Ребят подскажите, сегодня заменили компрессор 4РES-15Y-40Р (он на R404a был) У нас система под R22, cлили масло, залили масло Bitzer B5.2 под 22 фреон, заменили кислотный и простой фильтр (ресивер и автоматика осталась старая 7 лет) закачали газ, запустили и он как то шумно работать стал, температуру понижает но шум самого компрессора повышенный, рядом установки стоят 4 шт меньше и больше его но так не шумят, мож новый пока ? Или что то не так? Подскажите.
Добавлю: Напряжение замерили А-230В В-242В С-246В
владимир алексеевич
11.10.2014, 20:52
Большой разброс напряжений по фазам. Возможно причина в этом. Если компрессор новый то надо его не насиловать а обкатать.
Я комплекс бицеров в этом году запускал так обкатку делал неделю. Только после этого пустил в полную нагрузку.
Алексеевич, расскажите по подробней как обкатку проводить.
владимир алексеевич
11.10.2014, 21:10
Всасывающие вентиля на бицерах прикрываешь на на 3\4 и так работают по схеме 2 суток. Потом на 1\2 2 суток. Потом 3\4 и ещё 3 суток.
Следи за маслом постоянно. Как правило я лично меняю масло перед тем как переводить на полный режим. На масле не экономь. Машины дорогие и как правило заказчик с понятием, что в случае поломки ему расходы будут больше чем на масле копейки.
владимир алексеевич
11.10.2014, 21:42
310031003101alex555
Последний монтаж был с такими немками Тоже 404 и работали жёстко а после обкатки ровный шум и лёгкий стук клапанов.
Алексеевич, хотел тоже фотки выложить не получается, если не сложно скажи как))
владимир алексеевич
12.10.2014, 08:01
Включаешь расширенный режим-управление вложениями. Появляется загрузки "добавить файлы" выбираешь файл с компа и прикрепляешь к тексту. Потом "обзор" и грузишь свой файл. 3102Во общем то пробуй и получится.
владимир алексеевич
12.10.2014, 20:47
Знакомая картина. Масло заливай только родное и проводи регламентные работы согласно инструкции. Будет работать более 10 лет.
muravei77
12.10.2014, 22:12
Ляксеич, ничо шо "обкатка" производителем "крокодилов" не предусмотрена? как и боков.. найди инструкцию и покажи или будем считать бредом и ересью..
Масло заливай только родное а ты не знал, что битцер не делает масла? и что В5.2 это как правило фукс? ну скажем SP46? а BSE32 это SEZ32? итого очередной бред..
Придавил всас на 1\2 ради эксперимента сразу значительно шум снизился, добавили еще фреона в смотровом стал просматриваться жидкий, а то не было, масло немного пениться, давление на всасе не подскажите какое в норме?
Ты по таблице определись в зависимости от температуры. Норма - она разная при разных параметрах и только на исправной системе.
владимир алексеевич
14.10.2014, 01:17
alex555
Давление на всасе меняется в зависимости от тепловой нагрузки и производительности компрессора.
Продолжай обкатку(если позволяет ситуация и заказчик). Я просто в таких ситуациях не подписываю акт приёмки до полной обкатки компрессора.
владимир алексеевич
14.10.2014, 07:54
alex555
Давление на всасе меняется в зависимости от тепловой нагрузки и производительности компрессора.
Продолжай обкатку(если позволяет ситуация и заказчик). Я просто в таких ситуациях не подписываю акт приёмки до полной обкатки компрессора.
Работать стал тихо, немного переборщили с фреоном обмерзает всас и вентиль на компрессоре, и масло пениться сильно смотровое окно всё белое, немного времени проходит масло в норму приходит, потом опять пена и т.д. Заменить мож его после трёх дней обкатки?
владимир алексеевич
14.10.2014, 16:58
alex555
Я уже писал, что после 7 дней обкатки. Насчёт фреона не надо беспокоится а просто по перегреву (по температурам на трубе и по таблице фреона) определить перегрев и отрегулировать ТРВ, чтобы не было залива компрессора. Пенится масло потому что фреон попадает во всас и масло вместе с фреоном вскипает. Это говорит о неправильно регулировки ТРВ.Пробуй регулировать и добейся стабильности в работе даже в пусковом и переходном режиме, который самый опасный в плане залива компрессора.
muravei77
16.10.2014, 21:57
Ляксеич, где нашёл про обкатку крокодилов колись..)) имена пароли явки.
владимир алексеевич
17.10.2014, 08:45
Это ещё в 2000 году при пуске холодильников в с Икряное столкнулся с такой же проблемой. Решил через 7 дней.
Наверно надо регулировать расход фреона (ТРВ).
владимир алексеевич
12.11.2014, 08:12
Так и надо сделать. Во всех таких системах регулировкой добивается максимальной эффективности и безопасности установок.
muravei77
16.11.2014, 23:35
Ляксеич, ты не холодильщег, а шаман))
Решил через 7 дней. быстро блеать..))
muravei77
16.11.2014, 23:37
Ляксеич, Жаккар-Сандра на досуге.. Кота тоже. Бриганти. Польмана на ночь. хорош херь пороть уже..
Вот зашёл!..и вышел!;)А пожизнено забанить нельзя?или я не в теме?
Вот зашёл!..и вышел!;)А пожизнено забанить нельзя?или я не в теме?
это ты про че (кого)?:confused:
это ты про че (кого)?
я таки думаю что про несгораемого..))
я таки думаю что про несгораемого..))
тады он не в теме,как без Алексеича?,нигде даже шопотом о ПБС несказать.
Powered by vBulletin® Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot