Просмотр полной версии : Бонета: производительность компрессора.
Имеем польскую бонету. 2465 На ней компрессора Embraco 2178 2шт. 2466
Вопрос: достаточна ли производительность этих компрессоров для данного холодильника?
Спасибо, за внимание.
muravei77
02.10.2012, 19:59
вот что интересно.. шильд похож на горку-там и +1+10.. и REGAL CHLODNICZY -вродь тож на горку указывает.. http://baartpolska.pl/pl/shop/multidecks.html?gclid=CN-NpP3Y4rICFcJ4cAodFBQASw да и н.т компрессоров на горке отродяся не бывало)) можно фото бонеты?
muravei77
02.10.2012, 22:26
фотографировал то сам, или?)
фотографировал то сам, или?)
Судя по фото компрессор стоит неприкрученный (да и пусковое тоже ) ? Если так , то кто то уже приложил руку , НТ компрессор дешевле , вот и влепили (а может то что было)
Прошу прощения за задержку. Вернемся к нашим баранам. Итак, в чем проблема. Горка б/у, была приобретена владельцем и при покупке не проверялась по причине отсутствия питания. Проблема в том, что при запуске компрессор (один) пытается запуститься, дергается, затем срабатывает тепловая защита. При перезаправке обнаружилось следующее: компрессор запускается, при увеличении кол-ва газа и соотв. раб.давления работает нормально до отключения. При новом пуске (по температуре) все повторяется. Что сделано: установлены обратные клапана на каждый агрегат. Заменена пусковая аппаратура. Заправлялся по очереди 22-м и 404-м. Менялся компрессор. Результат прежний. Заправлялся по шильдику. Фокусы начинаются при давлении около 2 бар. При уменьшении давления до 1,7-1,8 бар нет проблем с запуском, но лишь на половину обмерзает испаритель. При закрытой шторе все работает отлично. Менять компрессора владелец отказывается категорически по причине стоимости.
Менялся компрессор
Менять компрессора владелец отказывается категорически
Поясни...
При уменьшении давления до 1,7-1,8 бар нет проблем с запуском
капилляр илт ТРВ?
magna, по всей видимости давление в системе не успевает выровняться , возможно засор КТ (частичный) . Я бы промыл КТ и сменил фильтр , а чтобы газ не выбрасывать - через проколку собрал бы его в баллон и назад загнал бы этому жадине.
капилляр илт ТРВ?
Тоже интересует этот вопрос . По фото - капилярка ?
установлены обратные клапана на каждый агрегат
Заправлялся по очереди 22-м и 404-м
В наклейке 507 , но это не принципиально , компрессор под 404 .
Ещё совет - поставь шредера на нагнетание , понятнее картина будет. Как давление выравнивается после остановки не совсем понял , но судя по симптомам оно вообще не выравнивается ?
По порядку. Компрессор (один) менялся по подозрению на подклинивание. Потом была мысль, что производительность не соответствует (почему собственно и была создана тема). Дроссель - КТ. Сложность в том, что такие аппараты попадаются крайне редко, опыта очень мало. Хотел поменять КТ, пошел к продавцу, он не знает какие у него диаметры. Т.е. капиллярки есть, а какие - он не знает. Знает только, что наружный(!) диаметр 2,2. Я в тихом ужасе. Что-то мне подсказывает, что при частичном засоре, на таком диаметре промывка будет неэффективной. Хотя, может я и заблуждаюсь.
Промыть то можно только процесс трудоёмкий , да и чем мыть - каждый решает сам . Жидкостью для промывки инжектора тоже моют , контролировать по цвету жидкости , а длину КТ можно подобрать империческим путём , а чтобы хладагент не терять - клапан шредера на нагнетании поставить и сливать при неудаче. Если компрессор мощнее поставили - не факт , что капилярку той же длины оставлять надо , укорачивают. А я бы всё таки промыл .
Менялся компрессор. Результат прежний.А зачем опять низкотемпер-й влепили? В старом грязи не было?
Я бы распаял вход капилляра в испаритель, может быть замят срез.
При новом пуске (по температуре) все повторяется.Сколько времени длится стоянка? Компрессора врубаются с задержкой относительно друг друга? ТОки замерЯлись?
Что-то мне подсказывает, что при частичном засоре, на таком диаметре промывка будет неэффективной. Хотя, может я и заблуждаюсь.
не соглашусь . мыть надо не только КТ но и конденсатор ,…. ФО при вскрытии много рассказал . на 404 бывает что еще до фильтра трубку гадостью забивает . КТ менять не стал бы . МК менял местами , али как ? Ито что они НТ , тоже не гуд .
muravei77
10.11.2012, 11:16
мыть всё. безжалостно и бесповоротно! никакие замены капилляра не помогут-а если помогут то ненадолго. компрессора на горке должны стоять средние (ну или по наличию высокотемпературники).. фильтр только с "высокой" решёткой из распространённых данфосс DCL.. барыга который "хочет-не хочет" идёт на йух-это придётся ему втолковать.. зы: замена капилляра на торговке-это фишка БХПэшников))
замена капилляра на торговке-это фишка БХПэшников))
Чаще это капитальный ремонт из за какого нибудь кретина , который добился того , что во всей системе чёрная и липкая жижа. Интересно , чем думали при замене компрессора ? Шильд на бонетте не видели (+1 , +11)
Подбирать длину капилярки можно только в стационаре , а не в торговой точке , где продавцы и покупатели по спине ходят.
muravei77
10.11.2012, 18:58
не забывай про гавнюков "проэктёров".. вспомнить только китаёзные "патроны" на 404/507.. в мастерскую надо тащить и испаритель и раму-и там уже работать-в итоге это будет не дольше, а реально быстрее. время съёма всех потрохов около 15-20минут (при условии незакисших и не закрашенных болтов и возможности вытащить горку)
Sever, muravei77, огромное спасибо! Благодаря вам, вышел из ступора.
muravei77
10.11.2012, 19:59
на фото правда был бонет.. "криспи" оно называлась.)) вот "кусок" горки с традиционно "жёсткой" поломкой типа "обожралсо воды"))
с традиционно "жёсткой" поломкой типа "обожралсо воды"))
Мне нравится такие поломки ремонтировать после согласия оплачивать этот ремонт . Обслуживание как предложишь потом - всё равно отказываются , да мне и в радость :) . Ответственности сразу никакой.
Powered by vBulletin® Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot