Здравствуйте. Я не холодильщик, но пользователь технологической установки, использующей для охлаждения воду, выдаваемую чилером. Прошу помощи советом у спецов. Его компрессор LRA-15 включается на 1 сек и сразу отключается. Отключает его элемент в виде цилиндрика, смонтированный на компрессоре, с двумя выводами наверху и включенный последовательно в цепь питания компрессора. Видимо, это биметаллическая защита от большого тока. Через секунд 20 кратковременное включение повторяется. Система запуска - конденсаторная. Емкость и утечку конденсатора проверил - положенные 70 мкФ и не пробит. Срабатывание реле проверил подачей на него напряжения от отдельного источника. Срабатывает четко, контакты целы. Сопротивление рабочей обмотки компрессора 3,4 Ома, пусковой - 26 Ом. Есть предположение, что в рабочей обмотке межвитковое замыкание. Хотелось бы узнать каковы эти значения сопротивления для исправного компрессора и что еще можно предположить в этой ситуации.
Заранее спасибо.

R13a
08.12.2012, 19:00
Ты если хочешь ответа , то пиши модель и марку и не только чилера , но и компрессора. То что ты написал к марке и модели не имеет никакого отношения . Ещё лучше если фото сделаешь. А оптимально - холодильщика вызвать.

Незарегистрированный
11.12.2012, 00:59
Что-то мне кажется, что вряд ли поможет, но привожу все надписи шильдиков.
Весь чилер:
Van Der Heijden Labortechnik GMBH
www.van-der-heijden.de
Компрессор:
Штрих-код, под ним в две строчки, как здесь:
6B66230100
CAE4440Y
Еще штрих-код, под ним
52 О0605 100 161509А, пробелы примерно воспроизвел
Отдельно надписи R134a LRA15
Вне шильдика отдельно на корпусе выбито Made In France
Больше ничего нет.

mix
11.12.2012, 12:47
Хотелось бы узнать каковы эти значения сопротивления для исправного компрессораДержи(те): http://www2.renkulde.no/MKDokume.nsf/D805505E933D136AC125696F004284D0/$FILE/CAE%204440%20Y.pdf


и что еще можно предположить в этой ситуации.Значения сопротивлений мало что дадут (потому что компр-р может просто клинить). Замерь(те) потребляемый ток. Только это опять мало что даст. Для выяснения причины отказа, устранения последствий и замены компр-ра нужен холодильщик.

VIHTER
12.12.2012, 02:02
Мож темы то в одну объединить? http://master-catalog.ru/forum/showthread.php?t=2724

RomaHin
12.12.2012, 19:44
"включается на 1 сек и сразу отключается. Отключает его элемент в виде цилиндрика, смонтированный на компрессоре, с двумя выводами наверху и включенный последовательно в цепь питания компрессора" Сужу по своему опыту срабатывает защита МК по превышению тока... если МК (компрессор горячии т.е превышает температуру 80-90С то мой совет отключите установку либо МК минимум на 12ч. и после попробуйте установку (МК) запустить при этом желательно измерить рабочий ток компрессора если он изначально буде более 2,5А и при продоолжительности работы 30мин будет расти, то без замены компрессора и всего другого (фильтра осушителя, R-134) и т.д не обойтись...

Незарегистрированный
12.12.2012, 20:11
Мож темы то в одну объединить? http://master-catalog.ru/forum/showthread.php?t=2724

Это я случайно два раза одну тему создал, а ответы пошли в обеих.