PDA

Просмотр полной версии : Нужен совет по поводу морозильной камеры.



Лешик
17.07.2011, 22:56
Морозильная камера 2*5 фирмы Zanotti год назад заменили компрессор, старый сгорел. при установке нового были впаяны новые фильтра, осушительный выпаяли через 5 часов давление в начале и в конце фильтра было одинаковое. Целый год камера отработала нормально, но после очередной мойки радиатора температура упала до -5 и больше не поднимается, а должно быть хотя бы -12. Было сделано следующее: Слили фреон, с вакуумировали и залили на ощупь всасывающей трубки- она была чуть- чуть прохладной. Изменили настройки на микро процессоре, поставили разморозку каждые 4 часа с продолжительностью 20минут. На следующие сутки температура не изменилась, тогда решили слить фреон и с вакуумировать по новой и залить по весам, на следующие сутки температура была 0. Забыл сказать камера работает на 404. Позвонил другу, тот посоветовал залить 22ого, убеждая что ничего страшного не будет. Залили туда по весам 22ого на следующие сутки температура была -5, потом залили еще чуть чуть. На следующие сутки температура стала -7, еще меняли вентилятор в самой камере. Датчики проверяли- все показывают правильно. Испаритель весь прохватывает. Подскажите, что можно еще попробовать и как добиться желаемых -12 :confused: с испарителя выдувается холод -18 есть маленький инфракрасный термометр.

вьюга
18.07.2011, 01:03
Мое имхо нужно тщательно осмотреть испаритель на предмет равномерного обмерзания и оптимальной оттайки. Почему не сверились в давлении фильтра, как в первый раз? Вентилятор испарителя менялся - а точно он был подобен по оборотам, мощности и направлению вращения? Уверены в тех.состоянии второго вентилятора?
Мне попадался 600-вт среднетемпературный компрессор на 404а, который осенью, после перезаправки 22-м, к маю помер. И это еще не было жары...
Чуть прохладная трубка у компрессора при недостаточной температуре в камере - заниженная доза, давление всасывания какое?
Обратитесь к профессионалам: оборудование на 404а не терпит наплевательского отношения - ТО нужно делать не раз в год, а регулярно, заправка делается тоже не на ощупь (потому что так слишком долго получается).

владимир алексеевич
18.07.2011, 06:45
Впечатление, что потерял производительность компрессор.

muravei77
18.07.2011, 16:10
Впечатление, что потерял производительность компрессор. вполне возможно. и ещё. после сгорания компрессора 404 систему очень желательно мыть..это из практики-как правило там чёрная грязь. и кстати никакого упоминания про рабочие давления. одни слил-залил...)) так работать нельзя. кстати впаять шрёдер вместо фильтра совсем несложно. после теста клапанов отпадёт много вопросов.

Лешик
20.07.2011, 21:27
Он отмучался. Заменил компрессор и фильтр осушительный, поставили антиоксидный фильтр. На выключенным компрессоре залил до 5 очков, при включении на всасывающей трубки давление падает до 1ого а на нагнетании поднимается до 20- 21ого, заменил капиллярную трубку результат изменился на нагнетании осталось все также, укоротил трубку на 30см. давление при первых 30минутах 16- 18 после поднимается до 20 и испаритель обмораживается только спереди. и камера не набирает нужного. Что посоветуете? Сейчас в нем 404а тот же фреон что и в компрессоре.

вьюга
20.07.2011, 22:19
Вот капилляру трогали зря... А если не сохранили старую на образец, то сложность подбора возрастет.

Лешик
20.07.2011, 22:46
Старая осталась. А эту подбирали по модели компрессора и необходимого холода в камере. Старая была ужасная и спаяна в одном месте с помощью трубки большего диаметра и длинна у нее была около 4метров, на глаз она шире той которую впаял, новую впаял сначала длинной 2метра, потом как уже говорил вырезал 30см. Думаете подобрать капиллярную трубку по старой? Еще совсем забыл компрессор греется, может это быть из-за того, что не правильно выбрана капиллярная трубка?

