PDA

Просмотр полной версии : Помогите настроить холодильную камеру



ПавелМК
22.07.2011, 21:07
Здравствуйте Всем.
Помогите советом если сможете:
Попалась в работу холодильная камера:
- материал стен - сендвич панель 80 мм.,
- кубатура 65 куб.,
- пол изолирован,;
- холодильник - сплит Ариада KMS 330T, R404, 380 V (-5 +5)
- необходимая температура в камере - +4 С,
- среднесуточный оборот продуктов - 1,5 т. (загружаются единовременно ночью, т.е то что было вывозят, новое завозят)
- камера новая (2 месяца)

Проблема не момент обращения - температура в камере +8 - +12.

Честно говоря никогда вплотную не сталкивался, хотя опыт кое какой имеется.


Посмотрел настойки. Из основных:
- контрольная точка 0, дифф +2.
- включение вентилятора +5 выключение +12 (!?)
- период оттайки 3 часа,
- окончание оттайки по датчику испарителя +13.
- на момент моего прихода регистрация ошибки - HPA (Авария реле высокого давления).
- тепмература кипения в среднем -15

Сразу появились сомнения по поводу правильности насторойки температуры включения и выключения вентилятора испарителя.

Попробовал поэксперементировать: поставил 0 +8: через какоето время компрессор отключился по аварии. Поставил ниже: -3 +3 вроде нормално работает, но температуру в камере ниже + 8 не опускает. Поставил еще ниже -7 0. Стал обмерзать всас у компрессора. Побоялся гидроудара. Оставил -3 +2 и пока уехал. Через три часа тепмература в камере +8.

Помогите разобраться!!!

Валера72
22.07.2011, 23:08
Неплохо бы знать температуру загружаемого товара.Сплит-система для камеры почти на пределе мощности.

ref65
23.07.2011, 01:11
- на момент моего прихода регистрация ошибки - HPA (Авария реле высокого давления).
Смотри всё,что связано с конденсатором (почисти,промой "керхером",скорость вращения вентиляторов конденсатора ,посмотри все ли 3 работают? Если один сгорел,то он будет вращаться в другую сторону или стоять и через него будет засасываться воздух,а через конденсатор нет),включение вентиляторов испарителя на +8 - нормально для среднетемпературной камеры.Главное не забудь если снял переднюю панель -выключи агрегат.

ПавелМК
23.07.2011, 10:00
Братцы простите за неточность: сегодня побывал на камере - она 46 кубов а не 65...
ТО Влера72: Температура загружаемого товра примерно + 25
ТО ref65: Конденсатор помыли сразу, вентилятор работает нормально... (забыл сразу сазать...)Настройка вентилятора на +3 +8 приводит по моим ощущениям к перегреву смеси на испарителе, соответственно потихоньку поднимается двление... В какойто момент регистрируется ошибка, хотя аппарат продолжает работать...

Я вот что заметил:
настройка включения вентилятора -3 +2 дает вот какой эффект:
после выключения вентилятора темпертура на испарителе падает до -3 примерно за две минуты;
при включении вентилятора температура на испрителе поднимается до +2 за 25 сек.
при это никаких выдимых изменений с конденсатором не произсходит: т.е. он как был в инее так и остается - ни больше ни меньше

ref65
23.07.2011, 14:49
после выключения вентилятора темпертура на испарителе падает до -3 примерно за две минуты;
при включении вентилятора температура на испрителе поднимается до +2 за 25 сек.
При наличии ТРВ это может говорить о недостатке фреона,при включении вентиляторов он выкепает до середины испарителя, термобаллон ТРВ не охлаждается .Проверь утечки.Сними боковину воздухоохладителя посмотри обмерзание по калачам при работающем вентиляторе,возможно,что обмерзают только на выходе воздуха.При утечках более25% 404 фреон рекомендуют выпускать полностью,вакуумировать и заправлять по новой ЖИДКОЙ фазой.На такой сплит орентировочно 1,8 кг.Сетку ТРВ проверить и жидкостной фильтр поменять,а то там может "скромный" медный стоять.Ну объём посмотри - швы просиликоненены должны быть с двух сторон.А вот требуемые +4 камера раньше давала?(желательно узнать не у хозяина ,а у грузчика и т.п. :)

ПавелМК
23.07.2011, 15:34
Трв там не стоит... Швыпроверили, аппарат перезаправили сегодня. Я так понимаю вопрос сейчас стоит такой: какой должен быть порог включения и выключения вентилятора? Кстати сегодня узнал у грузчика;) в камеру попадает примерно две тоны молока в сутки. Тепмература его около 17 градусов

ref65
23.07.2011, 20:19
Дифференциал включения вентиляторов испарителя 2 градуса.Температура включения +5 (надо посмотреть разрешённый диапазон работы компрессора по температуре кипения).Оттайка через 5 часов.Продолжительность 25 мин.Температура конца оттайки оставить +13 (но этот параметр подбирается опытным путём,в зависимости от расположения датчика и ТЭНов)

ColdSir
25.07.2011, 20:51
ПавелМК, По вашим потребностям мощность по холоду , на вскидку , 5,5 кВт , а какова мощность вашего сплита ? Очень похоже на нехватку мощности , так как температуру с испарителя махом "сдувает".