Просмотр полной версии : Промышленный холодильник, не могу определить фреон
Пришол на место -оторван капиляр на R22 от входа в испаритель, компресор стоит на R12. Поменял капиляр на R12 и заправил, работал он 5 часов, испаритель только плачет покриватса инеем и не думает, температура в хол. опустилась с 20 до 8 и дальше никак.может он был заправлен R22? Можно ли совмещать R12 b R22
muravei77
07.09.2011, 22:56
Goal, что по вашему "промышленный" холодильник? с капилляром?))
Оторванная капиллярка? Это похоже сводили счеты с хозяином, так что это предупреждение, а не причина... Причина может быть глубже и ширше...
владимир алексеевич
08.09.2011, 07:06
Зачем меняли капиляр??
Если не набирает холод, то надо проверить производительность компрессора.
После заправки контролировать давление на всасе.
Валера72
08.09.2011, 13:03
Какая марка холодильника ,какой компрессор стоит? Какое сечение капиляра и её длинна?Информации ноль,на кофейной гуще гадать? Ярославские погремушки раньше работали и на R12 и R22.
вьюга, Опыт не пропьешь)))
Ребята значит дело было так: приходит електрик магазина и говорит я оторвал там что то и оно шипит, но говорит, -тихо, чтоб никто не догадался. Прихожу стоит холодильний шкаф на 1500л., а от испарителя оторван капиляр на R22, но компресор стоит на R12 "NB1116" и тут то я потерялса, или хол. заправлен был R22 или R12, первым -долго работать не будет, вторым -вообще не должен. Так как компресор на R 12,а капилярка на R22. Принимаю решение ставить капилярку на R12 и заправлять R12 без задних мыслей о компресоре потому что електрик заверил, что до того все работало. Заправил на всасе +0,2bar , всасивающая трубка слегка холодная, ну думаю все работает через 5 часов температура опустилась до 8 градусов потом до 5, ну думаю все хорошо пошол. На следующий день прихожу 11 градусов -не чисто здесь что то. проверяю компресор тот дает только 18 bar.
Теперь вопрос: Я в шкафах всяких новичок, посоветуйте какой мощности компресор поставить и на какой фреон.
Да забыл. компресор в прошлом году меняли.
владимир алексеевич
09.09.2011, 07:57
Пойдёт R 16TN фирмы АСС на 22.
Поставь ТРВ на 22 с первой дюзой.
Недавно такой ремонтировал
Прихожу стоит холодильний шкаф на 1500л., а от испарителя оторван капиляр на R22, но компресор стоит на R12 "NB1116" и тут то я потерялса, или хол. заправлен был R22 или R12, первым -долго работать не будет, вторым -вообще не должен. Так как компресор на R 12,а капилярка на R22. Принимаю решение ставить капилярку на R12 и заправлять R12 без задних мыслей о компресоре потому что електрик заверил, что до того все работало. Заправил на всасе +0,2bar ,
Винегрет какой то ….. . какая Х.К , Н.Т. или С.Т. , испаритель с обдувом , и точный объем ? только после этих данных можно подобрать М.К. Если не знаешь модель , то давай фото . NB1116 = 300 вТ физически не вытянет 1500 л , или Вы что-то не договариваете .
владимир алексеевич, что ТРВ с первой дюзой, извините за делитанство.
Валера72
09.09.2011, 12:11
ТРВ с первой дюзой
Думаю Алексеевич это имел в виду http://ukr-info.net/data/dbprice/price.cgi?cc=19&id=5621&words=
Подскажыте пожалуйста. Вот подобрал компресоры Danfus SC10D и SC10C на R22. Какой лудше поставить?
Валера72
09.09.2011, 17:09
SC10D
Код производителя: 104L2529, 104L2517 (с охлаждением масла)
Хладагент: R22
Напряжение: 187-254B
Частота: 50 Гц
Тип электродвигателя:
- индукционный режим с конденсаторным пуском CSIR
Пусковые устройства:
- высокий пусковой момент HST
Объем цилиндра: 10.29 см3
Область применения:
- высокое давление всасывания (HBP), высокотемпературный режим
Диапазон холодопроизводительности: от 507 до 1915 Вт
Диапазон температуры испарения: от -15 до +15°С
Назначение: холодильные шкафы, холодильные и морозильные прилавки, осушители воздуха, охладители электронных устройств, охладители жидкости,бытовые холодильники, морозильные лари.