вьюга
20.07.2011, 23:08
Ну если спаяна, то не факт, что ее длину не трогали.
Компрессор будет греться запросто из-за неверно подобранной капиллярки.
А подбором кто занимался, что научного использовалось для подбора?

владимир алексеевич
21.07.2011, 06:08
Укороченная капилярка увеличивает давление на всасе и не обеспечивает набора нужной температуры для отключения холодоса.

Лешик
21.07.2011, 22:10
Подбором занимался продавец использую программу. Вчера был у камеры, давление на всасывающей трубке 1очко на нагнетании 18. Антиоксидник не забитый. температура падает, было -1 и испаритель вроде не сильно промерз. Что посоветуете если результат не будет достигнут? Не хочется новый компрессор покупать( Завтра напишу модель компрессора и размеры радиатора и испарителя. С большой длинной капиллярной трубки, не весь испаритель прохватывало, а когда укоротили стало чуть- чуть получше.

Лешик
21.07.2011, 22:23
Подбором занимался продавец у которого покупался компрессор, он подбирал по программе. Но я думаю, что нужно было еще учесть размеры испарителя и радиатора. Я завтра отпишусь по размерам и модели компрессора, может вы сможете помочь. А на счет капиллярной трубки при уменьшение ее испаритель стал весь промерзать, а когда длинна была 2метра он обмораживался в начале и дальше не прохватывало. Антиоксидный фильтр не забит на обоих клапанах давление одинаковое.

вьюга
21.07.2011, 23:36
Давай сначала: какой компрессор стоял родной, и что поставили сейчас?
И почему это:

...при установке нового были впаяны новые фильтра, осушительный выпаяли через 5 часов давление в начале и в конце фильтра было одинаковое. .

muravei77
22.07.2011, 02:22
Подбором занимался продавец использую программу. Вчера был у камеры, давление на всасывающей трубке 1очко на нагнетании 18. Антиоксидник не забитый. температура падает, было -1 и испаритель вроде не сильно промерз. Что посоветуете если результат не будет достигнут? Не хочется новый компрессор покупать( Завтра напишу модель компрессора и размеры радиатора и испарителя. С большой длинной капиллярной трубки, не весь испаритель прохватывало, а когда укоротили стало чуть- чуть получше.
НИКОГДА не доверяйте манагерам. по подбору компрессоров и комплектующих. всё необходимо проверять. досконально. и "крутизна" компании погоды не делает.. как пример та же "элита". косяков море...и почему не проверили компрессор на перепуск? охота подольше потрахаццо?)) давайте данные о которых сказал Вьюга...

владимир алексеевич
22.07.2011, 04:48
В этом году был такоже "Ноуфрост" замученный "мастарами".
Пока не поменял капилярку 0,67 длинной 3,2 были такие же проблемы.
Грелся мотор.

Лешик
22.07.2011, 18:07
Всегда меняли на один и тот же "CAJ2464Z" Француз. Капилярку подбирали по программе.

ColdSir
22.07.2011, 19:53
Всегда меняли на один и тот же "CAJ2464Z" Француз. Капилярку подбирали по программе.
Вот это получилось или ..?

Лешик
22.07.2011, 20:49
В камере температура ниже -4 не падает. Может подобрать капилярку по старой?

вьюга
23.07.2011, 01:07
А не пробовали обратиться на сайт производителя?
Замена КТ не такое простое дело, и может зависеть от конструкции агрегата, если она отличается от классической.

Лешик
24.07.2011, 21:52
Вроде что-то стало получаться. Выпаяли новый осушительный фильтр и заменили КТ и залили 22ого. Завтра отпишусь по температуре в камере.

Лешик
25.07.2011, 21:57
Сегодня утром было -8

вьюга
25.07.2011, 22:08
Груженая камера была?