день добрый. Подскажите, имеется ФАК1,5 , как известно он на 12 фреоне. Возможно ли его перевести на 406А фреон. Будет ли работать и какие могут быть последствия. Заранее благодарен.

владимир алексеевич
12.01.2012, 21:09
Можно без проблем.
Это заменитель 12.

Валера72
12.01.2012, 21:16
А что напрягает?Не вижу причин для беспокойства,должен работать.

magna
12.01.2012, 23:53
Еще как работает!

ded t
13.01.2012, 00:08
Только смотря где стоит. У меня помнится в одном цеху, штук 20 стояло, так с солнечной стороны, тем только 12-й подавай, на 406 рвет через день сальник. А с обратной стороны, так годами с 406 ходили.

владимир алексеевич
13.01.2012, 07:58
ded t
Проще было поменять на герметичные или безсальниковые.

magna
13.01.2012, 11:04
Ув.В.А! Вы как будто с другой планеты. Кто их будет менять? Механик или заказчик?
По теме. Уменя работают нормально и с южной стороны.

владимир алексеевич
13.01.2012, 12:51
На овощехранилище поменял на герметичные и салинивовые.
Работают без проблемм.
Умный заказчик всешда считает деньги.

ded t
13.01.2012, 16:24
Уменя работают нормально и с южной стороны.
видать широты разные)



Умный заказчик всегда считает деньги.
То заказчик, а то госпредприятие. Там у людей другие проблемы, шоб спи...унести домой.

Rashed
13.01.2012, 18:34
штук 20 стояло, так с солнечной стороны, тем только 12-й подавай, на 406 рвет через день сальник.Надоследить, чтоб давление не выше 12бар. В жаре постоянный полив кандёра.

Владимир45
13.01.2012, 19:41
всем спасибо за ответы . было сомнение по сальникам коленвала теперь буду запровлять 406а . агрегат стоит в прохладном месте

ded t
13.01.2012, 23:31
Надоследить, чтоб давление не выше 12бар.
тяжко плыть супротив течения


у людей другие проблемы, шоб спи...

Владимир45
15.01.2012, 21:03
уважаемые коллеги у меня две холодильных камеры НКР и КХС обе с фак 1,5 .Клиент согласен на замену ФАКов .Посоветуйте какие агрегаты можно поставить на замену

ded t
15.01.2012, 21:28
2168е на НКР и 9226е на КХС. это при условии, если будете использовать те же конденсаторы и все остальное гэ.

Rashed
15.01.2012, 21:54
и ТРВ на 22 желательно.

ded t
15.01.2012, 23:22
ТРВ на 22 желательно
это да...

вьюга
16.01.2012, 01:50
уважаемые коллеги у меня две холодильных камеры НКР и КХС обе с фак 1,5 .Клиент согласен на замену ФАКов .Посоветуйте какие агрегаты можно поставить на заменуТак ставь вопрос сразу по моноблокам! Нафик не нужны оставшиеся уплотнения и резьбовые соединения на том же ресивере.!

владимир алексеевич
16.01.2012, 07:04
На сегодня очень много компаний поставляют, монтируют агрегаты готового исполнения и компрессора. Всё зависит от региона.
Я использую на средний холод наружки сплитов.

ColdSir
16.01.2012, 09:17
Клиент согласен на замену ФАКов .Посоветуйте какие агрегаты можно поставить на замену

Прямыми аналогами являются люнит CAJ 9513 T и аспера NJ 9226E , + ТРВ на 22ой , + промывка испарителя .
А клиент на полную замену агрегат + ВОП не раскручивается ?

Владимир45
16.01.2012, 20:17
замену планирую весной.ФАКи старые думаю еще одно лето могут не отработать.Ачто трв 2м будет нормально работать на 404а это на Т 2168 а на 9226е промывка обязательна та 22 .моноблоки это хорошо но думаю клиент по цене не соглосится

Sur
16.01.2012, 22:01
Так ставь вопрос сразу по моноблокам!
При таком раскладе заработка никакого...

вьюга
17.01.2012, 13:21
При таком раскладе заработка никакого...
Да уж, если пятерка (и выше) не заработок... Наоборот - возни никакой, воткнул, запрограммировал, через часа 4 проверь на режиме, и через недельку глянуть испаритель на обмерзание.

владимир алексеевич
17.01.2012, 14:15
Sur
После монтаже всё беоётся на 3 летнее обслуживание 100$ в месяц.
Потихоньку капает

magna
17.01.2012, 16:58
После монтаже всё беоётся на 3 летнее обслуживание 100$ в месяц.
Так кто ж против? В том-то и дело, что не хотят платить даже 20. Типа дорого...

владимир алексеевич
17.01.2012, 19:10
Тогда на старом хранилише делал "заправку" 1 раз в неделю.
Им надоело платить и они согласились на реконструкцию.

muravei77
17.01.2012, 23:00
делал "заправку" 1 раз в неделю у нас бы выгнали нахрен таких холодильщиков. после месяца заправок таких точно. конкуренты не дремлят...

magna
18.01.2012, 00:31
Возможно, В.А. знает волшебное слово ( на букву "П"):) и зак. не смог устоять перед обаянием лектора и грандиозными перспективами?

владимир алексеевич
18.01.2012, 07:51
Сальники текли. Гремели как барабаны.
Сколько можно было ремонтировать??

ColdSir
18.01.2012, 08:37
Ачто трв 2м будет нормально работать на 404а это на Т 2168 а на 9226е промывка обязательна та 22

При переводе на R 22 промывка обязательна , а при переводе на R 404 а , ваще очень хорошо мыть надо , я давал аналоги на 22ом , на него перейти проще без замены испарителей , а если менять полностью тогда можно и на 404ый , система то новая будет.