SC10C
Код производителя: 104L2516
Хладагент: R22
Напряжение: 187-254B
Частота: 50 Гц
Тип электродвигателя:
- индукционный режим с конденсаторным пуском CSIR
Пусковые устройства:
- высокий пусковой момент HST
Объем цилиндра: 10.29 см3
Область применения:
- низкое давление всасывания (LBP), низкотемпературный режим
Диапазон холодопроизводительности: от 62 до 883 Вт
Диапазон температуры испарения: от -45 до -5°С
Назначение: холодильные шкафы, холодильные и морозильные прилавки, осушители воздуха, охладители электронных устройств, охладители жидкости,бытовые холодильники, морозильные лари.
Область применения смотрели,режим работы у вас какой был? От этого и отталкиваитесь при выборе.
владимир алексеевич
09.09.2011, 18:13
Goal
В одном корпусе можно использовать ТРВ разной производительности.
ТРВ с 1 дюзой это до 3 квт по холоду.
Для такой МАШИНЫ этого достаточно.
Валера72
09.09.2011, 18:22
владимир алексеевич, А на хрена там ТРВ если и с капиллярной работать будет без проблем.
владимир алексеевич
09.09.2011, 18:42
Капиляр при такой квалификации просто трудно подобрать.
Проще установить ТРВ и всё решение проблемы регулировкой.
Давно отказался от такой практике на старых машинах ставлю ТРВ и все прблемы решаются разом.
Если бы новый ТРВ не стоил, как старый холодильник, я бы тоже так делал.
Мне-таки не понятно, каким образом автор темы определил, что КТ для 22-го?
Мне-таки не понятно, каким образом автор темы определил, что КТ для 22-го?
Тоже всё думаю, верно шильдик какой приклеен, или надпись выбита типо пробы на золотых цацках.
muravei77
09.09.2011, 22:55
все данные какая то хрень... какие то капилляры на 22.. другой трв советует поставить без ресивера и без увеличения конденсатора... ТС дай полную марку ШХ или фото хотя бы.. а 1116 это компрессор для двухсотлитрового ларя..
Ребята, нет никакого шильдика, есть только шкаф на1500л., компресор 1116 на R12 который не работает, оторваная капилярка на R22, И електрик который, ну наврал чтоли, что до отрывания ним же, холодильник работал, имел бы я больше опыта в етих установках, сразу бы понял, а так поверил на слово електрику, увидел компресор на R12 и принялса за перепайку капиляра, для етого и прошу SOS!!!
muravei77
10.09.2011, 22:57
Goal, сделай фото шкафа. будет всем легче)) не поверишь многие из здесь присутствующих могут по фото определить шкаф. и что там стояло до этой замены...
компресор 1116 на R12 который не работает, оторваная капилярка на R22
Как определил???
... нет никакого шильдика, есть только шкаф на 1500 л., компресор 1116 на R12 который не работает, оторваная капилярка ...Круто - на шкаф 1200 дитров идет 900-Ваттная Аспера Т6220Е (22-й)... А тут низкотемпературное 1116 около 160 Ватт!
muravei77
14.09.2011, 19:22
Круто - на шкаф 1200 дитров идет 900-Ваттная Аспера Т6220Е (22-й)... А тут низкотемпературное 1116 около 160 Ватт!
самое малое что видел-шх 1,4-6210GK...
Так 6210GK это 404-й фреон, но никак не 12-й или 134а!
muravei77
14.09.2011, 22:58
Так 6210GK это 404-й фреон, но никак не 12-й или 134а! дак я не спорю...
