PDA

Просмотр полной версии : Линия низкого давления создает вакуум



sotnik
23.06.2012, 16:54
Подскажите пожалуйста что может быть. Когда начинает работать компрессор давление на линии нагнетания поднимется до 17 , а на линии всасывания давление падает ниже нуля и создается вакуум.Естественно при этом кондиционер не холодит. В чем может быть причина???

sotnik
23.06.2012, 22:55
Может это быть поломка в компрессоре???? Подскажите пожалуйста!!!!

вьюга
23.06.2012, 23:11
После остановки - выравнивание давления имеется?

sotnik
24.06.2012, 08:18
После остановки давление выравнивается.

вьюга
26.06.2012, 00:54
У Вас в теме нет никаких вводных данных: хотя бы модель, тип фреона.
Есть ли ТРВ в системе?
Не пробовали продуть по узлам каждый узел?
Пока что только видно отсутствие нормальной циркуляции, но в зависимости от модели и производителя это может быть реализовано по-разному.
Хотите ответ? Тогда прикиньте, как это нужно спросить у Вас...