PDA

Просмотр полной версии : MT40JH4E



Master kg
30.01.2013, 23:20
нагревается компрессор и отрубает тепловуха,давление в норме,обмотки звонятся 4,5 ом.,система чистая,давление в норме,в системе 800 гр.как на бирке.

magna
31.01.2013, 10:17
Вы словосочетание "рабочий ток" когда-нибудь слышали? Причем тут граммы, давление и сопр. обмоток?

Master kg
31.01.2013, 21:45
[QUOTE=magna;40762]Вы словосочетание "рабочий ток" когда-нибудь слышали?


рабочий ток 5 А

Sur
31.01.2013, 22:17
Масло в норме?

magna
31.01.2013, 23:03
Судя по всему компрессор менялся. Какой стоял, с каким маслом? Напряжение на фазах, насколько чист конденсатор, обороты вентилятора? А Вы уверены, что теплуха рубит, а не РД например?

Master kg
31.01.2013, 23:43
Судя по всему компрессор менялся. Какой стоял, с каким маслом? Напряжение на фазах, насколько чист конденсатор, обороты вентилятора? А Вы уверены, что теплуха рубит, а не РД например?

Компрессор не менялся,масло чистое,напряжение в допустимых пределах 205-225в.,конд чистый,обдув отличный.

Master kg
31.01.2013, 23:44
отрубает именно тепл. в картере!

Master kg
01.02.2013, 00:01
скорее всего фильтр подзабит,завтра померяю по высокой стороне

muravei77
04.02.2013, 22:49
тепл. в картере!
нету в картере никаких "тепловых".. вот оно где.))

Master kg
05.02.2013, 08:39
как и предпологал,заменил фильтр