Просмотр полной версии : Потекли шаровые вентиля



srg suvorov
18.05.2012, 09:40
Подскажите пожалуйста, почему потекли шаровые вентиля. Ладно если бы один, так все разом потекли на линии. У меня уже , (за мою практику), третий раз так, и все в разных магазинов. Я вот думаю, есть ли тогда срок эксплуатации шарового вентиля. Ещё слышал, что фреон R-404 хорошо размывает вентиля. Просто не могу доказать клиенту, что да, так бывает. Нет-упираеться, мол плохо обслуживаете.

владимир алексеевич
18.05.2012, 19:50
Значит Китайы.
Поменяй прокладки гаи вентилях кольцевыею
Всё придёт в норму.

ColdSir
18.05.2012, 20:26
Ладно если бы один, так все разом потекли на линии.

Когда у меня потёк первый , сразу менял . А потом пошла эпидемия , но протяжка колпака решает проблему , проверял давлением . Вот если потек с пластмассовым колпаком, тогда только замена.

muravei77
18.05.2012, 21:28
течёт и кастел. и данфосс. и алко)) только колпаки. кстати пластик тож держит.. когда лет пять назад первый потёк менял сходу. сейчас если не "свищет" струёй оставляю (если работы выше крыши))

srg suvorov
20.05.2012, 16:46
Я понимаю, что текут все, тем более ручьём, колпачки протянул. Но и линия не маленькая, 17 вентилей, из них 3 потекли. Фреона в системе пол тонны, пока нашли, пока устранили, немного ушло, заправляешь баллонов 6-8. Клиент кричит почему много заправляли,(они там на всём экономят видите ли), вот как ему объяснить, что и система не маленькая.

muravei77
20.05.2012, 22:42
вот как ему объяснить, что и система не маленькая. а никак. если обслуживаешь и колпаки были незажаты то ты и виноват))

srg suvorov
21.05.2012, 23:41
Возможно, у меня 13 магазинов, физически не успеваю.

muravei77
22.05.2012, 19:51
у меня 13 магазинов
поверь-это немного. приехал на ТО и прожал всё. вентиля компрессора-сальники и колпаки тож в обязаловку. раз сделал и не паришься потом.