Просмотр полной версии : Кондиционер Gree GWHN24 после остановки не запускается наружный блок
Кондиционер Gree GWHN24C1NK1AA/0. При перезапуске (отключал питание) кондиционер выходит в режим(холод) работает минут 15 и останавливается наружный блок. Внутренний в работе, а наружный не запускается. В момент работы менял температуры, реагирует (останавливается и включается). Подскажите в чем может быть причина?
владимир алексеевич
16.05.2012, 02:17
Когда последний раз промывал наружный блок??
Это только по защите компрессора.
ТО провел. Но изменений не каких. Фреон в норме.
Реле щелкает? Если управление на наружном блоке, надо проверить работу пускателя, питание.
владимир алексеевич
16.05.2012, 17:51
Проверьте ток при работающем компрессоре токоизмерительными клещами.
Чёрый провод от теплового реле. Может подгорело тепловое реле и требует замены на новое.
отключается полностью?или вентилятор работает?
и останавливается наружный блок.
Отключается полностью. Сегодня половину дня его "разрывал". При остановки четко слышен щелчек в наружном блоке- "срабатывание реле"?. Включал тест- ошибок не показывает. Обратил внимание маловато сечение на питании- 1,5кв. но до сих работало. Токовые клещи к сожалению не так давно слетели с 7 эт.- новые пока не приобрел. Но то, что не тепловое реле это точно, после остановки и выключения питания, затем пуск- сробатывание задержки и компрессор в работе. 5мин.между остановкой и пуском- за это время реле не остынет.
Как давно ставился аппарат? Проверить бы подключения нужно.
владимир алексеевич
18.05.2012, 05:46
Щелчёк слышно по той простой причине, что в наружке стоит пускатель (если питание с неружки)
Если вентилятор наружки отключается тоже, то просто проверь при выключении напряжения на клеммах 1,2, 3,4.
найдя "основной". По характеру отключения проблема во внутреннем блоке !!!
надо определиться ,что рубит,похоже действительно проблема во внутреннем блоке,проверяй датчики
ну или как вариант,срощенный межблочный кабель,надо все проверить
владимир алексеевич
18.05.2012, 18:55
Меж блочка здесь на причём.
Отсоеденив наружку и внутрянку можно определить причину
Причиной оказался трубный датчик испарителя. Подобрал аналог и все ОК.