Всем здравствуйте! Сейчас выполняю монтаж двух агрегатов на камеру 650 кубов Т=-18С.Хочу посоветоваться по расположению масловозвратных петель.Компрессорно-конденсаторные агрегаты расположены у основания камеры, испарители на 5м. выше. От первого агрегата трубопроводы поднимаются по стене камеры вертикально на эту высоту.
От второго необходимо поднять на ту же высоту и в сторону примерно на 4-5м. Жидкостная труба16мм, всасывающая 42мм. Как лучше повести трубы второго агрегата- по диагонали, либо вертикально, затем горизонтально соблюдая уклон. И где необходимо смонтировать петли. Вот такая задачка. Дополнительные данные спрашивайте- допишу. За раннее благодарен.

biaks
02.02.2013, 22:11
Монтаж завершен!

владимир алексеевич
03.02.2013, 16:47
Масло возвратные петли предназначены для возврата масла в компрессор, поэтому их надо ставить на всасыващем трубопроводе через каждые 5 метров по высоте и на горизотальных участках "полупетлю" через каждые 5 метров по горизонту.

refel
03.02.2013, 19:42
Если не секрет откуда такая информация?Мы по высоте ставим через 3 метра. А по горизонтали зачем?Трубы под небольшим наклоном достаточно.

владимир алексеевич
03.02.2013, 19:59
Это общие технические требования о которых знает каждый монтажник.
В горизонте нужно проталкивание а не капельная подача масла при работе системы.
При больших диаметрах и длинне масло при низких темературах плохо возвращается в компрессор даже заполняя половину диаметра.

refel
03.02.2013, 21:13
Хотелось узнать конкретный источник и как всегда- неопределенно.Приходилось самому вести монтаж и много видеть, но таких исполнений не встречал.Возможно в очень крупных системах это и актуально.

владимир алексеевич
04.02.2013, 07:48
Именно в больших системах это не надо. Постоянное обслуживание.
Для систем малого и среднего уровня (необслуживаемые системы) это просто необходимо.

refel
04.02.2013, 10:55
Именно в больших системах это не надо. Постоянное обслуживание.
Для систем малого и среднего уровня (необслуживаемые системы) это просто необходимо.

А трубы большого диаметра в системах малого уровня?

mix
04.02.2013, 15:28
Это общие технические требования о которых знает каждый монтажник.


Хотелось узнать конкретный источник и как всегда- неопределенно.И не узнаешь. Всё в протоколе №6, а он засекречен. Так, владимир алексеевич? :cool:

владимир алексеевич
04.02.2013, 17:02
Вот имфа на этот счёт.
Если хотите то читайте http://www.chillers.ru/bibl/allowances/petlya.php

refel
04.02.2013, 19:29
Ну и что я здесь нового увидел?То что я написал то и есть.А вот про 5 метров и /полупетлю/ ничего нет.Думаю как всегда написано не подумавши.

владимир алексеевич
04.02.2013, 19:36
refel
Читать и смотреть надо внимательно.
Вот там и есть вся информация и полукольца.

refel
04.02.2013, 20:04
Еще раз внимательно прочитал и не нашел ни одного слова про /полупетлю/Если не трудно приведите цитату из текста.Хотя вижу что это не выполнимо.

Sur
04.02.2013, 21:11
имфа
Лексеич, реально раздражает это выражение((

muravei77
04.02.2013, 22:43
и на горизотальных участках "полупетлю" через каждые 5 метров по горизонту.чё за хрень?)) 10-12мм уклона на метр-и ффсё..

Santyago
08.02.2013, 15:24
чё за хрень?)) 10-12мм уклона на метр-и ффсё.. Углеводородные технологии . . .

владимир алексеевич
08.02.2013, 19:22
Есть требования технологии и их надо выполнять

refel
08.02.2013, 20:43
Если есть конкретные требования на /полупетли/ то ждем для ознакомления.А то все вокруг да около.

muravei77
08.02.2013, 20:57
Есть требования технологии и их надо выполнятьчё юлить то? давай уважаемый выкладывай свои "требования". я к примеру свои слова про "10-12мм на метр" могу подтвердить.. так что "даёшь Астраханские технологии"))

muravei77
08.02.2013, 21:06
Есть требования технологии и их надо выполнять наш ответ "Чемберлену"))

владимир алексеевич
09.02.2013, 09:37
Я уже вынес на форум имфу о маслоподъёмных петлях. Читайте и изучайте.

refel
09.02.2013, 11:23
Разговор не о петлях а о /полупетлях/.С вами все понятно- ответа не будет.Пишите не задумываясь, лишь бы что чиркнуть.

muravei77
09.02.2013, 23:05
Я уже вынес на форум имфу о маслоподъёмных петлях. Читайте и изучайте.



