Мощный агрегат. стоит в магазине небольшом. с 2005 г. Работал всегда. Прмывался, чистился ежегодно. В общем сейчас чистый. Жарко +30. С неделю назад стал выбивать автомат 25А. Всё чаще и чаще, но и до того, ещё в прошлом году ПОСЛЕ ЗАПРАВКИ, выбивал автомат, но редко. Поставили 32А. Поработал. хорошо охлаждает, на слух в норме. Сегодня стал выбивть УЗО 25А (стоит до автомата) Проверяю ток. Норма - 11-11,5А. Реально сразу после стоянки часа 2 ток 11,5А В течение 30сек растёт плавно до15А и оставаясь так, работает пока не нагонит температуры (уставка +26С). Выключается. Потом при повышении температуры, как и положено вкл снова и ТУТ! Не может стронуться с места. Клещи 25А зашкаливают, компрессор гудит и отключается. Вентилятор кондёра продолжет работать, тем временем компрессор остывает и вкл снова - и опять клинит! А с 3 раза может и завестись. А может и с первого. Ну и иногда, конечно, при этом выбивает автомат. Проводка отличная, просадки напряжения нет. Да, ещё, я обратил внимание, что при "нормальной" работе стрелка амперметра иногда дёргается в плюс, как будто возникает резко, но очень кратковременно какая-то перегрузка. С чего бы это всё?

svm55
24.06.2011, 21:02
Ну вот и всё выяснилось видимо. Долго рассказывать, почему я думал. что нет просадки напряжения (это специфика местоположения магазина) Оказалось просто окислилось соединение алюминиевой воздушки с медным вводным кабелем на высоте метров 6 на вводе в дом. причём 3-ф нагрузки в 1-2 А нормально, перекос не виден, а как вкл мощный кондёр ... выяснил просто - фаза пропала полностью :). Постучал шестом по скрутке - появилась Проверил мощной эл плиткой на каждую фазу - и всё ясно. ну блин... Теперь ясно почему стрелка амперметра дёргалась. Как копмрессор не сгорел ещё... Всем спасибо! Тёме и Саньку из Тулы особо. Завтра полезу скручивать под болт.

svm55
25.06.2011, 14:47
Однако...сегодня подключил к хорошей проводке . Опять не трогается с места. потом всё же запустился. Параметры обмоток рабочая 0,5 Ом. пусковая 2,0 ом Конденсатор пусковой исправен точно. Пусковой ток 98 ампер! и просаживает сеть (на клеммах внешнего блока) до 100 Вольт! При работе потребляет до 17А вместо 11,5 Конденсатор промыт. чистый. А как должно быть. может что-то с обмотками. отсюда и рабочий ток велик и пусковой?

Vitalyi-Ivanovich
25.06.2011, 17:47
Был подобный случай после дозаправки R22, но разных производителей. Пришлось стравить весь фреон, от вакуумировать и заправить одного производителя, всё стало на место.
После того к дозаправке отношусь по другому, дешевле перезаправить если не знаешь чем и кто заправлял до тебя. Фреон R22 разного производителя может не стыковаться.
Или передоз. Может быть.

Бориска
27.06.2011, 08:47
Фреон R22 разного производителя может не стыковаться.

Выдумками не занимайся, скорее всего один из фреонов с водой был, всего-то ....


Автор, нет данных по третьей обмотке, и теста на кислотность ...

владимир алексеевич
27.06.2011, 19:34
svm55
Сопративления обмоток очень малое.
Ток высокий по этой причине.

Vitalyi-Ivanovich
27.06.2011, 22:50
Выдумками не занимайся, скорее всего один из фреонов с водой был, всего-то ....
Специально пошёл нашёл упаковки трёх производителей, и нигде нет кто произвёл. Один коричневый, другой белый, снизу горы в снегу и драконы сверху вокруг эмблемы, а третий с пингвинами, все R22. Так вот эти пингвины меня достали если дозаправить, чуть добавишь, давление прёт в верх и ток естественно тоже. А чистым заправишь норма давления и тока.
Это происходило на спиральных компрессорах, дэловаль оборудования.
Может быть баллон такой попал, но пробовал на двух разных установках а один и тот симптом.

Бориска
27.06.2011, 23:17
Специально пошёл нашёл упаковки трёх производителей, и нигде нет кто произвёл. Один коричневый, другой белый, снизу горы в снегу и драконы сверху вокруг эмблемы, а третий с пингвинами, все R22. Так вот эти пингвины меня достали если дозаправить, чуть добавишь, давление прёт в верх и ток естественно тоже. А чистым заправишь норма давления и тока.
Это происходило на спиральных компрессорах, дэловаль оборудования.
Может быть баллон такой попал, но пробовал на двух разных установках а один и тот симптом.

Я тебе про чё и написал, ищи баллончик палёный, либо ретрофит через осушитель делай, если с воздухом намешали, тогда сложнее ...
Но решить то же можно вопрос ...

svm55
08.07.2011, 09:36
Продолжение темы. Сомпрессор окончательно стал. Выбивает автомат сразу. Поступил просто. там был родной Панасоник 2JS386D Таиланд. А поставил Китай QXR-41E. он правда по креплению зеркальный к родному, поэтому.немного пришлось подогнуть всас. Всё работает. Ток - 10А! А не 15А, как ранее, ибо ясно, что тот подгоревший был. Но! Вибрация жуткая. Пришлось поставить весь блок на резинки, чтоб стена не гудела. И заклеть самоклеющимся вспененым полиэтиленом (вроде флекса) все панели. То что всё залито правильно - точно, залили по весу, давления в норме. Холода навалом. Крепления не перетянуты. Сейчас работает тихо, т.к. ничего не дребезжит, но тихий мощный гул очень чувствуется. А рукой тронешь компрессор, особенно внизу, сильная вибрация, дисбаланс явный. Если бы держать в руке - не удержишь- уползёт. Т.е сам компрессор такой. это Китай. А вот и вопрос форумчанам. Они все такие? Я имею в виду эту марку и эту фирму.
И далее. А может ли компрессор при неправильном подключении запуститься в обратную сторону? Дело в том, что только что на сайте Lanhai скачал характеристики и чертежи компрессора, так там подключение почему-то нарисовано не так, как было у панасоника. Было- 220 на С и S, а кондёр между C и R , а в Китайце 220 на С и R, а кондёр между S и R.

svm55
08.07.2011, 11:11
Всё напутал, а отредектировать не успел. Всё подключено верно и одинаково. 220 - С и R, коденсатор к S и R. Так что остался только первый вопрос.