Холод Gorenje RK41295W. 4 года. МК -30-50 град. ХК +11+15 град. Компрессор не выключается. 600 фреон 50 грамм.
В системе недостаток газа. Надул 22 фреоном 5-8 бар, прошёлся по стыкам сзади и в морозилке. Всё Ок. Вздутий и неровностей на пластике и сзади не обнаружил.
===================================
Господа из вашего опыта, вероятнее всего в каком месте утечка?
1. в запенке
2. обогрев двери
====================================
Я так думаю утечка в запенке, так он стоял пару месяцев, а если бы утечка была в обогреве, то газ бы вышел наверно весь, давление то высокое, хотя всё зависит от диаметра дырки :)
МК -30-50 град.Он, случаем, не на R134a?
600, 50 грамм. У меня такая температура была низкая -40 на другом холоде, когда я газа заправил вместо 40, 80 грамм
У меня такая температура была низкая -40 на другом холоде, когда я газа заправил вместо 40, 80 грамм
Не надо придумывать , потому что при передозе идёт недобор температуры из за высокой температуры кипения.
Заголовок темы вызывает вопрос. Как диагностировал утечку? Не все так сразу умеют. Как узнал, что не засор?
Не надо придумывать , потому что при передозе идёт недобор температуры из за высокой температуры кипения.
Дело было так -
Норд двухкамерный МК в верху 130 литров, с утечками в запенке. Визуально видно подтёки в двух местах на пене с зади и вздутие обросшее льдом на задней стенке "салона" ХК.
ХК+15+18 град. МК-15-20 град.
Договор был с заказчиком - добавляем газа и всё. Без гарантии.
Проколол сервисный, откусил капилярку за фильтром, выгнал газ фреоном 22, припаял шредер, поменял фильтр, вакуум 20 минут. Во время вакуума включал компрессор, но он почему-то выключился до конца вакуумирования и по весам залил вместо 40, 80 грамм, так как весы с автовыключением и я запутался. На следующий день МК -40, холодилка примерно +12+17.Компрессор не выключался по словам заказчика и очень горячий был подогрев двери ХК. Ну и я решил по новой заправить, как последний вариант точно 40 грамм.
Мотор стал выключатся, температура подогрева дверей -тёплая, ХК +4+8, МК =-20-25
Прошло 6 дней.
Я не спец и опыта у меня мало, поэтому что либо утверждать не берусь:)
Возможно сделали своё дело другие факторы, которые я упустил. Так как нюансов очень много в этом деле, которое кажется на первый взгляд очень простым:confused:
Заголовок темы вызывает вопрос. Как диагностировал утечку? Не все так сразу умеют. Как узнал, что не засор?
Колю фильтр и сервисный. Смотрю разность давления на манометрах и время его уравновешивания при выключении.
Если разность например для 12 фреона на примере Донбасс 2 при наружной температуре 30 град, 8, 9 бар и 0.6 бар (нагнетание и всас соответственно) - система исправна.
Если утечка, может быть как вариант 3-4 бар и 0.1 бар
Если капилляра забита полностью 12бар и минус 0,2 бар
Время уравновешивания при отключении примерно 3-6 минут. На 12 фреоне быстрей, на 600 дольше.
В данном случае самый точный прогноз даст время прохода газа через капиляр до всаса.
На сервисном прокол - для выхода газа
На капилляру припаиваем приспособу (фильтр 60 граммовый с сеточкой без гранул со шредером), подаём фреон и засекаем время прохода от 8 до 1 бар. Фреон 22 подаю, у меня его "большие" запасы и носить легче (всего 4 кг).
НА рабочих холодах
12 фреон 70 литров холод -25 сек.
134, 130 литров - 43 сек.
600, 130 литров 55 сек.
==============================
Ногами просьба сильно не пинать, а то погубите начинающего холодильщика :)