Разговор не о петлях а о /полупетлях про "петли" мы те сами рассказать могем.. нас именно пресловутые "полупетли" интересуют-соглашусь на 100% с предыдущим оратором!:)

владимир алексеевич
10.02.2013, 09:33
muravei77
Прежде чем писать надо прочесть ту информацию на которую я ссылался.
Вот там на чертеже указаны полупетли которые требуется устанавливать на прямых участках для гарантированного возврата масла в компрессор. Что тут не понятного !!.

refel
10.02.2013, 10:37
Сам то смотрел свою информацию?Выдели хоть одну цитату про/ получушь/

владимир алексеевич
10.02.2013, 11:23
Читай и знакомься самомтоятельно.

muravei77
10.02.2013, 12:59
Читай и знакомься самомтоятельно. опять проотвечался..))

владимир алексеевич
10.02.2013, 13:20
muravei77
Вы уже участвовали в обсуждении на другом форуме и получили ответ.
http://holodforum.ru/showthread.php?t=15645
Полукольцо ставится на горизонтальном участке и выполняет роль возврата масла по мере накопления его в полукольце.

muravei77
10.02.2013, 13:47
Вы уже участвовали в обсуждении на другом форуме и получили ответ. ткните мне пальцем (номер поста) где там есть про "кольца" установленные на горизонтальном участке? А так же ссылку/скрин/пруфлинк на требование каких либо нормативов об установке "полуколец".. Лексеич, а может ты называешь "полукольцом" обычную маслоподъёмную петлю?

владимир алексеевич
10.02.2013, 14:07
Просто так называю полукольцо прямой участок с выгибом, для сбора масла.
А полное кольцо это когда подъём происходит на вертикальном участке и по форме оно напоминает кольцо.
На всех промках требуется на выходе из испарителя на прямом участке требуется установка полукольца для устойчивого возврата масла из испарителя.Можно посмотреть проекты и убедиться в этом.

muravei77
10.02.2013, 14:32
Можно посмотреть проекты и убедиться в этом. давай проекты.. Лексеич, а как в Астрахани данные "закругления" называются? полукольца?

владимир алексеевич
10.02.2013, 16:10
muravei77
Да ! Где то так же на прямых участках. Фоток просто нет как то до этого понимали все кроме...

mix
10.02.2013, 18:09
как то до этого понимали все ...- кто "ВСЕ"? Члены вашей бригады? Проектировщики ваши?
владимир алексеевич, покажи(те) проекты, чтобы ВСЕМ стало понятно, иначе ваши доводы кажутся "притянутыми за уши":

Можно посмотреть проекты и убедиться в этом.
PS: вообще интересно владимир алексеевич общается. Возникает подозрение: забывает свои ранее написанные сообщения, когда пишет новые.
При больших диаметрах и длинне масло при низких темературах плохо возвращается в компрессор даже заполняя половину диаметра.
Именно в больших системах это не надо. Постоянное обслуживание.
Для систем малого и среднего уровня (необслуживаемые системы) это просто необходимо.

На всех промках требуется на выходе из испарителя на прямом участке требуется установка полукольца

владимир алексеевич, как определить: большой, средний, малый "уровень"? :confused:

владимир алексеевич
10.02.2013, 18:22
mix
Уровень - имеется понятие производительноть холодильной установки

mix
12.02.2013, 12:10
Уровень - имеется понятие производительноть холодильной установки

владимир алексеевич, будьте добры - вот эту Вашу установку к какому "уровню" Вы относите? А также скажите - почему на выходе из испарителя не установлена петля (или "полукольцо")? #111: http://master-catalog.ru/forum/showthread.php?t=2694&page=2&p=39894&viewfull=1#post39894

muravei77
12.02.2013, 14:44
mix, а ссылок про "полукольца" на горизонтальных участках из авторитетных "неАстраханских" источников мы походу так и не дождёмся.. зы: Ляксеичу в политики идти надо-та же манера разговора-один п....ж))

владимир алексеевич
12.02.2013, 18:57
muravei77
Читайте здесь. Думаю, что это ВЫ умеете это делать.
http://www.chillers.ru/bibl/allowances/petlya.php

muravei77
12.02.2013, 20:10
muravei77
Читайте здесь. Думаю, что это ВЫ умеете это делать.
http://www.chillers.ru/bibl/allowances/petlya.php нигде не увидел про "полукольца". нигде. не. увидел. Давайте скажите хде в каком абзаце данные выражения..

refel
12.02.2013, 21:37
Толком не понять- то ли издевается, то ли он слепой.Я его несколько раз просил показать и мне также отписался.

muravei77
12.02.2013, 22:23
Толком не понять- то ли издевается, то ли он слепой срочно выбрать на какой нибудь госпост)) кстати Ляксеич, ты не был в комсомольских вожаках в своё время?))

mix
13.02.2013, 00:05
Ржу-ни-магу!!! :D:D:D
владимир алексеевич, если это у Вас такой юмор, то я его оценил (не знаю, как другие форумчане). Немного тревожит: вдруг это не юмор, а склероз? Тогда грешно смеяться, ведь от болезней никто не застрахован. И надо как-то спасать человека.

muravei77
13.02.2013, 00:52
И надо как-то спасать человека эх.. поздно дядя пить боржоми-когда почки отвалились...))