Холодильная установка фреоновая R 22, работает на две витрины, хранение замороженных продуктов, две витри составляют одну целую витрину, дозируются отдельно, на каждую стоит ТРВ одна витрина работает - 18, а другая очень медленно набирает температуру и максимум до - 13 , регулировка ТРВ второй витри с большими показателями ни чего не дает, в плоть до минимального прегрева, до открытого ТРВ, температура не изменяется. Температура на всасе -25. На витрине с меньшими показателями всасывающий трубопровод покрыт небольшим инием, а на второй витрине нет такого.. У кого какие будут мысли по этому поводу..?? Заранее большое спасибо..
давление меняется,когда трв крутишь или нет?по моему или фреона мало, или трв неисправное.
давление меняется,когда трв крутишь или нет?по моему или фреона мало, или трв неисправное.
давление стоит на месте, не изменяется..
давление стоит на месте, не изменяется..
или трв неисправное.
Такие мысли...
Какое давление всаса?
даление 1,1
владимир алексеевич
25.04.2012, 18:23
Если закрыть ТРВ, то давление должно упасть до вакуума.
Какая температура конденсатора и фильтра?
Если закрыть ТРВ, то давление должно упасть до вакуума
Почему?
владимир алексеевич
26.04.2012, 02:54
Конструкция ТРВ при утечке фреона из колбы придусматривает полное закрытие клапана на посадочное место.
Xedos6,
Посмотри подачу R22 к ТРВ. Похоже, что на ту что -18 идет жидкий, а на ту, что -13 идет газообразный с жидким. Добавь R22.
Бывало, что на та, на которую подача идет прямо - в норме, а на ту, на которую подача отбирается с верхней части трубы - нехватат...
Ну как вариант...
Давление маловато. Мое мнение - недостаток газа.
владимир алексеевич
26.04.2012, 18:01
Или нет проходимости в ТРВ