Просмотр полной версии : ошибка E-1 Midea инвертер
Добрый день. кондиционер мидеа инвертер 9-ка. Проработал год и начал показывать Е1. Включаеш дует комнатный воздух минут 5 и Е1, наружный блок не крутится. Если включить на фан то на дисплее высвечивается реальная температура и работает вентилятор. Помогите пожалуста???
Talissman033
17.08.2012, 23:24
проверьте датчики на испарителе и на самом внутреннем блоке. Сопротивления должны быть одинаковые на обоих при комнатной тем-ре..
спасибо. какие датчики проверять на внешнем и внутреннем блоке? наружный вообще не запускается, стоит и все. спасибо.
Talissman033
18.08.2012, 14:43
Шаг номер 2-проверь соединения между внутренним и наружним блоком.Все ли провода на месте?
приходил мастер. проверил все провода и соединения. все на месте. сказал что внешний блок уходит сразу в аварию а внутренний работает еще 5-7 минут и потом Е1. что делать? незнаю? спасибо за помощь.
проверьте датчики на испарителе и на самом внутреннем блоке. Сопротивления должны быть одинаковые на обоих при комнатной тем-ре..
тебе уже сказали что делать.
тебе уже сказали что делать.
никто нехочет браться за ремонт. Как услышат что инвертер, сразу не чиним. Можно самому проверить эти датчики? Как это сделать? Спасибо.
как ни странно включил три дня назад кондиционер и он заработал, до того пробовал каждый день. включаю и выключаю уже три дня - все работает. что это может быть?
Talissman033
02.09.2012, 23:08
remm, С напругой видать вирус проскочил...а сейчас он ушел к другому...:)А если серьезно...Если повторится трабл,то слабый контакт имеет место быть где угодно(в соединении,в блоке управления,на плате и т.д.)
remm, С напругой видать вирус проскочил...а сейчас он ушел к другому...:)А если серьезно...Если повторится трабл,то слабый контакт имеет место быть где угодно(в соединении,в блоке управления,на плате и т.д.)
спасибо. а может это быть изза того, что провода на наружний блок удлинены скрутками (скрутки при поломке проверял все норм, ставил не сам)? и стало слышно как гудит и включается и выключается что то в наружнем блоке. слышно в комнате, раньше небыло, как металический скрежет.???
Ошибка Е1 указывает на неправельное межблочное соединение. Причину надо диагностировать.
никто нехочет браться за ремонт. Как услышат что инвертер, сразу не чиним.
Всё правильно , электронику ремонтировать сложно , запчастей нет. Диагностировать можно , но код ошибки мало что может сказать , может лишь подсказать направление. Не расстраивайтесь - обычные неинверторы сейчас тоже делают с сигнальной линией и там те же проблемы. Рассчёт простой - купил , поставили , сломался , купил новый. Круговорот дерьма в природе (Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина) так сказать.
Powered by vBulletin® Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot