PDA

Просмотр полной версии : какой компрессор и воздухоохладитель возможно подобрать на 80квм.



saen
08.07.2011, 22:03
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какой компрессор(агрегат) и воздухоохладитель возможно подобрать на 80квм, Подвальное помещение 8метров на 8 метров высота 2 метра.Температура постоянная 18градусов, а нужно 7-9градусов будут хранить цветы.Напрежение 220v.Может кто нибудь знает как подобрать по мощности? Спасибо!

muravei77
08.07.2011, 22:43
советую обратится в спец организацию, а не экономить деньги)) к тому же вам насоветуют, а прикиньте работать будет плохо.. деликатный продукт однако. там не только температура но влажность и скорость воздуха играет роль.. кто то и статику ставит. кто то двухпоточки. всё индивидуально. можно дать сухую цифирь в квт. но думаю не стоит.))

saen
09.07.2011, 08:11
Обращались в две спец орг. Посчитали сплит Ариада стоимость 240тыс руб. на 80 кВм или сказали ставьте три полариса стоимость одного 50тыс руб. А у нас только80000руб. М не нужно только узнать на сколько кВт брать компрессор и воздухоохладитель (с тенами) к нему остальное все есть.

muravei77
10.07.2011, 13:35
80 рублей это очень мало. ничего хорошего не сваять.

ColdSir
10.07.2011, 17:39
Мне нужно только узнать на сколько кВт брать компрессор и воздухоохладитель (с тенами) к нему остальное все есть.
Что бы вам ответить необходимо
-Материал и толщина стен
-Материал и толщина теплоизоляции
-Температура перед дверью и стенами
-Масса ежедневной загрузки
-Желаемое время охлаждения, да ещё много чего .

владимир алексеевич
10.07.2011, 20:27
Есть программа по расчёту.
Можите сами расчитать. Тогда не надо будет винить проектировщиков.

muravei77
10.07.2011, 22:22
кстати что за сплитка ариадовская стоит 240 тыр?

Холодильщик
11.07.2011, 18:24
При условии хорошей теплоизоляции, 80 рублей может хватит на б/у установку.

владимир алексеевич
11.07.2011, 19:47
Недавно брал в Москве б\у Фал 56 за 75 тр

Vitalyi-Ivanovich
12.07.2011, 00:11
Мне нужно только узнать на сколько кВт брать компрессор и воздухоохладитель (с тенами) к нему остальное все есть.
То что у вас есть рассчитано под определённую хладо производительность, с расчётной мощностью компрессора, Площадь и производительность испарителя, конденсатора... Если вы туда поставите в пять раз больше компрессор - не значит что вы в пять раз больше получите холода.

владимир алексеевич
12.07.2011, 01:00
Холодильную машину необходимо расчитать в зависимости от теплопритоков и температуры в камере и окружающего воздуха.
Для этого есть программы расчёта.

muravei77
12.07.2011, 01:39
Недавно брал в Москве б\у Фал 56 за 75 тр наскока помню это старое как гамно мамонта вагонное езделиё)) я бы его и даром не взял.. ну только если бы вагонрефы бы починять взялся..)) а ТС помогать смысла нет. и ему не поможешь и виноватым останешься. причём он же винить будет. пысы: розочка у нас стоит 150 рублей. недёшево. 80 штук-копейки для этого товара. жмотство порок. к тому же есть кредиты. если ему хочется то пусть считает. только мощность то повторюсь это не всё...http://www.xiron.ru/component/option,com_remository/Itemid,38/func,fileinfo/id,103/

владимир алексеевич
12.07.2011, 05:15
За такое оборудование денег надо огромное кол-во.
А тут в 80 тр можно влезть с доставкой.
Гавно не гавно а работало 8 лет и работало ещё столько же, если бы не "умники"
"Запароли" компрессор. Заказали полность агрегат и компрессор на з\ч.