PDA

Просмотр полной версии : Бонета NUORPE -- недостаточная холодопроизводительность.



netromancer
19.06.2008, 22:56
Принял на обслуживание бонеты в магазине.Очень древние.Вся автоматика механическая.Два "Данфоса SC18".Кондер сдвоенный на три вентилятора.Во время работы "пышет жаром".КТдиаметром1,2мм.Длина от изготовителя.Компрессоры менял старый механик.Максимум что смог нагнать-12 при температуре воздуха 20.Давление всасывания 1,4атм.При понижении давления испаритель не заполняется полностью.Что посоветуете коллеги?

zenzel
19.06.2008, 23:28
Надо поставить хозяина магазина на бабки и компрессоры соответствующей Q

вьюга
20.06.2008, 00:28
Как советовать не зная типа фреона??? Даже по типу компрессора не определить, это последние буквы.
Пока что срочно промой конденсор, только хорошей мойкой, типа Каршер (ну или как её там?).
Наверняка там внутри слой спекшегося ворса, пока не улучшишь теплообмен, говорить рано. Крыльчатки на конденсоре промой от пластов пыли - возможно нет оборотов, был такой прикол... :).

zenzel
20.06.2008, 09:25
Фреончик 22=ясно написано)))

вьюга
20.06.2008, 13:06
Два "Данфоса SC18". Кондер сдвоенный на три вентилятора. Во время работы "пышет жаром". КТ диаметром 1,2мм. Длина от изготовителя...
Максимум что смог нагнать -12 при температуре воздуха 20. Давление всасывания 1,4атм. При понижении давления испаритель не заполняется полностью. Что посоветуете коллеги?
Не увидел: Если компрессор, то последние знаки:
SC18 и далее варианты: FTX/G/MLX/.
Диаметр КТ тоже может быть не только для 22-го - длины то нет :). (Витрина Самара заводского изготовления имеет КТ 0,8*310мм).