Просмотр полной версии : Разгерметизация без разморозки
Разгерметизация системы без предварительной разморозки можно производить?
В умной книге читал, что возможен конденсат внутри трубок после попадания туда воздуха.
Варианты ответа -
1. Ни в коем случае нельзя
2. Можно, но не желательно
3. На это вообще не обращает ни кто внимания, та как сложно всё это, клиент размораживать не хочет, а самому сидеть и размораживать - время...
А что мешает вдуть туда осушенный азот??? ))))
Вариант 4. - Перед вскрытием оставлять в системе остаточное давление 0,3 бар (разговор про пром холод ) и быстро делать свою работу.После сборки желательно произвести продувку фреоном , а лучше вакуумирование вскрытого участка. P.S. Если бы я ожидал разморозки испарителей ИРСН 12 при замене ТРВ 2 м ,меня бы выгнали с работы ещё при коммунистах. :)
Так это крайне неудобно постоянно следить за тем, чтобы в системе был излишек давления или подключён азот.
так понял это про бытовые.только фильтр влагу не отпустит.можно оперативно все сделать. оплату удвоить, за скорость.
система продувается азотом, чтобы удалить влажный воздух. Можно слегка продувать после возни у каждого узла, надежнее будет.
Алексей24
28.06.2013, 13:35
Ремонтировал без разморозки двухкамерные аппараты, с утечкой в петле обогрева двери, только плюс - быстрее протягивает плачущую.