Просмотр полной версии : Кондиционер Toshiba RAV 1402AT-E. после утечки по конденсатору не пускается компрессо
Зимой льдом раздавило нижниие трубки конденсатора, по весне клиент захотел прохлады, включил, на пульте загорелась ошибка Н02 (клин компрессора, сработала защита от сверхтока). Вырезали поврежденные, впаяли новые, пробуем пускать-Н02, причем клина нет, компрессор пытается работать, но при наборе оборотов примерно через 15-20 секунд выключается и так по кругу. Вентилятор конденсатора пытается пустится вместе с компрессором. Рассматриваем вариант замены компрессора на аналог по производительности, но на переменке(уж больно цена на родной кусается). Но вот вопрос: будет ли работать инвертор (на нем ведь еще обдув конденсатора и внутрений блок) при отключенном компрессоре?
владимир алексеевич
29.06.2011, 06:52
Инвертер работать не будет.
Управление происходит по изменению импульсов.
Вариант только полная замена наружки. Такое уже было в моей практике.
В систему попала вода. Масло привратилось в "кисель".
Клин мотора. Менял блок полностью.
Зимой льдом раздавило нижниие трубки конденсатора, по весне клиент захотел прохлады, включил, на пульте загорелась ошибка Н02 (клин компрессора, сработала защита от сверхтока). Вырезали поврежденные, впаяли новые, пробуем пускать-Н02, причем клина нет, компрессор пытается работать, но при наборе оборотов примерно через 15-20 секунд выключается и так по кругу. Вентилятор конденсатора пытается пустится вместе с компрессором. Рассматриваем вариант замены компрессора на аналог по производительности, но на переменке(уж больно цена на родной кусается). Но вот вопрос: будет ли работать инвертор (на нем ведь еще обдув конденсатора и внутрений блок) при отключенном компрессоре?
R410a, с маслом POE чрезвычайно гигроскопично, смазывающие свойства теряет на прочь при контакте с воздухом впитывая влагу как пылесос, как вариант из бюджетных мыть долго и упорно горшок промывочным фреоном и залить масло по новой, но боюсь себестоимость операций выльется дороже нового горшка ...
И при этом никаких 100% гарантий успеха ....
В принципе я так и думал(про инвертор). С маслом тоже понятно. Но может кто знает способ обмануть инвертор, например повесить на него вентилятор конденсатора, тоже ведь DC с частотным регулированием, только мощи поменьше)))
Я к чему это всё пишу: наружный новый стоит порядка 60-70 тыс., новый компрессор 25-30 тыс., но самое главное, что я не уверен в клине. при попытке запуска потребляемый ток не растет!, порядка 1,5 А, компрессор издает звуки похожие на начало вращения (рядом стоит еще один и пускается примерно с темже звуком), но при пуске стрелка манометров даже не дергается? А может у него мозги съехали, неохота прикупить горшок за 1000 американских рублей)))
владимир алексеевич
30.06.2011, 06:53
SERGEI
Не мудри если есть мозги с другого сплита, то навесь их и всё будет ясно.
Вода и масло синтетика не дружат воообще. "Кисель" и клин мотора или потеря производительности.
Вчера был на дефектовки сплита инвертора 24. Не холодит. Скачал 22. На нагнетание впаял трубку 6 мм и через муфту проверил давление.
Не качает вообще. Менять мотор. 1000 американских рублей,
таки таже мысля. впаять шредера и посмотреть. насчет синтетики с водой в курсе, проходили. а фига в том , что нету резервных мозгов. жара пришла, никто не соглашается поделится а в загашнике нет((((
А вообще это под гарантию никак не попадает. и нарушением правил эксплуатации не назовеш. в паспорте написано, что кондей может работать на тепло до -15, но на тепло его начинают включать в межсезонье. на улице 0;+1, ледяной дждь, кондёр работает в режиме испарителя, его поливает водой, нарастает ледыха, получите разорваные трубки(((((((