Просмотр полной версии : удалить мозги 12-му и сделать только охлаждение летом.



вадимка
05.01.2012, 02:07
клиент заказал удалить мозги 12-му и сделать только охлаждение летом.
мозги т.е. плата- неизлечимы.
для колбасного цеха не требуется управление пультом- главное чтобы охлаждал.
думаю поставить простой автомат на включение.
одновременно включатся вентиляторы внутр. и внешн. блоков, а также компрессор.
?по поводу трёхходового клапана вопрос?- его надо на охлаждение установить.
он также работает как в двухкамерных холодильниках- переключаясь постоянным 220v импульсом, или как?

кто знаком с этим рац.предложением или есть интерес присоединяйтесь.

сплит панасоник

владимир алексеевич
05.01.2012, 03:23
Всё можно решить только зная марку панаса.
Просто за эти годы Панасы прошли путь от простых до инверторов.
Простые можно запускать "напрямую" подав питание на вентилятов внутеннего блока при условии работы трасформаторя и цепей импульсного напряжения 12 вольт. Команду на компрессор по цепи "1" и"2" (L N) запаралелив с "3". На "4" подавать питание через автомат в зимнее время.Вот и всё решение.Импульсники и инвертора без электроники работать не будут. Нужны мозги.

Sur
05.01.2012, 11:04
Как то так?

вадимка
05.01.2012, 11:56
это простой , не инверторный

Простые можно запускать "напрямую" подав питание на вентилятов внутеннего блока при условии работы трасформаторя и цепей импульсного напряжения 12 вольт. Команду на компрессор по цепи "1" и"2" (L N) запаралелив с "3". На "4" подавать питание через автомат в зимнее время.Вот и всё решение.
примерно так и сделаю.
у нас зима в этом году тёплая, попробую и отчитаюсь.

владимир алексеевич
05.01.2012, 12:10
Главное обеспечь импульсное питание внутреннего блока.
От трансформатора идёт 16 вольт переменкой. После преобразования в импульсное установи питание на максимальных оборотах.
Всё остальное уже описал.

вадимка
05.01.2012, 13:22
?внутренний вентилятор инверторный.? 16вольт гц. сколько?

владимир алексеевич
05.01.2012, 14:46
Питание 12 вольт частота в зависимости от заданной скорости. Импульсное напряжение проверить можно только осцилографом.
Предел проверки установить на 20 вольт. Датчик Холла можно не задействовать но установить на максимальную скорость вращения вентилятора.