PDA

Просмотр полной версии : LG B36LH на R-410



Coolmaster
14.05.2013, 14:59
Доброго дня всем! Кассета LG B36LH. При запуске идет команда на включение наружного блока. ККБ запускается, но через 10 сек срабатывает защита компрессор вырубается, еще через 15-20 сек вырубаются вентиляторы конденсатора и на пульте появляется ошибка СН 24 (авария по ВД/НД). Давление не могу корректно замерить, т.к. все происходит очень быстро в течении 10-15 сек. стрелка манометра по НД опускается до 7 бар и ККБ выключается. Далее выяснилось: команда с внутреннего блока приходит на плату управления ККБ. Тут сидит реле перекоса фз, защита по H и L давлению и реле контроля вращения вентилятором. Проц определяет проблему по давлению, как исправить это? можно решить проблему минуя платы, но не хотелось бы. Есть мысли?

igorya
14.05.2013, 15:06
поставь перемычку и определяйся почему рд рубит

Coolmaster
14.05.2013, 15:29
а как это? определяйся. можно по подробнее?

igorya
14.05.2013, 15:38
нужно посмотреть,что отключает,высокое или низкое.у меня был случай,просто дефектное реле,менять не стал, перемычку оставил,понаблюдал в работе,все работает.еще обрати внимание на скорость вращения вентиляторов наружки.

Лекс
14.05.2013, 21:06
Судя по описанию то откл по высокому ведь на 410 газе работа от 8,5 , правильно пишут ставь перемычку и замерь давление высокое
P/S сеть проверь

Coolmaster
15.05.2013, 09:20
Ребят, каюсь. не доглядел. датчик НД в обрыве был (его не видно было из-за обшивки). Тему можно закрывать. Боялся, что плата глючит. всем спасибо