Просмотр полной версии : Сплит система Vestel D12 adora,проблема!



electron
17.08.2013, 14:28
Добрый день. Кто подскажет в чем может быть проблема со сплит системой Vestel D12 adora, нормально не охлаждает, все уже проверил фреон в норме, все сетки и радиаторы чисты, площадь охлаждаемого помещения 35м, вентилятор наружного блока работает нормально. Слышно как компрессор через небольшие промежутки времени то включается тогда идет холодный воздух, то выключается идет теплый воздух, причем выключается когда даже помещение совсем еще не охладилось. В момент включения даже свет в доме как то сильно садится. Может что с компрессором? Как его проверить на месте?

левша
17.08.2013, 15:02
Для начала проверить ток потребления, для 12 должен быть в районе 5-6 ампер

electron
17.08.2013, 19:39
Да обязательно, завтра проверю. Если ток велик, о чем это говорит?

левша
18.08.2013, 17:15
Если ток велик, о чем это говорит?
Грязный конденсатор, плохое напряжение ( или проводка слабая) межвитковое в компрессоре, воздух в системе, перезаправка и может еще что. Если ток в норме вытащи датчик испарителя из трубки, возможно по нему рубит, а дальше посмотрим.

electron
18.08.2013, 17:36
Да, а ток как раз померил электронным тестером, когда включился компрессор было 6 А, по мере его работы через 30 сек было уже 9 А, через минуту где то 12 А, дошло до 15А и сгорел у меня наверно предохранитель в приборе, шупы были не дотронутся. Может фреон не прокачивает наверно воздух, или еще что?

левша
19.08.2013, 19:03
Либо грязный конденсатор, либо проблема с вентилятором наружки. На компрессор не похоже, там сразу ток шкалит. Когда последний раз делали то, заправляли или нет? Когда начались проблемы (после чего)? и т. д. поподробней.

igorya
20.08.2013, 13:49
если перед твоим приходом кто то был,и потом начались проблемы,скинь все,отвакуумируй нормально и заправь по норме

electron
20.08.2013, 14:49
Да я сам не умею конечно делать кондиционеры надо будет заказывать ремонт, я электромеханик по профессии, интересно было самому разобраться но здесь проблема скорей с системой хладогена не мой профиль, а заправлял как раз не профессионал, начинающий реф. механик наверно что то накосячил, ведь уже давно он у меня так работает.

левша
20.08.2013, 20:11
Так его заправляли!!! да еще и не профи, тогда все ясно, igorya правильно написал.

electron
22.08.2013, 11:04
Вообщем проблему сам решил, хорошо что подсказали. Сбросил фреон через заправочный клапан, по амперметру подогнав потребляемый номинальны ток до 7А, сразу перестал отключаться компрессор, видимо была перезаправка, в помещении сразу стало прохладно.