PDA

Просмотр полной версии : Холодильный шкаф ШХ-0.8С ст. Фирмы марихолодмаш.



joker
28.11.2013, 23:54
Здравствуйте, коллеги!
Проблема со шкафом ШХ-0.8С, намерзает и перестает морозить!
Проблема такая, после первого включения работает нормально примерно дня 3-4 потом потихоньку начинает намерзать лед на испарителе и соответственно через пару дней испаритель забит снегом и льдом и мороза нет. Холодос новый ему только пол года и такое с самого начала как купили!
При проверке все правильно работает включается , выключается не поуйму почему начинает намерзать ?
Мож кто сталкивался с подобным?

mix
29.11.2013, 00:14
не поуйму почему начинает намерзать ?Если испаритель статический, то это обычное явление. Управление контроллером или термостатом с кнопкой оттайки?

daur
29.11.2013, 06:15
Выкинь те термостат и поставь процессор .

R13a
29.11.2013, 08:32
Мож кто сталкивался с подобным?
Каждый день с таким сталкиваюсь. Купит барыга шкаф и давай там на среднетемпературном от 0 и ниже режимы ставить . А оттайки та при минусовой температуре не бывает.

Sur
29.11.2013, 12:18
Выкинь те термостат и поставь процессор .
И залочь его, дабы не лазил заказчик в настройки или LSE откорректируй. можно 133й воткнуть и спрятать в корпусе, а крутилку со старым оставить))

joker
29.11.2013, 22:56
Если испаритель статический, то это обычное явление. Управление контроллером или термостатом с кнопкой оттайки?Управление контролером Данфос.


Каждый день с таким сталкиваюсь. Купит барыга шкаф и давай там на среднетемпературном от 0 и ниже режимы ставить . А оттайки та при минусовой температуре не бывает.С таким как у вас я тоже каждый день сталкиваюсь но на этом контролере с завода ниже нуля не опускается.

joker
29.11.2013, 23:01
Каждый день с таким сталкиваюсь. Купит барыга шкаф и давай там на среднетемпературном от 0 и ниже режимы ставить . А оттайки та при минусовой температуре не бывает.Самое интересное что работает на плюс пяти.

joker
29.11.2013, 23:06
вот ссылка на сам шкаф что б понятней было о чем речь! http://www.mariholod.com/catalog-new/hshk/508-holodilnyy-shkaf-shh-080s.html

R13a
29.11.2013, 23:07
Самое интересное что работает на плюс пяти.
Определись с местом установки датчика , однако.

joker
29.11.2013, 23:41
Определись с местом установки датчика , однако.Я уже писал что холодильник новый, датчик стоит в штатном месте.(Хозяин грамотный человек и не лезет туда куда не знает и холодос стоит у него в гараже, кроме него в него ни кто не лазит) . Выставленная температура на контролере плюс пять он четко держит эту температуру примерно 3-4 дня, потом потихоньку испаритель покрываться льдом и соответственно температура начинает расти!

Вопрос? может контроллер должен сам периодически оттаивать испаритель? т.е. отключать холодос на пару часов в сутки? Просто я с данфосами не особо знаком.

вьюга
29.11.2013, 23:49
joker, поставь интервал оттайки 6-8 часов, длительность 55-70 мин (чем холоднее в помещении, тем дольше), и температуру окончания оттайки 12-14 град. Проверяй. А чо за продукция там? открытые рассолы-салаты или колбаса в вакуумной упаковке?

mix
30.11.2013, 00:09
может контроллер должен сам периодически оттаивать испаритель?Он для этого туда и вставлен. :)


Просто я с данфосами не особо знаком.Там, похоже, обычный 101й влепили. Вот: http://portal-holod.ru/menu/controllers4.php, качай. Разберёшься. Если нет, задавай вопросы.

joker
30.11.2013, 20:56
joker, поставь интервал оттайки 6-8 часов, длительность 55-70 мин (чем холоднее в помещении, тем дольше), и температуру окончания оттайки 12-14 град. Проверяй. А чо за продукция там? открытые рассолы-салаты или колбаса в вакуумной упаковке?
Саш, не поверишь 2-4 ведра с розами, человек розы выращивает и холодос служит для хранения роз.

muravei77
30.11.2013, 22:57
поставь интервал оттайки 6-8 часов, длительность 55-70 мин предложу другой вариант. интервал 2 часа. продолжительность 20мин.

ref65
01.12.2013, 00:00
2-4 ведра с розами, человек розы выращивает И наверное, через каждые два часа из пульверизатора их водичкой опрыскивает :) . Оттайку надо настроить чаще и дольше чем сейчас стоит.Дифференциал тоже больше.Температура +5 ,хм.. цветоводы и травники ,обычно просят +10.

joker
01.12.2013, 00:31
А может быть такой вариант что оттайку с завода вообще отключили или не настроили ? Т.к. хозяин вывел сток в ведро рядом и говорит что пока сам его не отключит воды в ведре нет , значит он вообще не оттаивает?

muravei77
01.12.2013, 00:37
А может быть такой вариант что оттайку с завода вообще отключили или не настроили а может.. у бабушки.. смотри контроллер всё будет ясно. некоторые производители вообще(!) не настраивают контроллеры-на это есть дилеры (как они считают) и их (дилеров) механики которые в "строй вводят" то бишь типа "инсталлируют"))

ref65
01.12.2013, 01:04
А может быть такой вариант что оттайку с завода вообще отключили или не настроили ? Для проверки нужно включить оттайку в ручную. Блок Danfoss - замечательно. У трёхкнопочного EKC 102 есть ещё и буковки (A,B или C) и это разные контроллеры.

joker
01.12.2013, 12:34
Нет у меня мануала по этому контролеру , он четырех кнопочный есть кнопра оттайки.

daur
01.12.2013, 13:14
Нет у меня мануала по этому контролеру , он четырех кнопочный есть кнопра оттайки.
Вы посмотрите модель на внутренней части корпуса , а потом и ......

ref65
01.12.2013, 14:10
он четырех кнопочный Это не "Danfoss"

вьюга
01.12.2013, 14:51
Саш, не поверишь 2-4 ведра с розами, человек розы выращивает и холодос служит для хранения роз.
Поверю, но если розы в ведрах стоят с водой, то догадайся, что будет с продувным испарителем при наличии "безразмерного" увлажнения воздуха за счет движения его вентиляторами?
В свое время я так и не дал ума настройкам витрины, которая на 100% была забита открытыми ведерками с салатами. Похоже, что рецепт от muravei77 будет самое то для такого случая.

muravei77
01.12.2013, 21:39
он четырех кнопочный есть кнопра оттайки. фото давай-будет тебе мануал))

muravei77
01.12.2013, 21:39
Это не "Danfoss" и я о том же))

joker
03.12.2013, 21:08
Вот фото 2914

daur
04.12.2013, 03:52
Вот фото
Китайское ( Г ) , сталкивался не раз , поменяйте на нормальный …….
Где-то был мануал …

daur
04.12.2013, 04:11
Где-то был мануал …
Нашел .....

ref65
04.12.2013, 13:03
Первый раз такой вижу. Ну да ладно. Если он на заводских настройках , то dFt у него (no) и оттайки нет совсем. теппература конца оттайки dtt 6 градусов и будет измеряться датчиком объёма так как он один, соответственно оттайки тоже не будет. Параметр drt тоже надо смотреть.
daur, спасибо за мануал.

muravei77
05.12.2013, 21:50
daur, спасибо за мануал.присоединяюсь к "спасибу"))

joker
11.12.2013, 20:58
daur, Большое спасибо за мануал!