12.06.2008, 11:55
Мучаюсь мучаюсь и никак немогу понять одну вещь.
Вот работает холодильник.
Но перед включением компрессора происходит 3-х минутная задержка.
Нахрен она мне нужна спрашивается??
Я только параметр Don трогал.
И хочу настроить dbi чтоб между включениями пауза была.
Тоесть после остановки компрессора отсчитывалось время, а не перед пуском.
Например сработало реле, набралась температура.
А ты дверцу опа и открыл сразу после остановки компрессора.
Тут же упала температура и компрессор естественно запустится и колом встанет.

Холодно
12.06.2008, 12:43
А все, разобрался.
Ошибка в описании.

вьюга
12.06.2008, 13:46
Как раз эта функция ОДО и нужна - свет выкл-вкл. достаточно часто. Это опасный режим.

Холодно
14.06.2008, 16:00
Ну понятно.
Не только свет, еще можно после остановки компрессора сразу дверцу открыть.
Датчик быстро реагирует, будет запуск компрессора.

вьюга
14.06.2008, 17:52
Ну понятно.
Не только свет, еще можно после остановки компрессора сразу дверцу открыть.
Датчик быстро реагирует, будет запуск компрессора.
Нет, это маловероятно, все просчитано, хотя реально возможно при загрузке большого количества теплых продуктов. Но для этого есть опции Ont и Oft.

Anatol
24.06.2008, 21:22
Нужна сама таблица управления ID974

Семён
29.06.2008, 01:57
Выдержка из инструкции.

K-rts
25.09.2008, 03:02
Есть функция задержки при включении и нужна она для новых(тепловых) устройств, а также для стабилизации давления на входе выходе!!!
Я считаю, что 974 является самым лучшим контроллером, зе бест просто. И меняю на него практически все, что даёт сбои(или непонятно).

joker
30.09.2008, 19:12
Подскажите на какой крнтройлер можно поменять Carel PJ32? Можно Caler PJ32 поменять на ID 974?

zenzel
30.09.2008, 19:19
можно :D

joker
30.09.2008, 19:23
А в нвстройках менять ни чего не надо? А мклеймы зади разные или одинаковые? .... или на до провода по другому подсоединять?

zenzel
30.09.2008, 19:29
joker а вот здесь тебе нужно будет напрячь свой моск и примерить как стандартные настройки соотносятся с твоим оборудованием. Что касается распиновки, то ее желательно всегда проверять, чтоб не попасть впросак :D

joker
30.09.2008, 19:34
Понял завтра попробую!!! спасибо!!!

Avatarnairi
22.07.2010, 00:43
Хочу использовать его как эл.термометр, можно ли его пока использовать без оборудования без последствий, т.е. подключить только питание и температурные датчики

K-rts
22.07.2010, 00:57
А какие могут быть последствия????
Можешь конечно.

Coolmaster
04.09.2010, 11:29
Хочу использовать его как эл.термометр, можно ли его пока использовать без оборудования без последствий, т.е. подключить только питание и температурные датчики

а не проще и дешевле купить электронный термометр?

Valek
19.02.2011, 04:20
а не проще и дешевле купить электронный термометр?
Лроще ,но использовать непригодный разумнее

Валера72
19.02.2011, 20:25
а не проще и дешевле купить электронный термометр?
Тоже использую контроллер 961 и проблем нет!