PDA

Просмотр полной версии : Разгерметизация без разморозки



recom
27.06.2013, 12:59
Разгерметизация системы без предварительной разморозки можно производить?
В умной книге читал, что возможен конденсат внутри трубок после попадания туда воздуха.
Варианты ответа -
1. Ни в коем случае нельзя
2. Можно, но не желательно
3. На это вообще не обращает ни кто внимания, та как сложно всё это, клиент размораживать не хочет, а самому сидеть и размораживать - время...

вьюга
27.06.2013, 17:14
А что мешает вдуть туда осушенный азот??? ))))

ref65
27.06.2013, 20:17
Вариант 4. - Перед вскрытием оставлять в системе остаточное давление 0,3 бар (разговор про пром холод ) и быстро делать свою работу.После сборки желательно произвести продувку фреоном , а лучше вакуумирование вскрытого участка. P.S. Если бы я ожидал разморозки испарителей ИРСН 12 при замене ТРВ 2 м ,меня бы выгнали с работы ещё при коммунистах. :)

recom
27.06.2013, 20:32
Так это крайне неудобно постоянно следить за тем, чтобы в системе был излишек давления или подключён азот.

баркас
28.06.2013, 06:19
так понял это про бытовые.только фильтр влагу не отпустит.можно оперативно все сделать. оплату удвоить, за скорость.

вьюга
28.06.2013, 09:55
система продувается азотом, чтобы удалить влажный воздух. Можно слегка продувать после возни у каждого узла, надежнее будет.

Алексей24
28.06.2013, 13:35
Ремонтировал без разморозки двухкамерные аппараты, с утечкой в петле обогрева двери, только плюс - быстрее протягивает плачущую.