PDA

Просмотр полной версии : AEZ1365Y



Master kg
19.03.2013, 15:48
Inter 501(cреднетемпературный),выш л из строя компрессор AEZ1365Y(низкотемпературный,РО ДНОЙ)
Какой посоветуете для замены?(кроме н.т.)

Master kg
19.03.2013, 21:47
почему-то опубликовалось не полностью:D
Inter501(среднетемпературный), ышел из строя AEZ1365Y(низкотемпературный,РО ДНОЙ)
Какой аналог посоветуете для замены?(кроме н.т)

VIHTER
19.03.2013, 23:20
И чё?

Полесье-холод
19.03.2013, 23:35
Компрессор AEZ1365Y(L_UNITE) на R134a;
Объём цилиндра- 8,9 куб см;
Холодопроизводительность при температуре кипения -10С -391Вт. Подбирайте исходя из мощности ,что у Вас имеется в наличии. Так как витрина среднетемпературная, и запуск компрессора будет проходить при повышенном давлении , а следовательно возрастает пусковой момент.Для облегчения пуска компрессора обязательно подключать пусковой конденсатор

Master kg
20.03.2013, 08:02
Компрессор AEZ1365Y(L_UNITE) на R134a;
Объём цилиндра- 8,9 куб см;
Холодопроизводительность при температуре кипения -10С -391Вт. Подбирайте исходя из мощности ,что у Вас имеется в наличии. Так как витрина среднетемпературная, и запуск компрессора будет проходить при повышенном давлении , а следовательно возрастает пусковой момент.Для облегчения пуска компрессора обязательно подключать пусковой конденсатор
Спасибо!Незнаю почему,часть текста пропадает:confused: