PDA

Просмотр полной версии : Frigorex - испаритель обмерзает частично



Игорь92
24.01.2012, 10:02
здравствуйте,такая проблема,торговый Frigorex,испаритель обмерзает частично,холода практически нет,примерные причины?холодильник заправлялся,на 404 а фреоне,доводя до положенного нуля по шкале этого фреона,компрессор нагревался,и выходила обратка,обмараживалась сильно трубка всаса.

magna
24.01.2012, 11:43
90% утечка. Позвоните мастеру.

владимир алексеевич
24.01.2012, 14:37
Удалить остатки фреона опресовать на герметичность. Устранить утечку, но предварительно проверить производительность компрессора и заменить фильтр.

вьюга
24.01.2012, 15:18
... холодильник заправлялся,на 404 а фреоне,доводя до положенного нуля по шкале этого фреона,компрессор нагревался,и выходила обратка,обмараживалась сильно трубка всаса.Про "положенный ноль" можно подробнее? Потому что заправлять лучше по шкале температуры кипения, а эта величина зависит от режима работы.
Что за модель шкафа, что за температура в камере, зачем обмерзала обратка, температура окружающей среды?

ColdSir
25.01.2012, 12:08
доводя до положенного нуля по шкале этого фреона

Тоже не понятно про ноль , если по кипению то это 6 бар а это до ... много , не кондиционер однако , да и шо за компрессор стоит ?