Просмотр полной версии : подключение компрессора холодильник ahma
Здравствуйте! растолкуйте пожалуйста где я допустил ошибку в подключении трубок <http://s6.uploads.ru/t/nzJQ0.jpg (http://s6.uploads.ru/nzJQ0.jpg)
1 трубка к фиильру
2 трубка к конденсатору
3 трубка осушителя к компрессору
4 трубка к конденсатору
Лелик, проверь свою ссылку! Шо там за ребус???
lelik91, конденсатор запененный?
И фильтр, вроде как, старый припаял... Или показалось?
исправил
Смешно ... Чем бил фильтр ? Откуда такие названия ? Откуда такие познания ? Зачем всас на нагнетание впендюрил ? :) Как это вообще удалось ?
Как звали холодильник : BEKO ?
lelik91, конденсатор запененный?
И фильтр, вроде как, старый припаял... Или показалось?
не понял,в смысле замененный.фильтр его,родной.
Смешно ... Чем бил фильтр ? Откуда такие названия ? Откуда такие познания ? Зачем всас на нагнетание впендюрил ? :) Как это вообще удалось ?
сдавил немного во время пайки.А как правильно надо соединить,расскажи пожалуйста
Ты компрессор вцелом сфотографируй , там подсказка может быть . Диаметры трубок не смотрел , когда паял-ваял ?
А как правильно надо соединить,Извиняюсь, конечно... А зачем изначально надо было перепаивать?
Ты компрессор вцелом сфотографируй , там подсказка может быть . Диаметры трубок не смотрел , когда паял-ваял ?
сам компрессор http://s7.uploads.ru/t/ImUch.jpg (http://s7.uploads.ru/ImUch.jpg)
Если бы Анатолий Вассерман увидел изваяние на фото , то он сильно огорчился бы такой трактовке производства холода , а после включения порадовался бы бабаху в холодильном отделении.
Извиняюсь, конечно... А зачем изначально надо было перепаивать?
потому что он был откусанный,а компрессор я отдельно припаивал
lelik91, если ты куришь , то , возможно , мы говорим с тобой в последний раз . Видишь наклейку на компрессоре ? Не лезь . На параллельном ресурсе выложили фото ростовских рукосуев , которые кислородом опрессовывали кондей , ты то же самое с испарителем творишь , убьёт к чёртовой матери и квартира сгорит.
lelik91, если ты куришь , то , возможно , мы говорим с тобой в последний раз . Видишь наклейку на компрессоре ? Не лезь . На параллельном ресурсе выложили фото ростовских рукосуев , которые кислородом опрессовывали кондей , ты то же самое с испарителем творишь , убьёт к чёртовой матери и квартира сгорит.
наклейка предупреждает о взрывоопасном газе (изобутан)которым заправляется в компрессор
В твоём случае ты заполнишь смесью с воздухом испаритель и уж точно плохо кончишь. Оставь мастеру работу.
А как правильно надо соединитьНемного теории:
http://www.prof2.ru/professii/montazhnik_hvac/materiali_hvac/holodilnogo_kontur/
приходил мастер,сказал что все правильно припаяно
приходил мастер,сказал что все правильно припаяно
Ну и слава Богу! Холодильник заработал? Или продолжение следует?
Master kg
26.12.2013, 10:01
где я допустил ошибку в подключении трубок
и пайка не пайка и фильтр вкорячил старый.Ошибка одна,поймёшь когда загнётся компрессор,кстати не плохой
Master kg
26.12.2013, 10:04
приходил мастер,сказал что все правильно припаяно
это неправильный мастер!