PDA

Просмотр полной версии : Необходима промывка охлаждающего контура чиллера Hitema



Alexbux1
21.03.2012, 23:52
Уважаемые Господа! Возникла следующая проблема , один из двух контуров теплообменника Hitema дал течь , после чего была произведена замена теплообменника. Приглашенные для этой работы специалисты судя по результату оказались специалистами слишком низкого уровня, после попытки запуска, контур, в который попала вода они запустить не сумели, в качестве возможной причины указали возможную неисправность ТРВ (после попадания воды). Вызваными после, другими спецами было установлено 1) в контуре осталась вода ; 2) оба компрессора контура сгорели ( что неудивительно после п.1) ; 3) Оставшаяся в системе вода с грязью ушла черезь копрессора в систему ( что хорошо было видно по картриджу фильтра осушителя ).
Исходя из здравой логики теперь нужно промывать контур(приезжавшие спецы сказали что никогда подобных работ не выполняли) , так как удалить воду ввакуумированием можно, но оставшуюся грязь потом фреоном понесёт по всей системе , к тому же насколько я понимаю, когда грязь в конечном итоге попадёт в компрессора есть немалая вероятность того , что компрессора опять будут убиты .
Господа, возможно кто нибудь сталкивался с подобными проблемами , занет решение , и умеет их решать . Готов выслушать Ваши предложения.
Чиллер HitemaECA 120
224022412242

владимир алексеевич
22.03.2012, 07:56
Что то подобное делал, но у меня есть установка по промывки системы ПО объединения в Ленинграде купленную в 1990 году.
Схема её простая, ножно сделать самостоятельно. Основа установки шестирёнчатый насос и фильтр разборный.
Промывал 142 фреоном.

Rashed
23.03.2012, 23:06
Компрессорау Вас новые, теплообменник тоже новый, маслоотделитель ни как не промоете,лучше новый купить, остальное по отдельности, снимать, промывать и сушить. И незабывать, потом настроить защиту, так чтоб жидкость не смогла попасть черезтеплообменник в систему.

Alexbux1
23.03.2012, 23:24
Компрессорау Вас новые, теплообменник тоже новый, маслоотделитель ни как не промоете,лучше новый купить, остальное по отдельности, снимать, промывать и сушить. И незабывать, потом настроить защиту, так чтоб жидкость не смогла попасть черезтеплообменник в систему.
Благодарю за совет но ,чиллер работает на втором контуре обеспечивая круглосуточную работу производства и остановка на длительный срок разборка, распайка не рассматривается. Я немогу остановить цех на 7 -10 дней мне экономически оправданней будет купить другой .

Rashed
24.03.2012, 00:32
Хорошиймастер, всё это делает в один день.

muravei77
24.03.2012, 22:53
Хорошиймастер, всё это делает в один день. не тот случай, нормально за один день не сделать качественно. готов поспорить.))

Vitalyi-Ivanovich
25.03.2012, 00:22
А реально за 12 часов сделать бригада не более трёх человек, с двух дневной репетицией и подготовкой. Расписать как в армии по номерам кто и что делает, быренько разобрали промыли, продули, собрали окромя компрессора, снова продули. пихнули компрессор и на вакуум с прогревом системы... 12 часов реально в троём.

Rashed
25.03.2012, 01:08
не тот случай, нормально за один день не сделать качественно. готов поспорить.Увы,ты проиграл! Дело в том, что я уже сделал такой-же на «сто-жар» в Приколотном,хорк. Обл. в прошлом году.

muravei77
25.03.2012, 02:28
Увы,ты проиграл! всё возможно. но я бы не взялся за день.
минимум три дня (до DRY в стекле) кстати его тож надо по уму менять))

Rashed
25.03.2012, 11:50
всё возможно. но я бы не взялся за день.
минимум три дня (до DRY в стекле) кстати его тож надо по уму менятьЯ бтоже не взялся, но надо было, благо, что всё новое почти, только ресиверомзамучился, укрепление и управление всё по старому, и место просторное, мужикипомогли старый компрессор снять и новый поставить на мести.