Просмотр полной версии : ШКАФ COLDWELL C 450
Кто подскажет? , шкаф COLDWELL C 450 , 422 L . После замены компрессора NL7,3 MF R-134 на NE 6170 Z , заправка по весам , стало зашубливать испаритель после 4-5 дней работы и температура поднимается . После отайки испарителя всё повторяется . Управление термостатом , тена нет . А сегодня вовсе отключился и не включается , на прямую с реле компрессор работает нормально , термостат рабочий . Может схема у кого есть ?
NE6170Z мощнее, термик не успевает среагировать. может его поближе к испарителю притулить.
Может схема у кого есть ?
Есть , прямо в голове , там ещё и мозг есть ... Если в трёх соснах заблудились - ищите холодильщика.
Есть , прямо в голове , там ещё и мозг есть ... Если в трёх соснах заблудились - ищите холодильщика.
Когда сказать нечего , а видимо так и есть , можно и с умничать , тем самым обозначить всю важность и свое присутствие .
Похоже, что ни у кого на свете, кроме, конечно, Юрия Васютина нет мозгов вообще. С чем его и поздравляю. Прямо через нос лезут.
По делу. Какая температура в помещении?
Какая температура в помещении?
Шкаф стоит в магазине , t -23
замены компрессора NL7,3 MF R-134 на NE 6170 Z , заправка по весам После установки не родного компрессора заправка по весам уже не катит.А при замене компрессора ,фильтр менялся?
.А при замене компрессора ,фильтр менялся?
Фильтр новый , а как иначе .
После установки не родного компрессора заправка по весам уже не катит.
Дождался первого ОТК и вкл , хвоста на братке не было , но мокрая , и при пуске немного вылез .
стало зашубливать испаритель после 4-5 дней работы и температура поднимается . После отайки испарителя всё повторяется . Управление термостатом , тена нет .
Лучше поставить контролер , если есть возможность .
Шуба на испарителе - может проблема с вентилятором испарителя , кстати он должен работать постоянно , с включением в резетку.
аналог 6160, а этот превращает его в низкотемпературный шкаф. или КТ обрезать, или компрессор менять или меньше нормы заправить.
Может схема у кого есть ?
схема должна быть на задней стенке , если конечно не сорвана ( щас гляну ) но там не чего сложного нет , по моему таймер должен присутствовать .
А сегодня вовсе отключился и не включается
аналог 6160, а этот превращает его в низкотемпературный шкаф. или КТ обрезать,
позвольте категорически не согласится , ……
Таймера не видел , где он должен стоять ? А вот вентилятор испарителя по моему отключается в месте с компрессором , завтра гляну .
А вот вентилятор испарителя по моему отключается в месте с компрессором ,
это первый косяк , отсюда и шуба …..
может его поближе к испарителю притулить.
длины до испарителя не хватит , испаритель находится в средине шкафа , а термик в верху , он воздуш. , да и не к чему всё это .
Таймера не видел , где он должен стоять ?
с лева в моторном отсеке , но я их выкидываю .
какая температура в объеме ? ниже +1 это плохо …..
Спасибо за помощь , завтра буду разбирается .
daur, толково обьяснил, тоже благодарен. все же есть подозрение, что испаритель будет успевать зашубливать. мне интересны нестандартные втуливания. без контролера будет плохо.
muravei77
13.12.2013, 19:30
Лучше поставить контролер , если есть возможность .
++.. и компрессор дольше проживёт при грамотной настройке))
Таймер есть?
есть , похож на стноловский механический , номерация клейм только другая .
какая температура в объеме ?
+ 3 отключается .
Вентилятор испарителя подключил как на схеме / постоянно работающим / , сейчас не намерзает и работает нормально .
Спосибо за помощь .
Powered by vBulletin® Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot