тут (http://holodko.ru/doc_Zanotti.htm)

geo
24.05.2015, 11:17
Valek, благодарю, очень помог, буду на обьекте, отпишусь

geo
25.05.2015, 17:08
Замкнул проводку, которым управляет реле- контакты платы DI2- без изменений. ответ был в вопросе, спасибо Valek, перекоподключил, чтоб реле разрывало проводку, машина пошла

Valek
25.05.2015, 17:45
машина пошла