Просмотр полной версии : Как подключить электропитание к компрессору от сплит-системы?
Добрый день уважаемые специалисты. Я - моделист с большим стажем. Для покраски моделей пользуюсь самодельным компрессором на базе компрессора от холодильника. В электричестве, к сожалению, совершенно не разбираюсь:( Но даже у меня не возникало никаких проблем с подключением к электросети компрессоров от советских холодильников. В данный момент назрела необходимость в новом компрессоре. По дешевке досталась сплит-система DAIKIN R25DBV11B. Есть электрическая схема, но я, повторяю, совершенно в этом не разбираюсь. Подскажите, пожалуйста, что из электрики оставить, а что убрать и куда подать питание, чтобы работал только компрессор, все остальное мне не нужно. С пневматической стороной вопроса у меня проблем не будет.
2452
muravei77
27.08.2012, 21:13
недолго отработает думаю этот компрессор..))
недолго отработает думаю этот компрессор..))
Это почему? Я из холодильных компрессоров более десятка компрессоров для покраски аэрографом сделал. Себе и друзьям-моделистам. По 10 и более лет работают. Чем принципиально компрессор от сплит-системы отличается от компрессора от холодильника? Почему те работают долго, а этот не будет? Обоснуйте, пожалуйста, свое профессиональное мнение.
Talissman033
02.09.2012, 23:17
Саныч, Да будет он работать.Только вот если есть ресивер,для сбора воздуха и реле давления отсекающая по давлению с нормально выставленным дифферинциалом.Тут просто включение и выключение имеют значение.Должно пройти как минимум от 3 до 5 минут, чтоб компрессор смог включится вновь.Иначе будет срабатывать тепловая защита.
время здесь значения не имеет, а имеет значение остаточное давление в ресивере. У компрессора малый пусковой момент, поэтому может не крутнуть и сработает защита. В кондиционере 3 - 5 минут необходимо для выравнивания давления. У меня компрессор от бк 1500 уже 8 лет колеса качает, раньше им вакуумировал, когда нормального вакуумника не было. Масло менял 1 раз, иногда доливал. Чем больше в нем масла, тем большее давление он может дать. Пробовал компрессор от бк 2500 - совсем не то. Трудно запускается и маслом плюет.
Саныч, Да будет он работать.
Конечно будет, он уже работает. Пробные запуски уже были. Убрал все кроме пускового реле. Обвязку еще не делал, пока нет времени. Ресивер будет обязательно.
время здесь значения не имеет, а имеет значение остаточное давление в ресивере.
Остаточное давление быстро будет падать, потому, что ресивер никогда не делаю большим. В данном случае он нужен только для выравнивания пульсаций давления, а не как аккумулятор воздуха.
... Чем принципиально компрессор от сплит-системы отличается от компрессора от холодильника? ...Главное отличие - для холодильников применяют поршневые компрессоры, а в кондиционерах ротационные. Соответственно разница в кострукции, масле, типе применяемого фреона (читай - настройка клапанов).
Главное отличие - для холодильников применяют поршневые компрессоры, а в кондиционерах ротационные. Соответственно разница в кострукции, масле, типе применяемого фреона (читай - настройка клапанов).
Спасибо за разъяснение, но какое мне дело до типа фреона, масла и разницы в конструкции, если качает он, в моем случае, не фреон, а воздух. Поскольку тема себя изжила, вопрос решен и обсуждение перешло в плоскость, совершенно меня не интересующую, предлагаю полемику закончить. Всем искреннее огромное спасибо:)
Саныч, а вот про масло зря не услышал - если будет гигроскопичнее, то может (например), пробить на корпус...
Нужны травмы?
Саныч, а вот про масло зря не услышал - если будет гигроскопичнее, то может (например), пробить на корпус...
"Вот с этого и надо было начинать..." (с) Какое же из них гигроскопичнее? Лишняя влага мне ни к чему, поэтому на входе (в фильтре) и на выходе (после маслоотделителя и фильтра) будет силикагель. А что касается возможности пробоя на корпус, то ведь подключил то я трехпроводным кабелем, с заземляющим контактом. Так что электротравм не ожидается;)
Powered by vBulletin® Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot