PDA

Просмотр полной версии : Подключение компрессора через контроллер



Santyago
30.05.2011, 10:06
Доброго всем времени суток !Совет нужен. Сегодня был на холодильной горке (молочка) - выгорел в хлам контроллер Данфос 961. Смутило то, что он подключен напрямую к движку. Компрессор Аспера nj9238e r-22 в каталогах указана мощность 1.967квт. Вопрос : для такого подключения, мощности не дофига ? Может лучше через магнитный пускатель движку запитать ? В прошлом году с этой горкой возился - кондер промывал, не обратил внимания. На релюхах в контроллерах указан ток 8-10А. Но производитель рекомендует не выше 3А.

Р.S. до меня её кто-то старался задушить - даже дополнительный вентиллятор перед кондером вкрячили. Проводка в воздухе болтается , видно, что с переделками, хотя на менее мощном NE9213E проходил 2 года . . (выкинул потом, оставил только 961Elidwell ). Ваше мнение.

вьюга
30.05.2011, 13:32
Да все, что на токовых реле уже нужно ставить через пускатель, себе дороже.
Или хотя бы ставить промежуточное более мощное реле, не помешает его контакты запаралелить.

владимир алексеевич
30.05.2011, 17:47
Надо при таких токах через пускатель.
У контроллера малые токи.

muravei77
30.05.2011, 19:56
пусковой ток данного компрессора более 30а вот и результат. гольфстрим ставит реле 30а финдер но выгорают напрочь. лучше контактор. на менее мощных компрессорах можно и напрямую, но контроллер с соответствующим реле например серии EW от эливелл-там реле на 30а.

Rashed
30.05.2011, 23:14
Доброго всем времени суток !Совет нужен. Сегодня был на холодильной горке (молочка) - выгорел в хлам контроллер Данфос 961. Смутило то, что он подключен напрямую к движку. Компрессор Аспера nj9238e r-22 в каталогах указана мощность 1.967квт. Вопрос : для такого подключения, мощности не дофига ? Может лучше через магнитный пускатель движку запитать ? В прошлом году с этой горкой возился - кондер промывал, не обратил внимания. На релюхах в контроллерах указан ток 8-10А. Но производитель рекомендует не выше 3А.

Р.S. до меня её кто-то старался задушить - даже дополнительный вентиллятор перед кондером вкрячили. Проводка в воздухе болтается , видно, что с переделками, хотя на менее мощном NE9213E проходил 2 года . . (выкинул потом, оставил только 961Elidwell ). Ваше мнение.Клею, на контролере снизу, реле финдер и соединяю через неё.

ColdSir
31.05.2011, 20:27
Клею, на контролере снизу, реле финдер и соединяю через неё.
А какие у него токА? Я такие только промежуточные видел. А 9238 подключаем через ИЕК 18А запараллелив контакты(другие производители у нас только на заказ).

muravei77
05.06.2011, 15:22
производители нас радуют своей "экономностью")) вот на той неделе..

K-rts
05.06.2011, 17:22
Если компрессор мощнее 400 Ватт, ставлю через пускатель. Иначе никак)

вьюга
07.06.2011, 00:32
производители нас радуют своей "экономностью")) вот на той неделе..Да нет, тут скорее щедрость при монтаже электропроводки - поставлен автомат защиты Ампер на 150... Видел и у нас как переноски выжигали полметра пластиковой отделки, автомат посмотрел - 60А

Sasha26
07.06.2011, 15:57
[QUOTE=muravei77;30941]производители нас радуют своей "экономностью")) вот на той неделе..[/QUOTE такое попадается довольно часто и в большенстве случаев из-за просаженного напряжения-выход только магнитник.

strateg
07.06.2011, 21:09
производители нас радуют своей "экономностью")) вот на той неделе..
Мож водичка..?

muravei77
09.06.2011, 21:35
если глянуть на фото внимательней то у несчастного карела выжжено реле компрессора. воды там не было точно. сгорел ночью.

вьюга
09.06.2011, 23:50
При защите до 20 ампер, реле могло только истлеть, но не выгореть от дуги.

Vitalyi-Ivanovich
09.06.2011, 23:56
вьюга. Всяко бывает, за мою практику были случаи от термо реле пожары случались, в том числе и бытовые горели.

muravei77
10.06.2011, 00:11
При защите до 20 ампер, реле могло только истлеть, но не выгореть от дуги. ты не поверишь. мало того что в щите стоит 25а на группу, но и в прилавке стоит на 10а. это протек ведь старый))

вьюга
10.06.2011, 00:17
Погонять барабашек не помешало бы ))))

muravei77
10.06.2011, 19:58
Погонять барабашек не помешало бы )))) э... думаешь батюшку стоит позвать?))

вьюга
10.06.2011, 22:09
Не обязательно - можно свечку рядом с ним на ночь поставить... )))))))

muravei77
10.06.2011, 22:18
это самый дерьмовый объект который взяли на ТО не глядя вобще. половину я уже переделал остальное в таком вот виде.. убил бы..

strateg
12.06.2011, 16:50
...от термо реле пожары случались, в том числе и бытовые горели.
Горят "Бирюса-2", там от времени карболит становится гигроскопичным и во время размыкания контактов проводит ток через себя. Ситуёвина усугубляется тем, что термостат внутри холодильника и запах почувствовать не возможно.

Sur
12.06.2011, 17:05
Горят "Бирюса-2",
Разве АРТ только на Бирюсе ставили?

вьюга
12.06.2011, 18:26
Первые АРТ-2 горели уже через 7 лет с момен та покупки, поэтому к 80-м годам его заменили на Т-110. Поэтому неудивительно, что спустя 30 с лишним лет эксплуатации имеются возгорания, ресурс прибора давно исчерпан.

strateg
13.06.2011, 23:55
Разве АРТ только на Бирюсе ставили?
Много где ставили, взять хоть аммиачную "Ладогу" для примера, ЗиЛ, Ока, Смоленск, да всё и не перечислить, витрины были с этими термостатами, а вот горит только "Бирюса-2". Видать климат там такой и расположение. Исключения конечно допускаю, но "Бирюса-2" - правило.