PDA

Просмотр полной версии : Утечка R404



KemKa
17.07.2008, 12:32
В среднетемпературной магистрали торгового центра работающей на R404 была сильная утечка, насколько мне известно газ из ситемы выходит неравномерно, т.е. одного составляющего уходит меньше, другого больше. Возможна ли дозаправка системы 404ым, и какие последствия могут иметь место, если таковую произвести, ведь газ по идее будет иметь немного другие св-ва?

fred
17.07.2008, 17:53
Надежнее полностью перезаправить,вам же неизвестно какое количество газа убежало.

вьюга
17.07.2008, 22:24
В среднетемпературной магистрали торгового центра работающей на R404 была сильная утечка,
А если воздух в системе?
Однозначно даже вакуумировать - 142-й не испаряется при температурах за +20, если разбалансируешь пропорции - все равно можешь к этому вернуться, но при этом убьешь время, дозу, нервы.
Заказчик такого уровня даже не сильно заметит такой расход, а тебе приятно будет за правильно сделанную работу

KemKa
18.07.2008, 15:16
Спасибо, буду заниматься.

вьюга
18.07.2008, 22:44
Спасибо, буду заниматься.
Нет забудь поменять все фильтра - такая экономия чревата. Удачи.