1583 Вот ребята фото холодильника.1584 а ето 3фазная установочка которую електрик снял гдето, совсем без опознавательных знаков, так как шыльдик закрашен, отмыть краску не удалось, но со слов електрика -использовалась для охлаждения воды в джакузи 2,5т. Посоветуйте, можно ли и как ето чудо примостить к холодильнику
Ну если этот шкаф отстанется в зале, как на фото, то он удивит всех шумом... :)
Но похоже, что это вопрос вдогонку? Агрегат уже заправляется?
У меня попутно несколько вопросов к Goal.
1. В каком состоянии конденсатор.
2. Ваккумировалась ли система перед заправкой.
3. Сколько и какого газа заправляли.
4. Если проблема в слабом компрессоре, то как же он работал раньше?
А 3-х фазная байда очень похожа на ВС-800. Не мала баба клопоту...
muravei77
15.09.2011, 21:08
интересно за какое время этот старикан охлаждал воду? ))) 2.5 тонны.. джакузи.. ёмаё.
А 3-х фазная байда очень похожа на ВС-800.
...с газ-аппарата (станина усечённая)
Ну если этот шкаф отстанется в зале, как на фото, то он удивит всех шумом..
Совсем не обязательно, шумели в основном микрухи со стальной крыльчаткой.
Посоветуйте, можно ли и как ето чудо примостить к холодильнику
Если система с КТ, то лучше от ресивера избавиться. Поставив ТРВ, можно агрегат не трогать. Заправить 12-м или смесью какой подходящей, пускатель надёжный приладить...и в путь.
Вот что я зделал: От ресивера избавилса 1586. Думаю что такой мощности и такой старый агрегат должен работать на R22, (ну конечно же и проверил на учечки и вакумировал где то около часа) заправил R22 по низкому давлению на работающей установке 3bar.
Давление подбирал по входной трубке, чтоб не обмерзала. За три часа температура в холодильнике опустилась с 25 до 0, температура компресора не превисила 60 градусов, работает ,относительно тихо.
Что не так, буду рад критике і поучению.
Агрегат по раме действительно похож на серию ВВ для газировки ,но газ по моему R12.
Не долго его на R22 хватит! Ему уже лет 30, а тут такое издевательство... ref65 - 100% R12.
владимир алексеевич
16.09.2011, 15:20
По фотке мидно, что это старый агрегать на 12
Скоро будет "ХАНА"
Сегодня поставил новый вентилятор, шум заметно упал. Компрепор не более 60 градусов, шумит монотонно без звонких звуков, думаю что на R22 будет работать.
(думаю что на R22 будет работать.) Работать будет - особенно первую неделю. :) .Масло там ХФ-12 ,а не ХФ-22.Да и клапана старенькие. Перезаправь на 406 лучше.
Vitalyi-Ivanovich
17.09.2011, 03:07
по низкому давлению на работающей установке 3bar.
3bar многовато будет, нагрузка в два раза больше, явно ток завышен и перерасход напруги.
R22 тяжелый газ, перезаправить и потом будет по напряжению дешевле и надёжней.
владимир алексеевич
17.09.2011, 06:39
Vitalyi-Ivanovich
3 бара для 22 и такой "машины" самое то, что надо.
Давление 15 на высокой стороне.
Делим 15 на 3 получаем 5. Это ещё с запасом до 8.
Vitalyi-Ivanovich
17.09.2011, 09:52
владимир алексеевич :
А по току??? На 12-м эта байда в пределах 3 ампера берёт, а на 22-м в пределах 5-ти ампер. Переведи в киловаты, так на вскидку если будет работать 50х50 то минимум 12 киловатт в сутки, для такого ящика с его объёмом, не много ли?
При СССР когда киловатт стоил 4 копейки на это не обращали внимания, а сейчас такие ВСки в утиль.
владимир алексеевич
17.09.2011, 16:26
Тут что есть то и ставит.
тут не до экономии
А по току??? На 12-м эта байда в пределах 3 ампера берёт, а на 22-м в пределах 5-ти ампер.
