Просмотр полной версии : При нагрузке Samsung AQ18U вырубается
Сплит система Samsung AQ18U на обдув работает, а на охлаждение или обогрев как будто замкнуло в ней что-то. Стоит через стабилизатор - так принагрузке стабилизатор выбивает.
Валера72
14.07.2011, 22:05
Стоит через стабилизатор - так принагрузке стабилизатор выбивает.
Какая выходная мощность стабилизатора?Проверить надо сколько блок берет и сравнить.
владимир алексеевич
15.07.2011, 07:01
Надо проверить наружный блок.
Обмотки компрессора и ёмкость конденсатора.
Конденсатор заменял, не в нем причина. Потом проверили его 50,6 - нормально.
Если вкличать через стабилизатор (3 кВт, стоит отдельно в комнате для кондера) стабилизатор выбивает. Если пускать без стабилизатора то при нагрузке притухает свет, а кондер начинает пытаться включить нагрузку 1-2 сек попробует, потом начинает просто дуть и так рывками, но толка нет. Попробовал компресор после такой работы - горячий.
Неужели придется компрессор менять?????????
Валера72
15.07.2011, 09:02
пускать без стабилизатора то при нагрузке притухает свет, а кондер начинает пытаться включить нагрузку 1-2 сек попробует
Может напряжение очень плохое(померить бы при пуске)
компресор после такой работы - горячий.
Так он и будет горячий(обмотки греются)
Неужели придется компрессор менять?
Попробуй запустить отдельно и промерять нагрузку и ток(совпадает ли с номиналом)а потом делай выводы.
Что за объект?Частный дом ,ларек?Как правило проблема с напряжением,Где-то скрутка или плохой контакт и все.18 при пуске берет прилично,так что в первую очередь напряжение,а потом уже компрессор,И вообще,аппарат новый или отработал какое-то время?Если работал на пониженном напряжении мог и компрессор сдохнуть.
Частный дом. Кондер 2009 года поработал немного. Я его включал в разное время и ночью тоже когда напряжение нормальное. Без стабилизатора изначально не работал.
Я для проверки его включал в разное время и ночью тоже когда напряжение нормальное, результат тот-же.
Попробую кинуть переноску от счетчику - может что-то даст.
владимир алексеевич
16.07.2011, 08:09
Надо прозвонить обмотки компрессора.
Если целые, то возможен "клин" мотора.
Есть приборы самодельные, которые позволяют вывести компрессора (иногда) из этого состояния.
Скорее всего просадка напряжения при пуске большая, вероятнее всего менять придется, но... проводку!
Позавчера поменял, правда на неродной компрессор, так что теперь работает.
Кстати мерял напряжение при пуске идет ступенчато на охлаждение не более 1400, а вот на обогрев было макс 2050
Кстати мерял напряжение при пуске идет ступенчато на охлаждение не более 1400, а вот на обогрев было макс 2050
Ну и напруги у Вас в Ростове однако ...
...охлаждение не более 1400, а вот на обогрев было макс 2050
потребляемую мощность что ли мерил
Powered by vBulletin® Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot