Просмотр полной версии : Чем заменить компрессор Lunite LRA 14 на General Electric TFG25PE ?
Помогите с параметрами компрессора, какая мощность Lunite LRA -14 R134
muravei77
14.11.2011, 21:31
LRA -14 это ток.... фоткай шильд..
Вообще интересует какой компрессор должен стоять в General Electric TFG25PE? Загадка.
Кто то сгоревший поменял но поставили не той мощи.
Вот огромное спасибо за инфо!! Не хилый компрессор, на что его можно заменить? Наши СКО максимум 200 ват -23. А тут -25 280W -20 388w.
систему буду промывать так что лучше на R12 что бы чел не мучался через 5-7 лет с капиляркой
Главное, чтобы человек регулярно чистил конденсатор...
muravei77
16.11.2011, 21:06
что бы чел не мучался через 5-7 лет с капиляркой какой вы оптимист..)) 5-7 лет..:)
Ну если СК поставить то и через месяц накроется. :)
Блин че за издевательство везде моща при -23.3 дается а данфосу -20 или -25 как подобрать терь аналог.
Так компрессор то и убили конденсатором. :)
Ну так замену никто не посоветует?
... Блин че за издевательство везде моща при -23.3 дается а данфосу -20 или -25 как подобрать терь аналог. ...Да подбирай для минус 25, там перебор небольшой получится, красивый. Только учти, что данфосс еще чаще данные в стандарте Cecomaf указывает, а нужно подбирать в Ashrae!
Если холодильник с лёдогенератором (которым пользуются), можно ставить Люнит АЕ1412у, без лёдогенератора - АЕ1410у. Но эти компрессоры чувствитальнее к перегреву - обязятельна регулярная чистка конденсатора. Ещё один момент... При замене компрессора в этих холодильниках - хорошо продуть систему (испаритель и конденсатор). Иногда там остётся очень много масла от старого компрессора. Я один новый компрессор загубил - гидравлический удар....:(
muravei77
20.11.2011, 00:56
Да подбирай для минус 25, там перебор небольшой получится, красивый. Только учти, что данфосс еще чаще данные в стандарте Cecomaf указывает, а нужно подбирать в Ashrae! вредно подбирать по общей таблице.)) есть подробные даташиты на данфосс. там есть все стандарты. а также сопротивления обмоток и т.д и т.п..
CAE2414Y подойдет? ...эти не пробовал.
Добрый день. Вернемся в тему. :)
Добрался я до этого холодоса.
В общем заменил я компрессор тот что снял стоял AE1410Y 257W при -23.3.
Родной соответственно сильно мощнее.
Когда меняли компрессор видать и махнули каппилярку, опознать я это не смог.
Щас холодос работает в вакууме -0.4 134 фреон.
Помоему это перебор, не уже ли каппилярка не та??
Теперь вообще концов не найдешь. Каппилярку наверное можно рассчитать дансофской прогой но хотелось бы родные параметры.
Не нужно ничего считать.Если нет засора(кт-новая) ,то укорачивай примерно на метр и смотри результат.
Powered by vBulletin® Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot