PDA

Просмотр полной версии : FRASCOLD - отключается после 5-7 минут работы



SKYBOY
18.11.2011, 06:38
Установка для шоковой заморозки (камера 11,5 м куб.) Компрессор FRASCOLD S 10 51 Y (2002 г. вып), масло полиэстер, фреон 22. Стоит без движения года два, как говорит бывший механик - обслуживавший систему. Попробовали запустить - проработал минут 5-7 и отключился компрессор (остальное оборудование продолжало работать, т. е. куллер охлаждения компрессора и вентиляторы кондёра и испарителя), через 8-10 минут включился опять, но уже на 2-3 минуты, дальше решили не продолжать - отключили. При повторном включении навесили станцию, по низкой стороне -2,5 bar(после включения опустилось до 1 bar), по высокой - 3 bar(после включения без изменений). Дополнительно проверили ток, на одной показало 48 A, на другой 37 A, третью не проверяли, по шильдику MAX: 21 A, прозвонили обмотки на всех по 2 Ом, на корпус пробоя нет(проверяли только омметром). Что можете сказать коллеги по этому поводу?

ColdSir
18.11.2011, 17:05
третью не проверяли, по шильдику MAX: 21 A,

А вот это зря , она вообще есть , эта третья фаза ?

SKYBOY
18.11.2011, 18:36
А вот это зря , она вообще есть , эта третья фаза ?

Понятно, что есть !!! А, что нить по существу можешь сказать. Кирдык компрессору или ещё можно реанимировать?

SKYBOY
18.11.2011, 18:51
Похоже на межвитковое.

Мы такое-же заключение сделали.

SKYBOY
18.11.2011, 19:10
Тут только замена.

А, как на счёт перемотать или не заморачиваться, т. к. однозначно прийдётся отправлять в Москву на перемотку, заодно и капиталку сделать. Перемотать конечно у нас перемотают, а вот на счёт пропитки обмоток спец. лаком есть сомнение, а брать на себя последующий ремонт, если будет повторка. как то не хочется.

SKYBOY
18.11.2011, 23:43
Перемотать можно,но отношусь к этому сомнительно,не сравнять с новым и перемотка тоже будет стоить не дешево а если плохо перемотают это сколько будет лишней работы,а там глядите,на месте видней.

Я тоже не всегда сторонник перемотки, т. к. перемотанный есть перемотанный, всё равно с родной проволокой обмоток работает дольше. Ладненько спасибо, за снятые сомнения по поводу компрессора.

Coolmaster
28.11.2011, 16:41
всем привет! может стоит проверить сначала правильность подключения компрессора к питанию (звездочка-треугольник)? неправильное подключение дает большой ток и срабатывает теплушка. и потом, низкая температура (1бар) кипения хладагента может срабатывать прессостат на аварию по низкому давлению. ну а перемотать или менять компрессор можно в любой удобный момент

Rashed
28.11.2011, 20:47
по высокой - 3 bar(после включения без изменений) Где именно мерили ВД? На компрессор или на ресивере? Может быть, обратный клапан заклиниваетсяили маслоотделитель забыть!

владимир алексеевич
29.11.2011, 05:39
Проверьте причину отключения компрессора !!!
Отключите приборы защиты и по току проверьте токоизмерительными клещями.