PDA

Просмотр полной версии : тошиба 24



монтажник
30.06.2013, 17:24
не запускается компресор что делать?

Полесье-холод
30.06.2013, 17:54
не запускается компресор что делать?

Применить любой, извесный Вам метод принудительного запуска ОННОГО чуда. Если это не получается,установите причину почему он(компрессор) незапускается

монтажник
30.06.2013, 19:08
вентилятор крутит постоянно,ау пускача вдавлена кнопка

вьюга
30.06.2013, 20:02
Сначала запусти компрессор напрямую, и только потом можно лезть дальше: если компрессор не живой, поможет ли ему наладка кнопки???
Нкапряжение на клеммы компрессора - пррходит? Что с сопротивлением обмоток, состоянием емкости, просадкой сети?
Кстати монтажник в процессе все это просто обязан проверять.

монтажник
30.06.2013, 20:25
как запустить напрямую ,модель старая ещё с r22.

Полесье-холод
30.06.2013, 22:12
как запустить напрямую ,модель старая ещё с r22.

Какая разница старая модель или новая. Питание на 24-ке АС 220В,следовательно обмоток на эл.двигателе компрессора всего две:ПУСКОВАЯ и РАБОЧАЯ +ОБЩАЯ точка.Вот на них инадо подать напряжение (но только если знаеш как и куда подключать)Иначе если компрессор еще"живой" станет "савсем мертвый".
И не забудь сделать замеры о которых говорил ВЬЮГа

владимир алексеевич
04.07.2013, 18:15
Схему пускача могу скинуть в личку по мылу

монтажник
04.07.2013, 22:33
Буду благодарен!Заранее спасибо!

VIHTER
04.07.2013, 23:51
вентилятор крутит постоянно,ау пускача вдавлена кнопка

Сеть при пуске просаживается сильно?


Схему пускача могу скинуть в личку по мылу
Врятли поможет.Вьюга всё написал,если не помагает надо кого то звать кто в теме что бы не было беды.