PDA

Просмотр полной версии : ошибка E-1 Midea инвертер



remm
17.08.2012, 21:04
Добрый день. кондиционер мидеа инвертер 9-ка. Проработал год и начал показывать Е1. Включаеш дует комнатный воздух минут 5 и Е1, наружный блок не крутится. Если включить на фан то на дисплее высвечивается реальная температура и работает вентилятор. Помогите пожалуста???

Talissman033
17.08.2012, 23:24
проверьте датчики на испарителе и на самом внутреннем блоке. Сопротивления должны быть одинаковые на обоих при комнатной тем-ре..

remm
18.08.2012, 09:03
спасибо. какие датчики проверять на внешнем и внутреннем блоке? наружный вообще не запускается, стоит и все. спасибо.

Talissman033
18.08.2012, 14:43
Шаг номер 2-проверь соединения между внутренним и наружним блоком.Все ли провода на месте?

remm
18.08.2012, 20:52
приходил мастер. проверил все провода и соединения. все на месте. сказал что внешний блок уходит сразу в аварию а внутренний работает еще 5-7 минут и потом Е1. что делать? незнаю? спасибо за помощь.

refrac
18.08.2012, 21:25
проверьте датчики на испарителе и на самом внутреннем блоке. Сопротивления должны быть одинаковые на обоих при комнатной тем-ре..
тебе уже сказали что делать.

remm
25.08.2012, 15:29
тебе уже сказали что делать.

никто нехочет браться за ремонт. Как услышат что инвертер, сразу не чиним. Можно самому проверить эти датчики? Как это сделать? Спасибо.

remm
01.09.2012, 17:39
как ни странно включил три дня назад кондиционер и он заработал, до того пробовал каждый день. включаю и выключаю уже три дня - все работает. что это может быть?

Talissman033
02.09.2012, 23:08
remm, С напругой видать вирус проскочил...а сейчас он ушел к другому...:)А если серьезно...Если повторится трабл,то слабый контакт имеет место быть где угодно(в соединении,в блоке управления,на плате и т.д.)

remm
13.09.2012, 20:16
remm, С напругой видать вирус проскочил...а сейчас он ушел к другому...:)А если серьезно...Если повторится трабл,то слабый контакт имеет место быть где угодно(в соединении,в блоке управления,на плате и т.д.)

спасибо. а может это быть изза того, что провода на наружний блок удлинены скрутками (скрутки при поломке проверял все норм, ставил не сам)? и стало слышно как гудит и включается и выключается что то в наружнем блоке. слышно в комнате, раньше небыло, как металический скрежет.???

biaks
07.10.2012, 22:32
Ошибка Е1 указывает на неправельное межблочное соединение. Причину надо диагностировать.

R13a
17.10.2012, 20:38
никто нехочет браться за ремонт. Как услышат что инвертер, сразу не чиним.
Всё правильно , электронику ремонтировать сложно , запчастей нет. Диагностировать можно , но код ошибки мало что может сказать , может лишь подсказать направление. Не расстраивайтесь - обычные неинверторы сейчас тоже делают с сигнальной линией и там те же проблемы. Рассчёт простой - купил , поставили , сломался , купил новый. Круговорот дерьма в природе (Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина) так сказать.