PDA

Просмотр полной версии : Вопрос по компрессорам в.темп. и н. темп.



ondreyka
26.04.2014, 10:50
Можно ли поставить на плюсовую витрину н. темп. компрессор. И чем это грозит?

magna
26.04.2014, 13:29
Я, конечно, дико извиняюсь, но мне кажется, что Вы и не думали читать Правила.
На всякий случай:"...Если вопрос касается конкретного холодильника, то необходимо в названии темы указать его марку и модель (например, Electrolux ER3913B), а в самом сообщении дополнительно указать его примерный возраст или год выпуска."

refel
26.04.2014, 18:27
Можно, но не всегда.

вьюга
27.04.2014, 02:05
Это грозит появлением нового опыта))))
Но в если общем виде вопрос - то в общем виде и ответ.
Хотите подробностей - сначала они нужны от Вас.

ondreyka
27.04.2014, 15:36
Извините. Названия не знаю. Прилавок 1,5м. Обычно ставим Люните 4440. Но вопрос в цене. Француз-6000р. А kulthorn-примерно-3000.Вопрос касается даже не конкретного прилавка а вообще всех. Приходится делать такие, что не тольо названия ,но и какой компрессор и какой газ не разглядишь. Раньше покупали и ставили Асперу 6210 на любой плюсовой прилавок и не напрягались. Н огода 3 назад в течение полугода сгорели штук 8. Ставим французов, но дороговато.

igorya
27.04.2014, 16:40
Ставим французов, но дороговато.
и как французы, работают?

ondreyka
27.04.2014, 20:51
Французы работают почти идеально. Лет за 8 сгорел только один. (отработал пол года).

muravei77
27.04.2014, 21:24
Н огода 3 назад в течение полугода сгорели штук 8


ставили Асперу 6210 на любой плюсовой прилавок и не напрягались. Если "на любой" ставили один и тот же компрессор то увы и ах))

muravei77
27.04.2014, 21:26
Можно ли поставить на плюсовую витрину н. темп. компрессор. И чем это грозит? если там стоял н.т то можно. если стоял с.т то и должен стоять ст. чего тут неясного?

R13a
27.04.2014, 22:13
чем это грозит?
Ставь барана , он дешевле.

вьюга
03.05.2014, 22:40
... Раньше покупали и ставили Асперу 6210 на любой плюсовой прилавок и не напрягались. Н огода 3 назад в течение полугода сгорели штук 8. Ставим французов, но дороговато.Вот видишь - это уже опыт. Если записывал какой куда ставил, то можно предположить, что в этих восьми случаях нужно было поставить 9213? )))

muravei77
05.05.2014, 00:20
9213 ставь везде 9238-он кошерный))

вьюга
05.05.2014, 22:45
ставь везде 9238-он кошерный))Их и так всего по три штуки дают в одни руки, а ты предлагаешь ими раскидывацца?

ondreyka
06.05.2014, 23:33
Ещё вопрос, почти в тему. У клиента есть морозильный прилавок. Названия не знаю. Можно ли использовать его как плюсовой. В смысле не вредно ли это для компрессора. Контроллер позволяет выставить + температуру.

вьюга
07.05.2014, 00:13
Это больше вредно для испарителя, сэр!

ondreyka
07.05.2014, 01:32
Если не секрет-почему? Н.Т-более тонкостенные?

muravei77
08.05.2014, 21:46
Это больше вредно для испарителя, сэр! а для компрессора не?)

вьюга
09.05.2014, 00:29
Ну работают эти же компрессора в моделях "однокамерный, и ХК"?
Чем режим отличается - только продолжительностью стоянки...
А вот испаритель гниет достаточно быстро и безнадежно. Если ТС готов избавиться от своего ларя таким вот образом, то пусть ставит. Только дифференциал увеличить до 4-6 град.

ondreyka
09.05.2014, 02:49
Спасибо!

lioris
22.06.2014, 11:36
А чем отличается с.т от н.т поршень,клапана,обмотка?

R13a
22.06.2014, 13:51
поршень,клапана,обмотка?
тем и отличаются , точнее всем и отличаются.

вьюга
22.06.2014, 17:28
Даже ценой...))))
На что некоторые клюют не сильно задумываясь))))

muravei77
23.06.2014, 01:23
А чем отличается с.т от н.т поршень,клапана,обмотка? расход больше-мотор среднего мощнее.. есть ещё потусторонняя "оптимизация" клапанов и конструкции клапанной доски-но это к производителю уже))

Rashed
12.11.2014, 19:39
У НТ. обмотка в номинольном режиме работы, охлаждается фреоном. А если долго работает в СТ режиме, изоляция может пострадать.

R13a
12.11.2014, 23:11
У НТ. обмотка в номинольном режиме работы, охлаждается фреоном. Всё проще. НТ компрессор не выдерживает нагрузки по току и греется сильнее при более высоком давлении , когда не в своём режиме. Высокотемпературник как раз больше склонен к перегреву в НТ режиме из за выноса масла и не возврата хладагента (низкое давление на всасе ) , но выдерживает чуть дольше.

muravei77
16.11.2014, 23:32