PDA

Просмотр полной версии : Panasonic U-4E23JBE ошибка F97



sevshib
17.11.2014, 14:23
Здравствуйте, Уважаемые!

Пригласили на объект. Кондиционеру 3 года. Отработал два года зимой и летом. На наружке F97 после 20-30 минут работы. Перезаправили. Таже фигня. Кондёр работает некоторое время. Бывает сразу останавливается, бывает до 1 часа работает. Давление нагнетания 22-24 Bar, труба нагнетания компрессора не более 60 градусов.

При отключении датчика трубки нагнетания компрессора ошибка сразу уходит, но при работе останавливается с обрывом датчика.

Сделали вывод, что датчик трубки нагнетания компрессора не исправен.

Подскажите, пожалуйста, какой номинал данного датчика?

R13a
17.11.2014, 18:31
Вопрос - зачем вы перезаправляли 410й ? Сколько влили ?

Давление нагнетания 22-24 Bar, труба нагнетания компрессора не более 60 градусов. то есть у вас судя по давлению около 40*С , но никак не 60.

Сделали вывод, что датчик трубки нагнетания компрессора не исправен.На основании чего ? Где логика ?

sevshib
17.11.2014, 20:31
Вопрос - зачем вы перезаправляли 410й ? Сколько влили ?
Ошибка F97 кондиционеров Panasonic U-4E23JBE обозначает:
"Недостаточная заправка.
Межвитковое замыкание обмоток компрессора.
Несоответствие характеристик (неправильные показания) датчика трубки нагнетания компрессора.
Неисправность вентилятора наружного блока."
Вентилятор наружного блока работает.
Межвиткового замыкания нет.
Чтобы не париться с недостаточной заправкой приняли решение полностью перезаправить...Заправили по шильдику 2,64 кг. Трассы не большие - дозаправка не требуется.

то есть у вас судя по давлению около 40*С , но никак не 60.
А где я написал, что температура 60 градусов?

На основании чего ? Где логика ?
Вывод сделан на основании того, что:
1 - остальные причины ошибки устранены;
2 - датчик отнесён от трубы нагнетания и находиться в зоне температуры +15 градусов;
3 - при отключении датчика ошибка сразу уходит.

R13a, вы помочь хотите? или постебаться?

R13a
17.11.2014, 20:47
Ошибка F97 кондиционеров Panasonic U-4E23JBE обозначает:
"Недостаточная заправка.
Межвитковое замыкание обмоток компрессора.
Несоответствие характеристик (неправильные показания) датчика трубки нагнетания компрессора.
Неисправность вентилятора наружного блока." А ничего , что у тебя вообще то инвертор ?


А где я написал, что температура 60 градусов?


труба нагнетания компрессора не более 60 градусов. А это что ?

Датчик , как я понял , температурный , не датчик давления (???) , поэтому

при отключении датчика ошибка сразу уходит. Должна быть ошибка - обрыв цепи. Если датчик NTC то измерь сопротивление пр 20-25*С и выложи значения. Где , какой датчик ты мучаешь ? Тот , что на нижнем калаче конденсатора стоит ?


Вывод сделан на основании того, что:
1 - остальные причины ошибки устранены; Я предполагаю , что причина вообще ещё и не найдена. Мало данных для предварительного анализа . Полнее проблему опиши , лучше с фото.

sevshib
17.11.2014, 21:21
А ничего , что у тебя вообще то инвертор ?
И что?
Описание брал по этой модели.
Если не прав, прошу разъяснить...


А это что ?
"не более 60 градусов"
Щупал рукой, а не градусником.


Датчик , как я понял , температурный , не датчик давления (???) , поэтому
В первом посте написано "датчик трубки нагнетания компрессора".

Должна быть ошибка - обрыв цепи. Если датчик NTC то измерь сопротивление пр 20-25*С и выложи значения. Где , какой датчик ты мучаешь ? Тот , что на нижнем калаче конденсатора стоит ?
В первом посте написано "датчик трубки нагнетания компрессора". Это такой датчик на трубке нагнетания компрессора. Он находится на трубке, выходящей из компрессора....
Сопротивление при 20-25 градусах померяю завтра в мастерской. Но при температуре на улице около +15 было где-то 60-70 кОм


Я предполагаю , что причина вообще ещё и не найдена. Мало данных для предварительного анализа . Полнее проблему опиши , лучше с фото.
С фото не получится. Кондёр на объекте. Снял только датчик.

R13a
17.11.2014, 21:32
sevshib, с таким подходом к делу не жди , что вообще в твою сторону смотреть станут .

sevshib
17.11.2014, 21:52
sevshib, с таким подходом к делу не жди , что вообще в твою сторону смотреть станут .

Спасибо за помощь!
Извиняюсь, если грубоват...Тяжёлый день и в первом посте многие ответы на Ваши вопросы.

R13a
17.11.2014, 22:26
Если не знаешь , как тестировать инвертор - отдай тому , кто точно знает , более и говорить нечего. И датчик температуры верни на место.

sevshib
18.11.2014, 08:37
Если не знаешь , как тестировать инвертор - отдай тому , кто точно знает , более и говорить нечего. И датчик температуры верни на место.

Ещё раз прошу прощения за свою грубость...Привычка - ершиться....
В Крыму нет знакомых специалистов, к кому можно обратиться.

sevshib
18.11.2014, 09:01
Датчик , как я понял , температурный , не датчик давления (???) , поэтому
Должна быть ошибка - обрыв цепи. Если датчик NTC то измерь сопротивление пр 20-25*С и выложи значения. Где , какой датчик ты мучаешь ? Тот , что на нижнем калаче конденсатора стоит ?

Получился приблизительно такой график
Слева нащ датчик, справа из документации.
http://savepic.su/4403250.jpg

R13a
18.11.2014, 10:27
F97 -это высокая температура нагнетания компрессора , перегрев компрессора , так что перестань мучить датчик (датчик температуры TC15K ( 153 ))

sevshib
18.11.2014, 15:59
F97 -это высокая температура нагнетания компрессора , перегрев компрессора , так что перестань мучить датчик (датчик температуры TC15K ( 153 ))
Хорошо. Но, как вы объясните, что ошибка есть, когда датчик не присоединён к трубе нагнетания? И температура воздуха вокруг него +15 градусов?
Куда посоветуете посмотреть?

R13a
18.11.2014, 17:24
Закрепи в точке установки датчика выносной термометр , сядь рядом и мониторь ситуацию. В холоде не наскоком принято проблему решать , а на основании наблюдений. Если холодно сидеть или скучно - возьми друга.

sevshib
18.11.2014, 19:35
Закрепи в точке установки датчика выносной термометр , сядь рядом и мониторь ситуацию. В холоде не наскоком принято проблему решать , а на основании наблюдений. Если холодно сидеть или скучно - возьми друга.

Дельный совет! Так и поступлю.
Только всё-таки - откуда перегрев компрессора, если датчик не касается трубки нагнетания?

R13a
19.11.2014, 07:51
А разве перегрев компрессора определяется трубным датчиком ? У инвертора контролируется ряд параметром самим модулем управления компрессором.

sevshib
19.11.2014, 08:06
А разве перегрев компрессора определяется трубным датчиком ? У инвертора контролируется ряд параметром самим модулем управления компрессором.

А можно конкретнее?

sevshib
08.12.2014, 10:30
Ответа так и не дождался(((. Жаль.
По-теме: заменили датчик - всё работает, всем СПАСИБО!