Точное число сказать затрудняюсь. Но то что автоматы стояли на 2,5А, а иногда и на 1,6А это точно. И всё равно от потери фазы бывает не спасали. Не забывай по 380В, токи там другие. Если масло в компрессоре ХФ-22, то агрегат звался не ВС-630(2), а ВН-315(2). Но с таким клеммником и крышкой (которой нет) как на фото(более раннего выпуска), маркировка была без (2), и если масло не меняли, то родное скорее всего ХФ-12. Редко на таких с ШПГ проблемы появлялись, всё больше из-за потери фазы и не совершенной защиты обмотки горели, потому и говорю "надёжный пускатель и монитор напряжения" будут не лишние.
...с газ-аппарата (станина усечённая)...
Агрегат по раме действительно похож на серию ВВ для газировки ,но газ по моему R12.
+++ ВВ1000 - Номинальная х/п 1,045 кВт, R12, масло ХФ12-16, мощность эл.дв. ДГХ-0,25У - 0,25 кВт, конденсатор 3,3 м кв.
Если жив еще - перезаправь R12. Хочешь быстрого секаса? Оставь R22!
muravei77
18.09.2011, 23:18
22 на это дерьмо мамонта..)) ну ну...
Капилярку меняем?, ато я запутался уже, чтоб не вышло так как я застал, -капиляр R22, компресорR12. Или кто то применяет такую практику?
Слушай, Goal, ну хватить смешить капилляркой на R22! Не бывает таких, к сожалению... А газ, конечно же, лучше поменять.
Капилярку меняем?, ато я запутался уже, чтоб не вышло так как я застал, -капиляр R22, компресорR12. Или кто то применяет такую практику?
Какой капилляр стоит? Длина, диаметр?
Goal, Ты уж пожалуйста объедини все параметры в один пост , чтоб по всей теме не рыскать .
Сейчас что получается ;
Шкаф с капилляром под 22-ой ?
Агрегат под 12-ый заправлен 22-м ?
Какие при этом температуры кипения и конденсации ?
Какой ток ?
Какая температура необходима в охлаждаемом объёме ? И какую набирает сейчас ?
holod-proekt
07.10.2011, 15:43
Гоал, вам рациональней обновить свой первый пост.
уточняющих вопросов от спецов в разы меньше будет.
по сабжу - нечего сказать.
Владимир45
13.01.2012, 20:33
если компрессор маслом заправлен хм 12 то после заправки его 22 фреоном масло в компрессоре вспенится и компрессор сгорит .
если компрессор маслом заправлен хм 12 то после заправки его 22 фреоном масло в компрессоре вспенится и компрессор сгорит .
Да Вы бы на дату предыдущего поста глянули! Уже давно сгорел, поди...
владимир алексеевич
15.01.2012, 07:54
Нельзя компрессор 12 заправлять 22. Нагрузка возрастает на 30%.
Santyago
16.01.2012, 09:39
Нельзя компрессор 12 заправлять 22. Нагрузка возрастает на 30%.
Пока толстый сохнет, тощий сдохнет . .. :)
Vitalyi-Ivanovich
16.01.2012, 19:20
Не знаю как во Львове, по Украине цена 22-го и 406-го одинакова, 406-м вместо 12-го пользуюсь лет пять только заправлять не парами а жидким так как смеси лёгкой формы испаряются раньше.
Это как воду со спиртом размешать, наливаешь получается смесь, а нагреть и испарится сначала спирт а потом вода.
Так же и с хладон смесями, только по жидкой заправлять.
406-й зарекомендовал себя хорошо вместо 12-го проблем нет. только систему нужно идеально отвакуумировать...
406-й зарекомендовал себя хорошо вместо 12-го проблем нет. только систему нужно идеально отвакуумировать...
Ещё одно забылипро 406, заправлять надо (70% до 90%) от нормы.
Попутчик
21.01.2012, 02:55
[
Это как воду со спиртом размешать, наливаешь получается смесь, а нагреть и испарится сначала спирт а потом вода.
Так же и с хладон смесями, только по жидкой заправлять.
Так же как и воду со спиртом только по жидкой.
Это как воду со спиртом размешать, наливаешь получается смесь... только по жидкой заправлять.
Так же как и воду со спиртом только по жидкой...............:)